подключение к дымоходу под углом

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
svenia
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 11:58
Откуда: Ямской Выгон
Благодарил (а): 1 раз

подключение к дымоходу под углом

Сообщение svenia »

Добрый день, у меня имеется котел baxi main 5 18 f, при его установке возникли сомнения в правильности подключения дымохода, а именно к верхней части котла подключена система для раздельных дымоходов, при этом котел забирает воздух для горения из одной трубы, а выводит в другую в общий коллектор. Труба которая выводит газы расположена не горизонтально а под отрицательным углом, то есть верхняя часть котла на 15 см выше чем отверстие коллектора (выжки) и труба от котла смотрит вниз, в инструкции не указано о возможности или не возможности подключения котла данным образом, разъясните пожалуйста можно так подключать или нет? вид котла и схема будущего подключения на фото
Вложения
котел.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6382
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 720 раз
Возраст: 58

подключение к дымоходу под углом

Сообщение Starik »

Стесняюсь спросить, а это где разрешили гофру на выхлоп ставить?

Автор темы
svenia
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 11:58
Откуда: Ямской Выгон
Благодарил (а): 1 раз

подключение к дымоходу под углом

Сообщение svenia »

Starik писал(а): Стесняюсь спросить, а это где разрешили гофру на выхлоп ставить?
это застройщик, так поставил. Орловская область
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

подключение к дымоходу под углом

Сообщение Bahus »

Пипец. Кто это вообще принял?
Опускайте котел, дымоход алюминием д80. В горизонт
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 264 раза

подключение к дымоходу под углом

Сообщение plehan »

Ничего не трогайте ,как только что либо измените виноваты Вы . Этот дом сдан застройщиком ? Вы в нем можете проживать официально ? Или идет строительство и вы купили квартиру ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

подключение к дымоходу под углом

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): Ничего не трогайте ,как только что либо измените виноваты Вы
Так я же и не говорю самостоятельно этим заниматься.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
svenia
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 11:58
Откуда: Ямской Выгон
Благодарил (а): 1 раз

подключение к дымоходу под углом

Сообщение svenia »

plehan писал(а): Ничего не трогайте ,как только что либо измените виноваты Вы . Этот дом сдан застройщиком ? Вы в нем можете проживать официально ? Или идет строительство и вы купили квартиру ?
дом сдан, мы собственники. Вопрос в том что котел задрал я сам, чтоб спрятать его в шкаф от кухни, гофра была от застройщика. Так можно ставить трубу под углом или нет?

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
есть ли какой нибудь разделительный адаптер чтоб не такой высокий или с разу с углом 90 в одну или другую сторону

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 264 раза

подключение к дымоходу под углом

Сообщение plehan »

svenia писал(а): Так можно ставить трубу под углом или нет?
- нет . Ваши действия носят незаконный характер и Вас могут отключить от газа и оштрафовать (причем надо) . Если доживете с такими переделками :facepalm:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

подключение к дымоходу под углом

Сообщение Bahus »

Другими словами - контруклонов быть не должно. По крайней мере таких.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 264 раза

подключение к дымоходу под углом

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Так я же и не говорю самостоятельно этим заниматься.
- а наделе :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
svenia
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 11:58
Откуда: Ямской Выгон
Благодарил (а): 1 раз

подключение к дымоходу под углом

Сообщение svenia »

я так полагаю что отработанные газы идут через центральное отверстие где видны лопасти турбины, а оно диаметром 60 мм, есть ли такой отвод на 90 градусов и труба диаметром 60 мм, и можно ли ее ставить?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 264 раза

подключение к дымоходу под углом

Сообщение plehan »

У производителя есть готовые тех. решения по дымоотводу и воздухопритоку .
А в вашем случае на дом есть тех. документация .И говно исполнение .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6382
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 720 раз
Возраст: 58

подключение к дымоходу под углом

Сообщение Starik »

svenia писал(а): я так полагаю что отработанные газы идут через центральное отверстие где видны лопасти турбины, а оно диаметром 60 мм, есть ли такой отвод на 90 градусов и труба диаметром 60 мм, и можно ли ее ставить?
Каких 60 мм?!! Ты вообще о чем?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 91 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

подключение к дымоходу под углом

Сообщение Komyshov »

1. Колхоз устранить.
2. Котел вернуть на место.
3. Использовать для "выхлопа" аллюминевые трубы и углы диаметром 80 мм
4. Обеспечить водоподготовку котлу.
5. Принять к сведению, что пятый майн - это не надолго.
6. Перестать шутить с дымоудалением. Грустные эти шутки.
И прекратите пожалуйста хоронить пропилен под котлом в штробах.
По поводу шкафчиков, пенал в пол вам в помощь.

Доброго вам здесь, после увиденного и додуманного, никто уже не скажет.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

подключение к дымоходу под углом

Сообщение Bahus »

Эк тебя, дружище, пробило. :)
Хотя со всем написанным соглашусь. На 100500%

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Переходник (рогатка) имеет выходные патрубки 80 мм. В генеральном каталоге эти аксессуары в разделе 2.1.2. Либо стороннего производителя можно купить. И хомут на рогатку верните.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Раздельное подключение к существующим трубам
    doormast » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    3714 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Подключение Ampera 12 к 3-х фазной сети
    Евгений babai » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    3304 Просмотры
    Последнее сообщение Sekator
  • Вопрос новичка! Подключение BAXI NUVOLA к трубам
    vlad_r » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    2316 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
  • подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
    ANDRYC » » в форуме Гидравлическое подключение
    25 Ответы
    3136 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • подключение дт к baxi connect+
    conn+user » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    911 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость