Фильтр на приток
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
Добрый день коллеги.
Существуют ли какие-нибудь фильтры на приток воздуха (карманные или рукавные) для 80мм?
Вопрос возник в связи с тем, что воздух забирается из общей шахты многоквартирного дома. Дом новый - ремонты сделали менее 50 процентов - в трубе наблюдается строительная пыль. Хочу хотя бы на время пока все не сделают ремонты заморочиться фильтром (или чем-то на подобии) - жалко котел:)
И второй вопрос: котел от застройщика снабжен дымоходом а ля эмалированный металл. Я ставлю Duo-tec. На сколько я понимаю, данный дымоход надо поменять на полипропилен?
Существуют ли какие-нибудь фильтры на приток воздуха (карманные или рукавные) для 80мм?
Вопрос возник в связи с тем, что воздух забирается из общей шахты многоквартирного дома. Дом новый - ремонты сделали менее 50 процентов - в трубе наблюдается строительная пыль. Хочу хотя бы на время пока все не сделают ремонты заморочиться фильтром (или чем-то на подобии) - жалко котел:)
И второй вопрос: котел от застройщика снабжен дымоходом а ля эмалированный металл. Я ставлю Duo-tec. На сколько я понимаю, данный дымоход надо поменять на полипропилен?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Фильтр на приток
- что у вас за тип дымоотводящей системы ?DekabR` писал(а): воздух забирается из общей шахты многоквартирного дома.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
Отдельные шахты вентканала и дымохода - дымоход внутри в оцинковке.plehan писал(а): что у вас за тип дымоотводящей системы ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Фильтр на приток
долго не проживет !DekabR` писал(а): внутри в оцинковке.
А так фильтров нет . А у вас воздушная шахта общая для котлов ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
Да - общая - и одна и другая. Квартира по средине дома - 3 этажа внизу - 3 вверху. Я все надеюсь, что "общими усилиями" мой конденсат развеем... У меня низкотемпературная система монтируется - традиционник не выдержит...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Фильтр на приток
"Традиционные" настенные котлы BAXI нормально работают с температурой обратки 20 - 30 градусов. К тому же на "квартирных" мощностях. т.е. на минимуме коэффициент избытка воздужа очень большой, так что конденсата не будет...DekabR` писал(а): У меня низкотемпературная система монтируется - традиционник не выдержит...
Ну тепь это будет ваша общая проблема...DekabR` писал(а): дымоход внутри в оцинковке.
А фильтров да, не бывает.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
А фильтров да, не бывает. [/quote]
Я б этот вопрос не поднимал бы если бы у Wolfа не натолкнулся на:
"На этапе строительства для защиты от загрязнений
рекомендуется использовать фильтр приточного
воздуха.Фильтр приточного воздуха устанавливается
на всасывающий воздуховод
Во время строительства дверца кон-
денсационного котла должна быть закрыта.
После завершения строительных работ
необходимо снять этот фильтр."
То есть все таки идея с фильтром имеет почву - вопрос в реализации:)
Вот этот зверь:) https://onninen.pl/pl-PL/filtr-powietrz ... olf,HBB067
Я б этот вопрос не поднимал бы если бы у Wolfа не натолкнулся на:
"На этапе строительства для защиты от загрязнений
рекомендуется использовать фильтр приточного
воздуха.Фильтр приточного воздуха устанавливается
на всасывающий воздуховод
Во время строительства дверца кон-
денсационного котла должна быть закрыта.
После завершения строительных работ
необходимо снять этот фильтр."
То есть все таки идея с фильтром имеет почву - вопрос в реализации:)
Вот этот зверь:) https://onninen.pl/pl-PL/filtr-powietrz ... olf,HBB067
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Фильтр на приток
Сам по себе напрашивается самый простой способ, забор воздуха из квартиры (но это если на воздухозаборе гофра). Фильтр можно самому сделать (у меня получилось).
Единственное, что смущает:
Единственное, что смущает:
Вентканал не предназначен для забора воздуха! Если у вас не смонтирован третий канал (как я понимаю, всё на кухне), то забор из вентканала недопустим. Возможно, что я чего-то недопонял из твоего ответа.DekabR` писал(а): Отдельные шахты вентканала и дымохода - дымоход внутри в оцинковке.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
Это я судя по всему не совсем точно описал:) для забора воздуха для котла сделана отдельная шахта (это штатное исполнение застройщика) - она не связана с вентиляционными каналами. Забор воздуха из помещения неприемлем - стоит приточно-вытяжная установка с рекуперацией - она не заточена на объем воздуха для котла - только для дыхания человеков:)Starik писал(а):Сам по себе напрашивается самый простой способ, забор воздуха из квартиры (но это если на воздухозаборе гофра). Фильтр можно самому сделать (у меня получилось).
Единственное, что смущает:Вентканал не предназначен для забора воздуха! Если у вас не смонтирован третий канал (как я понимаю, всё на кухне), то забор из вентканала недопустим. Возможно, что я чего-то недопонял из твоего ответа.DekabR` писал(а): Отдельные шахты вентканала и дымохода - дымоход внутри в оцинковке.
Из чего делали фильтр? Скорее всего самому придется нечто такое сделать...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Фильтр на приток
Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Фильтр на приток
- я бы не делал ,при засорении фильтра будет снижение кол-ва воздуха это отразиться на газовоздушной смеси и ее сгорании . Самодельный фильтр вас не оповестит о своем засорении !DekabR` писал(а): Скорее всего самому придется нечто такое сделать...
- а вот это вопрос ? Откуда она ?BAXI-Ural писал(а): Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
Я не могу сказать, что ее много - но она есть. Как она просачивается - х.з. С засорением фильтра и изменением газовой смеси - это понятно - как бы на период ремонтов планирую его менять(вариант - забить на это - как бы плохой вариант). Просто какой материал выбрать для этого? Желательно что-то относительно недорогое и чтоб не отслаивающееся:) Не хватало вместо пыли получить в котле какую-то другую бяку:)BAXI-Ural писал(а):Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Фильтр на приток
Я бы просто осуществлял временно забор воздуха из помещения (очень временно) ! А насчет материала фильтра у вентиляционщиков как раз подходящий ( нетканный материал )!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
Похоже так и придется поступить.plehan писал(а):Я бы просто осуществлял временно забор воздуха из помещения (очень временно) ! А насчет материала фильтра у вентиляционщиков как раз подходящий ( нетканный материал )!
А с общим дымоходом сейчас проясняем вопрос - говорят, что там стоит таки не оцинковка, а нержавейка... Если таки нержавейка - вопрос вообще снимается...
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
Коллеги - вопрос несколько усложняется:)
Чем регламентируется установка конденсационного котла? Интересует моменты по дымоходам (есть ли регламенты по материалам и конструкции?) и отводу конденсата (разрешено ли использовать канализацию?). Меня окружают зомби:) - разговор с ними сводится к "сделай все как у других"...
Чем регламентируется установка конденсационного котла? Интересует моменты по дымоходам (есть ли регламенты по материалам и конструкции?) и отводу конденсата (разрешено ли использовать канализацию?). Меня окружают зомби:) - разговор с ними сводится к "сделай все как у других"...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Фильтр на приток
Конструкция и материал дымоходов, должны обеспечивать газоплотность и корозионностойкость. Уклон дымохода выполняется в сторону котла.
Поскольку температура дымовых газов не превышает 90 гр, то есть возможность использовать композитные материалы(полипропилен) или нержавейку. Что касается отвода конденсата, то можно сливать конденсат в обычную канализацию при мощности до 50 квт без предварительной нейтрализации. При этом материал канализации должен быть устойчивым к кислой среде, то есть полимерые трубы годятся а чугунные нет.
Если же мощность котла выше 50 квт то необходимо использовать нейтрализатор - есть в принадлежностях к котлам.
Поскольку температура дымовых газов не превышает 90 гр, то есть возможность использовать композитные материалы(полипропилен) или нержавейку. Что касается отвода конденсата, то можно сливать конденсат в обычную канализацию при мощности до 50 квт без предварительной нейтрализации. При этом материал канализации должен быть устойчивым к кислой среде, то есть полимерые трубы годятся а чугунные нет.
Если же мощность котла выше 50 квт то необходимо использовать нейтрализатор - есть в принадлежностях к котлам.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
[quote="BAXI - Volga"] Конструкция и материал дымоходов, должны обеспечивать газоплотность и корозионностойкость.
"корозионностойкость" - и тут начинаются страшные дебаты:) оцинкованное железо является корозионностойким материалом или нет (при условии, что отсутствует механическое воздействие на поверхность)? уровень компетентности людей удручает - главный инженер эксплуатирующей конторы не может четко ответить на вопрос - у него догадки мол "застройщик жадный - вряд ли он использовал нержавейку"...
"корозионностойкость" - и тут начинаются страшные дебаты:) оцинкованное железо является корозионностойким материалом или нет (при условии, что отсутствует механическое воздействие на поверхность)? уровень компетентности людей удручает - главный инженер эксплуатирующей конторы не может четко ответить на вопрос - у него догадки мол "застройщик жадный - вряд ли он использовал нержавейку"...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Фильтр на приток
- паспорт на котел ! И СП 280.1325800.2016 Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройстваDekabR` писал(а): Чем регламентируется установка конденсационного котла? Интересует моменты по дымоходам (есть ли регламенты по материалам и конструкции?) и отводу конденсата (разрешено ли использовать канализацию?)
-?BAXI - Volga писал(а): в обычную канализацию при мощности до 50 квт без предварительной нейтрализации
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Фильтр на приток
Добрый день коллеги:)
Ситуация разрешилась - материал дымохода - нержавейка:) И сбор конденсата предусмотрен:) Чему безмерно рад:)
Ночью провел анализ Приказа СП 280.1325800.2016 - писал тут в форум, но из-за малого опыта общения с интерфейсом умудрился потереть свои выкладки:( А повторять к сожалению лениво... Но несколько моментов я таки сейчас отмечу.
1. В документе отсутствует классификация "традиционник" и "конденсионник" - просто котел типа С (закрытая камера сгорания) - то есть официальный документ не делает разделения!
2. Правила оформления дымоотвода заточены на "традиционник" - с уклоном ОТ КОТЛА не менее 3 градусов. Так как правила унифицированы - то в принципе все правильно - "традиционнику" конденсат вред - "кондиционнику" - по барабану:)
3. В приказе есть несколько неточностей и невнятностей - в частности нержавейка рекомендуется, а не требуется:( А так да - должен быть влагостойкий (а не кислотостойкий) материал. + к этому, если используется пластик или керамика - ТРЕБУЕТСЯ заключение СЭС и пожарных (я надеюсь у BAXI есть такие заключения?:)
Ах да - тут в процессе изучения приказа всплыл еще один вопрос - в приказе говорится, что если длинна дымоотвода менее минимального размера указанного производителем, то надо ставить (что-то ставить - забыл:() для уменьшения давления отводимых газей. В инструкции по монтажу Baxi есть только максимальные размеры, а минимум отсутствует... Как быть? (хотя я предполагаю в данном вопросе - все просто - забить:)
Ситуация разрешилась - материал дымохода - нержавейка:) И сбор конденсата предусмотрен:) Чему безмерно рад:)
Ночью провел анализ Приказа СП 280.1325800.2016 - писал тут в форум, но из-за малого опыта общения с интерфейсом умудрился потереть свои выкладки:( А повторять к сожалению лениво... Но несколько моментов я таки сейчас отмечу.
1. В документе отсутствует классификация "традиционник" и "конденсионник" - просто котел типа С (закрытая камера сгорания) - то есть официальный документ не делает разделения!
2. Правила оформления дымоотвода заточены на "традиционник" - с уклоном ОТ КОТЛА не менее 3 градусов. Так как правила унифицированы - то в принципе все правильно - "традиционнику" конденсат вред - "кондиционнику" - по барабану:)
3. В приказе есть несколько неточностей и невнятностей - в частности нержавейка рекомендуется, а не требуется:( А так да - должен быть влагостойкий (а не кислотостойкий) материал. + к этому, если используется пластик или керамика - ТРЕБУЕТСЯ заключение СЭС и пожарных (я надеюсь у BAXI есть такие заключения?:)
Ах да - тут в процессе изучения приказа всплыл еще один вопрос - в приказе говорится, что если длинна дымоотвода менее минимального размера указанного производителем, то надо ставить (что-то ставить - забыл:() для уменьшения давления отводимых газей. В инструкции по монтажу Baxi есть только максимальные размеры, а минимум отсутствует... Как быть? (хотя я предполагаю в данном вопросе - все просто - забить:)
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Фильтр на приток
Вы забыли самое главное !
СП 62.13330.2011*
7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
СП 62.13330.2011*
7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 843 Просмотры
-
Последнее сообщение RALIN
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость