Постциркуляция насоса
Ребята, подскажите пожалуйста! У меня трубы полипропилен 3/4 идут по чердаку не утеплённому. Могут ли они перемёрзнуть, если у меня постциркуляция выставлена на 3 минуты? Когда ставил 240 мин., система быстро остывает, естественно котёл чаще включается, расход газа больше, я так понимаю. Но ведь без насоса всё равно вода должна в системе циркулировать? Как лучше сделать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Постциркуляция насоса
это слим, наверное.
А кто вам мешает чердачные магистрали в утеплитель заточить?
А кто вам мешает чердачные магистрали в утеплитель заточить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Котёл луна 3 комфорт. Трубы на чердаке в утеплителе. Чердак собираюсь утеплять, но пока с финансами туго.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня выставлена постциркуляция 3 мин. После выключения горелки насос 3 мин. работает и встаёт.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня выставлена постциркуляция 3 мин. После выключения горелки насос 3 мин. работает и встаёт.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Постциркуляция насоса
вообще не понятен вопрос..утеплять пока не могу, но хочу сэкономить - как правильно сделать? - это странный вопрос..
пардон..насос на на нем работает постоянно только в режиме регулирования по температуре теплоносителя..это в режиме термостата отключается..в любом случае нужно переключить на регулирование по теплоносителю, иначе не исключено перемерзание..а расход газа - считайте, что дешевле - утеплить или немного больше расходовать газа..тут чистая экономика..
пардон..насос на на нем работает постоянно только в режиме регулирования по температуре теплоносителя..это в режиме термостата отключается..в любом случае нужно переключить на регулирование по теплоносителю, иначе не исключено перемерзание..а расход газа - считайте, что дешевле - утеплить или немного больше расходовать газа..тут чистая экономика..
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Я так думаю, полипропилен сам малотеплопроводный + утеплитель пенка. Да и вода в системе должна циркулировать без насоса, тёплая вода поднимается вверх, как в обычных системах с расширительными бачками не замкнутыми. Может я ошибаюсь?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Котёл в режиме термостата.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Котёл в режиме термостата.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Постциркуляция насоса
проведите эксперимент.. гадать на кофейной гуще можно тоже..Nikolas7811 писал(а): Может я ошибаюсь?
весь вопрос в том, насколько она быстро циркулирует - замерзнет или нет? вот в чем вопрос.. надо посчитать поступление тепла при естественной циркуляции и потери тепла трубами..если теплопотери больше - замерзнет..и наоборот..считайте..Nikolas7811 писал(а): тёплая вода поднимается вверх
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
постциркуляция насоса по умолчанию 3 мин (F17), а в связи с тем что время ожидания включения горелки по умолчанию 3 мин (F18) то вроде как насос работает постоянно. но стоит изменить тот или иной параметр (F17, F18) то можно добиться как постоянной работы насоса так и цикличной. А при работе с термостатом, насос работает вместе с горелкой.RADAR писал(а): где модель котла?..насос и так работает постоянно - не перемерзнет..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Постциркуляция насоса
_Alex_88, там вопрос в другом..
Nikolas7811 писал(а): Могут ли они перемёрзнуть, если у меня постциркуляция выставлена на 3 минуты? Когда ставил 240 мин., система быстро остывает, естественно котёл чаще включается, расход газа больше, я так понимаю. Но ведь без насоса всё равно вода должна в системе циркулировать? Как лучше сделать?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
- Мой котел: fourtech 24
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Помогите пожалуйста. Подключил комнатный термостат (Fourtech 24), через 3 минуты стал останавливаться циркуляционный насос, очень не нравится данная схема его работы.В инструкции не нашёл смену времени работы насоса, есть ли возможность изменить время работы, и как это сделать. Спасибо.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
- Мой котел: fourtech 24
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Простите, после того как отключит комнатный термостат.
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Не нравится когда стоит циркуляция, переживаю дабы не прихватило, в системе вода. дом загородный, и ставлю эконом режим 15 градусов.
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Не нравится когда стоит циркуляция, переживаю дабы не прихватило, в системе вода. дом загородный, и ставлю эконом режим 15 градусов.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Постциркуляция насоса
в описании котла на сайте
и термостат должен включить котёл при понижении температуры.-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Постциркуляция насоса
При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
- Мой котел: fourtech 24
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Жаль. А можно узнать, для чего такая логика? У меня в голове, кроме как для энергосбережения, больше ничего не придумывается.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Постциркуляция насоса
Ставите температуру теплоносителя на минимум - 30С, - и циркуляция есть, и батареи чуть теплые...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Постциркуляция насоса
Это относится ко всем котлам или есть исключения?Bahus писал(а): При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
P.S. На BAXI MAIN 5 выбег насоса тоже F17?
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 9 раз
Постциркуляция насоса
Вопрос с другой стороны.
После котла (Eco-5 Compact 1.24F) последовательно стоит электрический котел Zota 9. У электрического нет насоса.
Газовый (вместе с электрическим) подключен к гидрострелке. В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Перемычка не нравится тем, что в случае утечки воды из отопления - насос в сухую начнет работать - а ему же это нельзя, вроде как.
Вопрос: кроме как бросив перемычку от сетевого провода на контакты насоса, можно ли насос включить на постоянку ?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Программно, как я понял, можно до 240 минут увеличить, но, если дома несколько суток никого нет, а газ закончился или ошибка какая котел заткнула?
После котла (Eco-5 Compact 1.24F) последовательно стоит электрический котел Zota 9. У электрического нет насоса.
Газовый (вместе с электрическим) подключен к гидрострелке. В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Перемычка не нравится тем, что в случае утечки воды из отопления - насос в сухую начнет работать - а ему же это нельзя, вроде как.
Вопрос: кроме как бросив перемычку от сетевого провода на контакты насоса, можно ли насос включить на постоянку ?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Программно, как я понял, можно до 240 минут увеличить, но, если дома несколько суток никого нет, а газ закончился или ошибка какая котел заткнула?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Постциркуляция насоса
Датчик-реле протока воды врезать в систему отопления, через него организовать включение аварийного насоса. Дублировать контроль за давлением в СО через дополнительное реле, при падении - стоп насос. Ну и байпас перед котлом лишним не будет, туда можно управляемый клапан подключить так, что бы он открывался при включении аварийного насоса.MaximМаксим писал(а): ↑11 ноя 2018, 09:29 В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 9 раз
Постциркуляция насоса
Хорошее решение. Но, пока, без покупки аварийного насоса и остальных недешевых деталей обойтись бы.Starik писал(а): ↑11 ноя 2018, 12:02Датчик-реле протока воды врезать в систему отопления, через него организовать включение аварийного насоса. Дублировать контроль за давлением в СО через дополнительное реле, при падении - стоп насос. Ну и байпас перед котлом лишним не будет, туда можно управляемый клапан подключить так, что бы он открывался при включении аварийного насоса.MaximМаксим писал(а): ↑11 ноя 2018, 09:29 В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Может есть какие среди "заводских" настроек, которых смысл не обьяснен в букваре, которые отвечают за постоянную работу насоса. Тогда и остальную аварийную автоматику не потребуется докупать - в котле все есть.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Постциркуляция насоса
Есть-то оно есть, но завязано всё на материнскую плату.
Ты же "технические условия" ставишь:
! При остановке котла из-за ошибки, все его элементы исключаются автоматически, ведь плата реагирует на неисправность периферии. А там этих неисправностей - целый список (и насос, и падение давления …).MaximМаксим писал(а): ↑11 ноя 2018, 09:29 В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
P.S. А на счет цен … тот ещё вопрос, что дешевле выйдет, чинить размороженную систему или организовать аварийную (с оповещением на "пейджер").
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 9 раз
Постциркуляция насоса
Все верно. И я обеими за аварийную систему.
Но интересует сама возможность запрограммировать непрерывную работу насоса при условии, что "вода в системе есть, а остальное неважно".
Например ошибка E01 - как я понял из форума - это распространенная и имеющая мотивом всякий вздор (раз кнопку нажимаешь и котел продолжает работу) ошибка.
Вообще есть у кого подробное описание всех параметров котлов Baxi ?
Но интересует сама возможность запрограммировать непрерывную работу насоса при условии, что "вода в системе есть, а остальное неважно".
Например ошибка E01 - как я понял из форума - это распространенная и имеющая мотивом всякий вздор (раз кнопку нажимаешь и котел продолжает работу) ошибка.
Вообще есть у кого подробное описание всех параметров котлов Baxi ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Постциркуляция насоса
раздел Аптечка - семинарная тетрадь
подробнее не найдёте
подробнее не найдёте
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 16 Ответы
- 3304 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
-
- 11 Ответы
- 2989 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 2707 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 0 Ответы
- 1813 Просмотры
-
Последнее сообщение Andy7065
-
- 0 Ответы
- 644 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей