Здравствуйте.
Появилась проблема. Котел Slim 2300I в клапане отломилось место куда одевается трубка контроля давления газа.
Существует ниппель, который можно в крутить в рампу , там есть заглушка 152 по схеме. Ниппель должен иметь резьбу коническую G1/8.
НИППЕЛЬ Ø 1/8″ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛА BAXI/Baxi, арт.:711551000
Помогите найти.
Спасибо.
Ниппель для контроля давления газа.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Ниппель для контроля давления газа.
Как такое могло случиться?Dmitrich писал(а): 13 сен 2020, 12:03 в клапане отломилось место куда одевается трубка контроля давления газа

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
http://boilersp.ru/magazin/product/shtu ... gaza-d-1-8
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
https://www.termoros.com/upload/iblock/ ... hasti.xlsx
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ниппель для контроля давления газа.
Не знаю, при обслуживании решили отрегулировать клапан. Не откручивается винт, а он еще так не удобно расположен, за катушками. Решили снять клапан . Сняли, а он не только не откручивается, еще и честь алюминия отломано. Видимо какой-то му-к сломал втихоря.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 1635 Просмотры
-
Последнее сообщение Сергей64
-
- 10 Ответы
- 825 Просмотры
-
Последнее сообщение Viert
-
- 5 Ответы
- 834 Просмотры
-
Последнее сообщение Рустамчик62rus
-
- 18 Ответы
- 4035 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 398 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus