Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет током
-
- Старожил
- Сообщения: 630
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 38
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет током
Добрый день, на объекте у клиента котел Luna 3 comf310f в выключенном состоянии пробивает током, замер на корпусе и регулир. кранах на коллекторе показал от 4 до 15 Вольт. Картина ясна в воде присутствует "гуляющий ток", котел не заземлен, после заземления гуляющий ток отведется, но вопрос в другом - допустимо ли что в режиме ожидания ( когда в котле отключена функция работы ГВС и СО) возникает напряжение, или все таки есть утечка тока? После отключения котла с розетки "гуляющ. ток" пропадает.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то
Прежде чем писать ... такое, Вы бы озадачились соблюдением стандартов (коль уж профессионально этим занимаетесь)!
ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36

ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 630
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 38
- Контактная информация:
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то
Будь добры поясните "ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36" или дайте ссылку
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то
туман...в поисковике тож самое наберите...а лучше знакомого обученного мастера привлечь...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310А в выключенном состоянии бьет то
Правила Устройства Электроустановок, издание седьмое (ныне действующее в России, в Украине - шестое), главаOlegbez писал(а):Будь добры поясните "ПУЭ 7.1.13 и 7.1.36" или дайте ссылку
7.1, пункты 13 и 36. Причие главы и пункты читать (и понимать!) не возбраняется. Ссылка: http://www.elec.ru/library/direction/pue.html