Baxi Eco Classic 24f и термостат

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 36

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов »

Добрый день.
У меня есть котел Baxi Eco Classic 24f, s.n.100020806051800403.
Я хочу подключить к нему комнатный термостат, но не могу понять куда, в инструкции написано, что к контактам на разъеме Х2 (Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)), но по всем рекомендациям и видео в интернете его нужно подключать к перемычке, а она у меня вроде бы как на разъеме Х3, к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец. Сам котел я еще не вскрывал, но есть фото запчастей (платы и разъема Х3).
Может быть у кого-то есть опыт подключения термостата к этому котлу?
Вложения
Подключение термостата
Подключение термостата
Разъем Х3
Разъем Х3
Плата
Плата

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение RADAR »

действительно в инструкции на сайте Baxi нет расшифровки разъема Х3...
Артём Возисов писал(а): 26 мар 2019, 08:40 к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец.
на схеме термостата - сухие контакты...

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
и на Х4-Х13 нет тоже... :(

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6675
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Starik »

Артём Возисов писал(а): 26 мар 2019, 08:40если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm…
А зачем туда 220в? Что за термостат такой? :) Разберись сначала, а то, действительно, наподключаешь.
Судя по схеме, у термостата свои 220в, которые управляют релюхами, контакты реле свободны от напряжения, т.е. работают перемычкой.

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 36

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов »

По термостату посмотрел внимательно, действительно просто перемычка, 220 В он не дает на эти контакты, но в инструкции к котлу все таки написано как-то непонятно, вроде и OpenTherm и перемычка на контактах, но перемычка в действительности стоит на другом разъеме.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение RADAR »

этот термостат не для OpenTherm...а с перемычкой надо поэкспериментировать - если при снятии отопление отключается, то вместо этой перемычки...

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 36

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов »

Вечером попробую снять ее. Термостат пробовал включать, действительно работает как перемычка.

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 36

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов »

Ну все, подключил. Действительно, нужно подключать к разъему Х3, это перемычка для термостата, видимо в инструкции опечатка или неверный перевод.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение RADAR »

с инструкциями не всегда все ок... :)
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение BAXI - Volga »

эта перемычка может использоваться и как для OpenTherm так и для обычного термостата
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 36

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов »

BAXI - Volga, а можете подсказать как зайти в режим установки параметров котла, приведенный в инструкции порядок не срабатывает, котел не заходит в этот режим.

ДМИТРИЙ_КИРОВ
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:25
Откуда: Киров
Мой котел: ECO CLASSIC

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение ДМИТРИЙ_КИРОВ »

Разобрались как зайти в настройки? Столкнулся с такой же проблемой.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Bahus »

Параграф 7.3. свежей семинарской тетради. Страница 61
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Alexei 74
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 09:23
Откуда: Дзержинск
Мой котел: BAXI eco classic 24

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Alexei 74 »

А как подключиться к плате?

lisenok293
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2024, 07:45
Откуда: Владимир
Мой котел: Baksi eco classic

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение lisenok293 »

Всем доброго времени суток, как подключить к плате терморегулятор, пишут про перемычку, а как она выглядит, плату ещё не вскрывал?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Bahus »

x3 как-будто.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    4336 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Baxi Eco Classic 24f настройка паузы горелки
    SerKriFei » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    3630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    253 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    4722 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя