Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
пробуйте менять датчик бойлера..проверить прибором наверно не сможете его..скорее всего в нем причина..
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Проверяйте датчик бойлера, а так же наличие перемычки на клеммах 5-6 на клеммной колодке котла.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
возможно, но не корректно..Svetlana писал(а):В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Это датчик БАКСИ, который запихали в бойлерSvetlana писал(а):Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле.
Возможен, но ... для специалиста, умеющего читать инструкцию, там все написано.Svetlana писал(а):управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел.
Там все просто, но чтоб объяснить, нужно понять вашу техническую эрудицию...
Для затравки: сопротивление датчика при 25С должно быть 10 кОм. Понятно?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Причет тут датчик бакси. Речь идет о датчике бойлера!!!
А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.
Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.
А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.
Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Я не ерничаю. Датчик БАКСИ вставлен в гильзу бойлера. Так!?
Если да, то померьте его сопротивление.
Если не знаете как это сделать, то дистанционно Вам помочь весьма затруднительно.
Если да, то померьте его сопротивление.
Если не знаете как это сделать, то дистанционно Вам помочь весьма затруднительно.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Светлана я так понял, вас стало беспокоить что ГВС вы выставили примерно на 50-60 градусов а на котле лампочки стали высвечивать и 70 и 80 градусов. Если так то на котле лампочки показывают всегда температуру теплоносителя в котле хоть на воду он работает хоть на отопление. Просто когда котел работает на нагрев воды в бойлере он нагревает теплоноситель до максимальных 85 градусов и так скажем этим кипятком очень быстро нагревает воду в бойлере гоняя теплоноситель по змеевику уже до заданной температуры которую вы выставили ручкой ГВС на котле.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
уже понятно, что человек самостоятельно не справится с проблемой..смысла нет давать консультации..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Блин, читаю и не пойму. Котел 2.ххх с отдельным бойлером
Думаю у Вас, все же, датчик NTC накрылся. К сожалению, если меня старушка не подводит, проверить текущую температуру на Слиме мы не можем.
Подбросьте другой датчик - будет видно. Артикул его 714061911. Эт для сервисников Ваших, чтобы литературу не топтать лишний раз. Стоит он в районе 500 рублей
Думаю у Вас, все же, датчик NTC накрылся. К сожалению, если меня старушка не подводит, проверить текущую температуру на Слиме мы не можем.
Подбросьте другой датчик - будет видно. Артикул его 714061911. Эт для сервисников Ваших, чтобы литературу не топтать лишний раз. Стоит он в районе 500 рублей
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Светлана, если Вы погружаетесь в проблему, так слушайте чего Вам говорят и нос не кривите. Между прочим уже 4 специалиста Вам пытаются помочь.Svetlana писал(а):Причет тут датчик бакси. Речь идет о датчике бойлера!!!
А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.
Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.
Причем здесь штатный датчик бойлера? Если Вы управляли температурой ГВС с котла, значит у Вас в гильзе бойлера стоит Баксёвый датчик температуры. Вот его и меняйте. Артикул выше постом....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Видимо Светлана на всех обиделась и решает проблему самостоятельно
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Доброго всем! Подниму тему. Котел Baxi Slim 1300in. Бойлер Дражице на 250 л. Управляется котлом(перемычка на 5-6 стоит, датчик установлен в гильзу бойлера и подключен на клеммы 1-2). Ручка ГВС выкручена практически на полную. Бойлер греется до 55 градусов. Логика требует заменить датчик. После замены датчика ситуация на первый взгляд не поменялась. Риска на регуляторе ГВС смотрит на 8 часов(если представить циферблат) бойлер греется на 55 градусов. Сопротивление датчика в этот момент 3150. Хотел фото положения ручки вложить - пишет, что большой размер. Просветите меня - нормально это?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Чем и как замер выполнялся?
Если грубо прикинуть, градуса на четыре недогрев (по сопротивлению датчика). А в других положениях ручки как соотносится сопротивление и температура бойлера? Может резистор "зашумел" (тот что под ручкой, которым температура задается).
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Замер- термометры на бойлера и на подаче кольца ГВС. Разбег в градус-другой опустил. На бойлере 56 по шкале показывает. При установке рукоятки ГВС риской на 7 часов на воображаемом циферблате получаем температуру 50 градусов. Сопротивление в таком положении не замерял. Другие положения не пробовал. Ещё читая форум обратил внимание - за год эксплуатации сложилось ощущение что у меня антилигионеллы не бывает. Получается плата котла неправильно видит температуру? Под замену ее?
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Судя по тишине я спросил либо чушь либо что-то сильно секретное. Хотя бы скажите, у кого на каких положениях и какая температура.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Как аукнется...
Что на это можно ответить?
Бери семинарскую тетрадь (в шапке форума "Аптечка" выбирай любую) вот 4кв. 2018 у неё приемлемый размер files/tech/seminar_book_2018_4.pdf Стр. 78 сопротивления датчиков по температурам, сличай со своим.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Доброй ночи. Уточню. Есть два датчика. Один старый(три года) другой новый из магазина. Разница в сопротивлениях 3-4 процента при 25 градусах в комнате(9900-10200) и при 55 в бойлере(3000-3150). При новом датчике 55 градусов имеем при положении ручки ГВС на 8 часов. При старом на 9 часов. Т.е. температура 65 градусов мне вообще получается недоступна. Данная ситуация сложилась после замены котла. Старый котла со старым датчиком грел бойлер как положено. Вот я и спрашиваю - может ли быть дело в плате? Датчики пусть и разбегаются, но плюс-минус соответствуют таблице.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Маловероятно.
Сложно диагностировать такие вещи удаленно (по форуму). Ставь датчик который 9900 и 3000 показывает.
Какая температура на подаче в змеевик бойлера (это которая от котла)? Сколько лет бойлеру, когда его мыли от накипи? Какое качество ХВС? Рециркуляция имеется?
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Он и стоит. Это старый датчик. Работал с котлом протерм. Там температура бойлера задавалась цифрами. ВыставлЯли 56 и на бойлере так и было.
Бойлеру 3 года. Не мыли никогда. Рециркуляция есть. На подаче с котла догоняет 80 и медленно растет до 85. В зависимости от продолжительности нагрева. Бойлер качает насос 25/60 на второй скорости. Котел по перегреву не встаёт. ХВС из централизованной сети. На входе магистральный фильтр на 5 микрон. Вода жестковата, но пользуемся и в пищу. Вроде на все вопросы ответил.
Столкнулись с проблемой после смены протерма на Бакси. Причем сразу. Ну нам с женой хватало и такой температуры, поэтому как то сильно не заморачивался. Грешил на датчик что не родной, но все откладывал замену. А тут на НГ народу много приехало разбор вырос и вопрос опять всплыл. Поставили датчик из комплекта Baxi. Не помогло и вот поэтому вопрос на форуме задан.
Бойлеру 3 года. Не мыли никогда. Рециркуляция есть. На подаче с котла догоняет 80 и медленно растет до 85. В зависимости от продолжительности нагрева. Бойлер качает насос 25/60 на второй скорости. Котел по перегреву не встаёт. ХВС из централизованной сети. На входе магистральный фильтр на 5 микрон. Вода жестковата, но пользуемся и в пищу. Вроде на все вопросы ответил.
Столкнулись с проблемой после смены протерма на Бакси. Причем сразу. Ну нам с женой хватало и такой температуры, поэтому как то сильно не заморачивался. Грешил на датчик что не родной, но все откладывал замену. А тут на НГ народу много приехало разбор вырос и вопрос опять всплыл. Поставили датчик из комплекта Baxi. Не помогло и вот поэтому вопрос на форуме задан.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Замер температуры воды в бойлере сразу после выхода котла из режима ГВС что показывает?
Что-то смотрю про резистор ни слова нет, это из инструкции рис. 12.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Практически невозможно без дара ясновидения. Могу предположить, что идёт отбор с ГВС ещё куда то...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Добрый вечер, спасибо откликнувшимся! Сопротивление на клеммах 1-2 вынуто одним концом из клеммы 2. В клемме 1 зажато, чтоб не потерялось(удивлюсь, если надо совсем вынуть). На кольце ГВС только бойлер. Длина кольца от гребёнки 1.5 метра подача+ 1.5 метра обратка. Во время работы на ГВС насос ОС не работает. Замечу, что менялся только котел, система осталась.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
При завершении режима ГВС температура бойлера 53, через некоторое время(не замерял) доползает до 55. Температура на выходе с котла 82-83. Нагрев бойлера с 30 градусов до 53 длился 35 минут(долго?). Температура котла при старте режима ГВС была около 45 градусов.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вот и я думаю, что не бывает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 43 Ответы
- 2892 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 17 Ответы
- 970 Просмотры
-
Последнее сообщение demn
-
- 8 Ответы
- 1048 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 2 Ответы
- 2064 Просмотры
-
Последнее сообщение snowred95
-
- 14 Ответы
- 2055 Просмотры
-
Последнее сообщение Иван Бер
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей