Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Имею котел Mainfour 240F № 123055896, куплен 10.2012г.
В настоящее время котел постоянно выдает такие ошибки ( 3 месяца не эксплуатировался):
- Е35 или Е98 при правильном подключении фазы - не зажигается,
- Е01 при неправильном подключении фазы - зажигается, но гаснет.

Стоит разделительный Теплоком ЖФ (между нулем и фазой было1-2В). Напряжение стабильно 230-240 В, стабилизатора нет.
Электрод выставлен и вылизан, все внутренние контакты заземления почищены. Изолятор на газ. трубе стоит.
Е01 выдавал раньше пару раз, тоже после отстоя. 1 раз не помню как вылечил, 2- покупкой разделительного. Стабильно работал зиму.
Судя по форуму котел с данным № попадал в бракованную партию, информации по ремонту нет, у меня 2 года работал.

Стою перед выбором:
- заменить плату на Бертели (стоит Холивей, и судя по форуму менее капризна),
- заменить котел на полностью аналогичный ( будут какие-то ЗЧ),
- заменить на более современную модель BAXI,
- заменить на другую фирму, приглядываю Виссманн.

Хотел бы услышать ваши советы.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ремонт или замена котла.

Сообщение BAXI-Ural »

Если основные элементы (теплообменник, вентилятор) в хорошем состоянии, я бы посоветовал замену платы...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Ремонт или замена котла.

Сообщение Olegbez »

stas-tigra писал(а): приглядываю Виссманн
Если Viessman made in Turkey то начинка будет как у модели ECO4s. Не считая того что там затропезный насос вило а у Baxi -грундфос.
Есть модели у BAXI премиум сигмента, отличаются надежными комплектующими BAXI LUNA3 рекомендую

Автор темы
stas-tigra
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 10:45
Мой котел: MainFour 240F

Ремонт или замена котла.

Сообщение stas-tigra »

Решено- замена котла.
Выбор:
- Майн Фур новый (старше моего на 4 недели по номеру- вроде не попадает в срок глючных плат),
- Эко Фур
Что взять?
Интересует надежность теплобменика при ГВС от скважины. Майн Фур без всяких фильтров с 2012 г проблем не предоставлял ( внутрь теплообменика не заглянешь).

AleksDk52
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 сен 2017, 20:55

Ремонт или замена котла.

Сообщение AleksDk52 »

лучше всего заменить котел на полностью аналогичный

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Ремонт или замена котла.

Сообщение Alexd »

Не буду создавать другую тему, вопрос тот же.
Есть Baxi mainfour 24
Котел встал с ошибкой e98, до этого периодически перезагружался.
Как я понимаю - каюк плате.
Взглянул на теплообменник, картина следующая:
P_20171011_224103_1_p.jpg
P_20171011_224955_1_p.jpg
P_20171011_223957_1_p.jpg
Правильно я понимаю, что зеленый налет - и потеки - это вода, которая сочится из теплообменника, и следовательно ему тоже каюк? Или поживет еще?
Если менять все, то цена з/ч - 2/3 нового котла.
И вопрос - почему так быстро он потек? Котлу года 3 всего..

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Ремонт или замена котла.

Сообщение RADAR »

это может быть и конденсат..

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Ремонт или замена котла.

Сообщение Alexd »

На первом фото крупно подтеки - это тоже конденсат? Почему-то только там. Как точнее выяснить?
Еще вот одна из трубок имеет такой вид:
P_20171011_230502_p.jpg
Идет от красного крана:
P_20171011_230518_1_p.jpg
Не криминально?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Ремонт или замена котла.

Сообщение RADAR »

Alexd писал(а): На первом фото крупно подтеки - это тоже конденсат? Почему-то только там.
потому-то, что там заход самой холодной воды..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ремонт или замена котла.

Сообщение BAXI-Ural »

В какой-то момент, при холодном пуске образовывался конденсат, смешивался с пылью...
А вообще то чистить надо техику...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Alexd
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
Мой котел: Baxi main four 24
Поблагодарили: 1 раз

Ремонт или замена котла.

Сообщение Alexd »

Спасибо, тогда с теплообменником пока повременим. А какие признаки будут при течи?
Технику чистили в прошлом году.
Еще вопрос, E98 это 100% замена платы?
Можно в этом случае просто заменить ее, или что-то прописывать/настраивать нужно будет?
Сейчас плата honeywell, заменить думаю на 5702450 PCB GROUP BERT&PART HDIMS 02.
По серийнику она пробилась для моего котла, и судя по отзывам она более надежная, верно?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12098
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ремонт или замена котла.

Сообщение Bahus »

Alexd писал(а): верно
Менее капризная, я бы так выразился. У нас бывает Бертелли отказывается работать, а с Хонивеллом всё взлетает и работает без проблем.
Но чаще, конечно, Хонивелы дурку несут.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ремонт или замена котла.

Сообщение BAXI-Ural »

Alexd писал(а): Еще вопрос, E98 это 100% замена платы?
Нет... Еще корявое электроснабжение...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Ремонт или замена котла.

Сообщение RADAR »

Alexd писал(а): А какие признаки будут при течи?
Течь - штука постоянная, ее видно не вооруженным глазом..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ремонт крышки фланца UBT 160
    Obnovlenie_vnov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1672 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM, замена плат Siemens на Bertelli + OpenTherm
    tsv63 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    5389 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4542 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Замена вентилятора
    cr4zsci » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    3127 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]