Ошибка датчика ГВС

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
AntonyM
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 22:36
Мой котел: Eco5 Compact 1.24f

Ошибка датчика ГВС

Сообщение AntonyM »

Добрый день! Запустил недавно котел eco5compact 1.24f. ГВС планировал сделать через бойлер косвенного нагрева, соответственно был куплен комплект для подключения бойлера. Так получилось, что бойлер стоит на расстоянии около 3-ех метров от котла. Соответственно я взял датчик температуры для EcoFour и нарастил его медным кабелем до платы котла. При изменении параметра с 004 на 003 для включения бойлера появляется ошибка E06 датчика ГВС. Подскажите, это из-за наращивания? Что можно предпринять?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Ошибка датчика ГВС

Сообщение BAXI - Volga »

сечение провода какое?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Ошибка датчика ГВС

Сообщение Bahus »

3 метра ниочем. Но сечение важно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Ошибка датчика ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Подробнее про подключение, можно с фото... Наращивание ни при чем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
AntonyM
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 22:36
Мой котел: Eco5 Compact 1.24f

Ошибка датчика ГВС

Сообщение AntonyM »

Сечение 2,5мм, из того что было под рукой. Фото сделаю, как буду у котла, еще не переехали.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Ошибка датчика ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Проверьте, цепь то есть? При комнатной температкре 25С должно быть порядка 10 кОм
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
AntonyM
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 22:36
Мой котел: Eco5 Compact 1.24f

Ошибка датчика ГВС

Сообщение AntonyM »

Мультиметр планирую купить для прозвона. Пока сфотографировал схему присоединения.
Вложения
схема подключения.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Ошибка датчика ГВС

Сообщение Bahus »

Оп-па.
А он у вас и не подключен.
Вижу трехходовой справа и уличный датчик (слева). А там, куда должен подключаться датчик бойлера - пусто. Клеммы с нарисованным краником. С платы туда идет 2 темно-зеленых провода.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1040 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    4269 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    5311 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    3325 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    3735 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Cossack и 1 гость