Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет током

Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 691
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 105 раз
Возраст: 38

Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет током

Сообщение Olegbez »

Добрый день, на объекте у клиента котел Luna 3 comf310f в выключенном состоянии пробивает током, замер на корпусе и регулир. кранах на коллекторе показал от 4 до 15 Вольт. Картина ясна в воде присутствует "гуляющий ток", котел не заземлен, после заземления гуляющий ток отведется, но вопрос в другом - допустимо ли что в режиме ожидания ( когда в котле отключена функция работы ГВС и СО) возникает напряжение, или все таки есть утечка тока? После отключения котла с розетки "гуляющ. ток" пропадает.
Telegram : Oleg9040
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то

Сообщение BAXI-Ural »

Прежде чем писать ... такое, Вы бы озадачились соблюдением стандартов (коль уж профессионально этим занимаетесь)! :evil:
ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 691
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 105 раз
Возраст: 38

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то

Сообщение Olegbez »

Будь добры поясните "ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36" или дайте ссылку
Telegram : Oleg9040

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6802
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то

Сообщение RADAR »

туман...в поисковике тож самое наберите...а лучше знакомого обученного мастера привлечь...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то

Сообщение BAXI-Ural »

Olegbez писал(а):Будь добры поясните "ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36" или дайте ссылку
Правила Устройства Электроустановок, издание седьмое (ныне действующее в России, в Украине - шестое), глава
7.1, пункты 13 и 36. Причие главы и пункты читать (и понимать!) не возбраняется. Ссылка: http://www.elec.ru/library/direction/pue.html
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Вернуться в «Старые темы»