Не держит давление Luna HT Residential 1.450

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Александр 5
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 14:21
Благодарил (а): 4 раза

Не держит давление Luna HT Residential 1.450

Сообщение Александр 5 »

Здравствуйте.

Столкнулся с проблемой - стало падать давление в системе отопления. После довольно длительных поисков оказалось что давление падает именно в котле Luna HT Residential 1.450.
Штатно система отопления работала с давлением 1.35атм, теплоноситель - обычная вода. Сейчас котёл выключен. Даю ему отдельно давление в ~2,8 атмосферы и через час-два там уже 0. Визуально течи не смог обнаружить, но когда сдёрнул трубку слива конденсата выходящую из теплообменника - оказалось что оттуда понемногу капает. Т.к. других мест обнаружить не удалось, вероятно, утечка где-то в теплообменнике.
Котёл уже не на гарантии, но ежегодно "обслуживался" местным горгазом. Установлен он в 2013 году, работает круглогодично, т.к. используется в т.ч. для бойлера косвенного нагрева, соответственно не размораживался.

Перед вызовом сервисных специалистов хотелось бы понять - если течь действительно где-то в недрах теплообменника - насколько он ремонтопригоден? Cудя по каталогу запчастей - железка эта имеет код 5695880 и стоит как 2 новых конденсационных котла несколько меньшей мощности.
За прошедние 4 года систему подпитывали всего несколько раз, да и то после очистки грязевых фильтров (один на гидрострелке, один перед котлом).
Заранее спасибо!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Не держит давление Luna HT Residential 1.450

Сообщение BAXI-Ural »

Как правило это прогар одной из секций теплообменника.
Теплообменник цельносварной и замена секции увы практически невозможна....

Почему это произошло? Это может быть и отложение накипи и грязи из-за изначально поганого теплоносителя, частых подпиток, и, часто, перекал "сухой" секции из-за проведенного неправильно обезвоздушивания теплообменника еще при запуске в эксплуатацию... Кстати, на более новых котлах обезвоздушивание проводится автоматически.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Александр 5
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 14:21
Благодарил (а): 4 раза

Не держит давление Luna HT Residential 1.450

Сообщение Александр 5 »

BAXI-Ural,
Разобрали котёл, достали теплообменник. Одна секция была действительно ржавая.
Зачистив ржавчину обнаружили трещину. На прогар не очень похоже. Больше похоже на брак?
Вложения
k-20170806_115042.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Не держит давление Luna HT Residential 1.450

Сообщение BAXI-Ural »

Александр 5 писал(а): Больше похоже на брак?
Аргументируйте... :|
А по моему это свидетельство пережога металла. Точно можно будет установить металлографическим исследованием... :geek:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Не держит давление Luna HT Residential 1.450

Сообщение plehan »

А сколько котел в эксплуатации ?( тупанул ) :)
При мощности от 100 кВт производители рекомендуют подключать котел не через Г/Р ,а через теплообменник ! У вас 45 кВт может задуматься ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установка температуры котла Luna ht1.450 в ручном режиме
    asvag » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    1318 Просмотры
    Последнее сообщение asvag
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2680 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    4700 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    529 Просмотры
    Последнее сообщение Vovam83
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1715 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость