Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет током
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 622
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 38
Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет током
Добрый день, на объекте у клиента котел Luna 3 comf310f в выключенном состоянии пробивает током, замер на корпусе и регулир. кранах на коллекторе показал от 4 до 15 Вольт. Картина ясна в воде присутствует "гуляющий ток", котел не заземлен, после заземления гуляющий ток отведется, но вопрос в другом - допустимо ли что в режиме ожидания ( когда в котле отключена функция работы ГВС и СО) возникает напряжение, или все таки есть утечка тока? После отключения котла с розетки "гуляющ. ток" пропадает.
Telegram : Oleg9040
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то
Прежде чем писать ... такое, Вы бы озадачились соблюдением стандартов (коль уж профессионально этим занимаетесь)!
ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36
ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 622
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 38
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то
Будь добры поясните "ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36" или дайте ссылку
Telegram : Oleg9040
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6756
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 417 раз
- Возраст: 51
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то
туман...в поисковике тож самое наберите...а лучше знакомого обученного мастера привлечь...
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то
Правила Устройства Электроустановок, издание седьмое (ныне действующее в России, в Украине - шестое), главаOlegbez писал(а):Будь добры поясните "ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36" или дайте ссылку
7.1, пункты 13 и 36. Причие главы и пункты читать (и понимать!) не возбраняется. Ссылка: http://www.elec.ru/library/direction/pue.html
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 4455 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 12434 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 19 Ответы
- 1358 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 6 Ответы
- 1965 Просмотры
-
Последнее сообщение Kadavercian
-
- 2 Ответы
- 1639 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей