Ошибка Е10 Main four 240f
- 
				Savabandit
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 29 мар 2019, 12:17
 - Откуда: Саранск
 - Мой котел: Main four 240 f
 
Ошибка Е10 Main four 240f
Срочно подскажите или помогите в следующей проблеме с котлом. Беда началась с постоянного выключения из за ошибки Е10. Никто не знал что это и почему. Какой то горе мастер показал 2 крана которые надо открывать в случае возникновения этой ошибки. В результате потек теплообменник. Заказали и поменяли его. Теперь при включении котла он нагревает до нужных 55 градусов и отключается с ошибкой Е10. Давление по маноментру в пределах 1.5 но ошибка горит. Пробовал замыкать провода прессостата все равно ошибка горит. Что за проблема. Помогите.
			
			
									
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Ошибка Е10 Main four 240f
Проверьте все провода, не перепутана ли разводка...
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Savabandit
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 29 мар 2019, 12:17
 - Откуда: Саранск
 - Мой котел: Main four 240 f
 
- 
				Savabandit
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 29 мар 2019, 12:17
 - Откуда: Саранск
 - Мой котел: Main four 240 f
 
Ошибка Е10 Main four 240f
Но в этом я ничего незнаю и не понимаю. Но как я понял проблема в самое плате. Правильно?
			
			
									
						- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7018
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Ошибка Е10 Main four 240f
А может и в расширительном баке (воздух весь вышел, предохранительный закис, давануло так, что теплообменник потек).
			
			
									
						Ошибка Е10 Main four 240f
возможно, забит какой нибудь грязевик или блокируется насос. нет циркуляции. в этих случаях, тоже может давать Е10
			
			
									
						- 
				GAZCONEC
 - Старожил
 - Сообщения: 617
 - Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
 - Откуда: Магнитогорск
 - Благодарил (а): 12 раз
 - Поблагодарили: 44 раза
 - Возраст: 46
 
Ошибка Е10 Main four 240f
Е10 пляшет только от пресостата СО , провода замкнули не идёт, копаем дальше - провода , плата. Причём тут нахрен бачок насос ....
			
			
									
						Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
			
						АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7018
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Ошибка Е10 Main four 240f
Возможно ошибаюсь, но в инструкции:
На моём котле Е10 несколько раз была, давление уходило по утечке теплоносителя и по выходу из строя золотника на насширительном баке.Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. главу 6). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
Каждый раз открывал инструкцию
Просто не привык, если нет искры - снимать колеса. Про давление в системе автор же ни словом не обмолвился!!!Проверьте, соответствует ли давление в системе предписанным значениям. См. раздел “ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ”
- 
				nikolas1178
 - Новичок
 - Сообщения: 12
 - Зарегистрирован: 31 авг 2018, 19:14
 - Откуда: Переславль
 - Мой котел: Луна3 комфорт
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 3 раза
 
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6586
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]