Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
-
masigor2
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 20 окт 2014, 22:42
- Благодарил (а): 1 раз
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф. Ошибку не высвечивает. Просто на табло-ОФФ. В чем может быть причина?
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
Серийный номер сообщите...
Трехполюсное подключение, глухозаземленная нейтраль имеется?
Отправлено спустя 52 секунды:
Вы откуда? Почему профиль не заполнен ?
Трехполюсное подключение, глухозаземленная нейтраль имеется?
Отправлено спустя 52 секунды:
Вы откуда? Почему профиль не заполнен ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
masigor2
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 20 окт 2014, 22:42
- Благодарил (а): 1 раз
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
Серийный номер 143051560. Работал нормально три года. Заземление имеется. Стабилизатор напряжения тоже. (Если Вы про это -трехполюсное подключение, глухозаземленная нейтраль имеется?)
-
Skiff2014
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 20:28
- Откуда: Раевский
- Мой котел: BAXI ECO5Compact24F
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
Такая же проблема:котлу 2 года,периодически несколько раз за сезон может отключиться самопроизвольно с надписью "OFF" без каких либо ошибок,мастер Райгаза смотрел и ничего не обнаружил(периодическое проявление тяжело определить) может кто знает причину: стабильность.установлен,заземление тоже,дымоход чист,давление норм.Кто решил проблему подскажите.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
Skiff2014, в данном случае только замена платы.
Самопроизвольное отключение это проблема с прошивкой, её можно исправить залив новую прошивку. Самостоятельно не сделаете.
Котёл на гарантии?
Самопроизвольное отключение это проблема с прошивкой, её можно исправить залив новую прошивку. Самостоятельно не сделаете.
Котёл на гарантии?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Skiff2014
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 20:28
- Откуда: Раевский
- Мой котел: BAXI ECO5Compact24F
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
Нет гарантия кончилась,не могу найти сервис где могут прошить,кому не напишу говорят не прошиваем
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Доп.инф.Живу в поселке тут нет специалиста по Настенька из города ехать не хотят говорят далеко
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Доп.инф.Живу в поселке тут нет специалиста по Настенька из города ехать не хотят говорят далеко
-
plehan
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
- как не хотят ,у вас нет договора ТО ВДГО ?Skiff2014 писал(а): 06 фев 2019, 19:55 поселке тут нет специалиста по Настенька из города ехать не хотят говорят далеко
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!