ECO 3
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:38
- Мой котел: ecofour
- Благодарил (а): 1 раз
ECO 3
Странная работа котла Есо 3, при работе на отопление проблем нету, а при работе на гвс странные вещи происходят, при включении гвс котел включается через секунд 15-20, при выключение гвс, котел всё равно греет гвс, датчик холла не горит, а на дисплее показывает что работает на гвс, температура в это время подымается 70 + и котел отключает и включает отопление, почему котел так работает? p.s. плату меняли, теплообменник гвс меняли, датчик гвс меняли
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO 3
Циркуляцию в системе проверить может? Может он всё через байпасс гонит, вот и температура лезет?
С другой стороны - если значок ГВС горит (почему горит - другой вопрос) - значит котел не перевел трехходовой в положение "отопление". Вот всё в теплообменник и прёт. Треххода, кстати, в списке не вижу. Его с мотором ревизировали?
С другой стороны - если значок ГВС горит (почему горит - другой вопрос) - значит котел не перевел трехходовой в положение "отопление". Вот всё в теплообменник и прёт. Треххода, кстати, в списке не вижу. Его с мотором ревизировали?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECO 3
Да похоже плата "заточена" под бойлер... Джампер CN7 стоит?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO 3
Обычно на одной ноге оставляют, дабы не потерять
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя