Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

Котел отработал 2 года (а может и больше) без проблем. В эту зиму появилась ошибка Е01. При розжиге пламя появляется, горит секунд 5, тухнет и пробует зажигаться снова, пламя появляется и снова пропадает и выдает ошибку Е01. Розетку переворачивали. Стабилизатор стоит Ресанта на 500вт. Заземление выполнено на розетку (розетка стоит евро с заземлением). Если пошатать релюшку (или её прижать к плате чуть-чуть) котел работает нормально. Можно ли пропаять эту релюшку? Реле показано на фото стрелкой. Или не заморачиваться и поменять лучше плату? И ещё один вопрос может ли быть что-то с газовым клапаном? Или неисправность газового клапана на котлах Baxi не случается?
Вложения
plata.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение RADAR »

Bastari писал(а): Можно ли пропаять эту релюшку?
можно.. :) если будет результат.. :)

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

А почему не будет результата? Или в самой релюшки нет контакта?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение RADAR »

Bastari писал(а):А почему не будет результата? Или в самой релюшки нет контакта?
ну мало-ли.. :)

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

совет какой будет? плату лучше поменять?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение RADAR »

Bastari писал(а):совет какой будет? плату лучше поменять?
паять..если неохота - новую :) ...чего тут советовать :)

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Vitalik_ »

почему не попробовать пропаять?
я бы попробовал...новая плата поди как минимум 200уе весит.

у меня газовый клапан засорялся уже три раза за этот отопительный сезон...поставил фильтр.
при засорении клапана огонь не появляется, газ не идет вообще.

диагностику работы клапана делают по напряжению на катушках.
буквально недавно представители выкладывали ссылку на хорошую книжку диагностики напряжения на катушках.

а давление газа в трубе норма? или как?

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

а давление газа в трубе норма? или как?
Да давление в норме. замерял. Дело в том что релюшку рукой пока держиш все работает, отпускаеш горелка тухнет.
паять..если неохота - новую ...чего тут советовать
уже пропаял, поставил результат тот же. Наверное что-то с релюшкой в нутри.

завтра мотнусь в областной центр куплю плату и поменяю. ( Реле дольше ждать и искать)

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

буквально недавно представители выкладывали ссылку на хорошую книжку диагностики напряжения на катушках.
А скинуть ссылку можно или в личку или в этой теме?

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Vitalik_ »

Bastari писал(а):
буквально недавно представители выкладывали ссылку на хорошую книжку диагностики напряжения на катушках.


А скинуть ссылку можно или в личку или в этой теме?
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2010
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение BAXI-Ural »

Bastari писал(а):Дело в том что релюшку рукой пока держиш все работает, отпускаеш горелка тухнет.
А может дело в том, что ты со своей рукой становишся "заземлителем"? Такие фокусы возможны, если нет правильного заземления...
Проверь электроподключения на соответствие ПУЭ пункты 7.1.36 и 7.1.13.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Vitalik_ »

BAXI-Ural писал(а):
Bastari писал(а):Дело в том что релюшку рукой пока держиш все работает, отпускаеш горелка тухнет.
А может дело в том, что ты со своей рукой становишся "заземлителем"? Такие фокусы возможны, если нет правильного заземления...
Проверь электроподключения на соответствие ПУЭ пункты 7.1.36 и 7.1.13.
тоже мысль интерсная

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

BAXI-Ural писал(а):
Bastari писал(а):Дело в том что релюшку рукой пока держиш все работает, отпускаеш горелка тухнет.
А может дело в том, что ты со своей рукой становишся "заземлителем"? Такие фокусы возможны, если нет правильного заземления...
Проверь электроподключения на соответствие ПУЭ пункты 7.1.36 и 7.1.13.
Корпус реле пласмасовый. Вроде по идее не должно быть. И я то не просто за неё держусь, а чуть придавливаю её. И заземление делали так.: Три трубы ф20 по 2,5 метра вгоняли в землю делали треугольником растояние между ними по 2 метра. Все это сваривали между собой шестеркой катанкой. И медным проводом подсоединили к разетке. Единственное на что можно подумать это стабилизатор Ресанта.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение RADAR »

Bastari писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Bastari писал(а):Дело в том что релюшку рукой пока держиш все работает, отпускаеш горелка тухнет.
А может дело в том, что ты со своей рукой становишся "заземлителем"? Такие фокусы возможны, если нет правильного заземления...
Проверь электроподключения на соответствие ПУЭ пункты 7.1.36 и 7.1.13.
Корпус реле пласмасовый. Вроде по идее не должно быть. И я то не просто за неё держусь, а чуть придавливаю её. И заземление делали так.: Три трубы ф20 по 2,5 метра вгоняли в землю делали треугольником растояние между ними по 2 метра. Все это сваривали между собой шестеркой катанкой. И медным проводом подсоединили к разетке. Единственное на что можно подумать это стабилизатор Ресанта.
а в розетко та на какой контакт прицепячили? :D

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

Наверное на средний :D

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение RADAR »

Bastari писал(а):Наверное на средний :D
вот интересно - Вы намеренно не заглядывали в ПУЭ или руки не доходят? :D ...я вот не поленюсь - картинку аттуда скапирну :D ;)
Вложения
Захват-2.jpg

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Vitalik_ »

Bastari писал(а): Вроде по идее не должно быть. Ресанта.
можно померить напряжение между корпусом котла и земли (или газовой трубы)
и понятно будет есть заземление или нет

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение RADAR »

Vitalik_ писал(а):
Bastari писал(а): Вроде по идее не должно быть. Ресанта.
можно померить напряжение между корпусом котла и земли (или газовой трубы)
и понятно будет есть заземление или нет
померить надо на клеммнике котла :!: :!: :!: между синим сетевым и желто-зеленым сетевым проводами - разность потенциалов должна быть равна 0 :idea: :idea: :idea:

nike
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 20:53

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение nike »

Господа уже давно надо признать,что ошибка Е01 самая непредсказуемая и часто встречающаяся именно на этой плате и не надо каждый раз отправлять к ПУЭ,а лучше переадресовать этот вопрос тому кто это произвел на свет и довести все до ума,а замена на новую плату может и не дать положительного результата.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение RADAR »

так никто вроде особо и не спорил...речь идет за то - как от Е01 избавиться на уже существующих аппаратах...куплено ж..установлено...что с этим уже делать то?? вот в чем вопрос... :!: :!: :!:

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

Проблему вроде как решили ;) . А было так; Съездил в областной центр, привез плату, поставил, настроил, включаю бац……. И ошибка Е01 :shock: :o и все тоже самое, я в шоке :o (клиент тоже :( , и говорит – это что и новая плата не годная?). Почесал затылок. Выкидываем ресанту, ставим теплоком, ставим изолирующий бочонок после газового крана на котел (котел соединен сильфонновой подводкой). И оказалось все работает и первая плата исправна и вторая исправна ;) :D :D . Дня два понаблюдаю за ним и отпишусь.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6567
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение RADAR »

слишком много замен за один раз...не узнаем точную причину.. :?

Автор темы
Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 53
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bastari »

RADAR писал(а):слишком много замен за один раз...не узнаем точную причину.. :?
Просто не захотел эксперементировать, все таки холодно на улице. Да и перед человеком не удобно, скажет мастера пригласил, а он не делает котел а эксперементирует.

Ну а если честно признаться то на Baxi за 6 лет торговли ими это у меня первая так сказать неисправность ( да и то разве это неисправность?), а то все по большей мере ТО-шки. Даже запчасти не держал про запас на зиму. Теперь на всякий случай буду держать, пускай лежит , они кушать не просят. ;)

OlegJan
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 14:35

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение OlegJan »

такая же ошибка стала появляться, котел Luna 3, блок Ресанта (заземление не подключено!), попробую или убрать блок или поставить от компьютера UPS.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение Bahus »

OlegJan писал(а):такая же ошибка стала появляться, котел Luna 3, блок Ресанта (заземление не подключено!), попробую или убрать блок или поставить от компьютера UPS.
UPS не ставьте, у него выходной сигнал неподходящий для котла. Может тупить.
А вот без стабилизатора можно пару дней погонять...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

OlegJan
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 14:35

Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01

Сообщение OlegJan »

спасибо, так и сделал - проверю
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1712 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е01
    traps » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    4871 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    2163 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2136 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Постоянно щелкает реле и ошибка Е01
    Vol4ik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    371 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей