Друзья добрый день столкнулся с такой проблемой. При подключении термостата фирмы BEOK к колодке, как показано на картинке, то сразу же сгорает предохранитель, который находится чуть ниже. Перемычку убрал. Что делаю не так понять не могу, все делаю так- как на картинке указал производитель, чуть плату не сжег. Сам термостат исправен, включал его просто в розетку без подключения к колодке котла, картинка есть. Фото приложил.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Не читаешь инструкцию к термостату, не?!
Схема подключения идет с термостатом. Приложи фото из инструкции, тогда будет о чём говорить.
Жесть, там даже красным по русски напечатано... https://fil-tec.ru/uploads/docs/bot-313wifi.pdf
Последний раз редактировалось Starik 15 окт 2021, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 17:10
- Откуда: Махачкала
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Starik, такой схемы на алиэкспресс не было, я посмотрел ролик в ютубе, вот у чувака то все работает, посмотри таймкод 2мин 15сек https://www.youtube.com/watch?v=vpcoshNqssY он подключает именно к 1 и 2
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 17:10
- Откуда: Махачкала
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Sekator, а может подскажешь как увеличить время между включениями и отключениями, сейчас он в режиме отопления каждые 2-3мин включается, хотел бы увеличить это время, на кнопочных видел как это делается, а вот с такими ручками нет, может и термостат не поставил бы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Меня сильно удивляет безграничная вера в ютуб, особенно когда дилетант учит...
Держи ещё одну инструкцию, про котел, твой котел https://baxi.ru/upload/iblock/255/eco3- ... ktsiya.pdf
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 17:10
- Откуда: Махачкала
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Starik, в инструкции нет этого, смотрел уже несколько раз, возможно снижение времени между поджигами(работы) котла не предусмотрено.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
На 5-6 надо подключать, мне кажется.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Отправлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Не трогайте линейный выход. Вы фазу котла прокидываете на ноль, оттого и горят ваши предохранители. Ибо КЗ.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
С разрывом-выключателем? Не смешите мои тапки.
Отправлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Где???????????? Где он это подключает на 1 и 2? То, что он это говорит - ниочем. Он и фазу плюсом называет и что? Насмотрятся своих ютюбов, тьху.gimho писал(а): ↑15 окт 2021, 22:16 посмотри таймкод 2мин 15сек https://www.youtube.com/watch?v=vpcoshNqssY он подключает именно к 1 и 2
Не трогайте линейный выход. Вы фазу котла прокидываете на ноль, оттого и горят ваши предохранители. Ибо КЗ.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 17:10
- Откуда: Махачкала
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Bahus, ладно с этим все понятно, а вот на счет увеличения времени между включением и выключением котла в режиме отопления что скажете? как сделать это? в Мануале нет этого.
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Bahus, бесполезно, в головах мозги ютуба, своих осталось мало...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 17:10
- Откуда: Махачкала
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
tsv63, вы в ютубе никогда ничего не смотрите хотите сказать? все такие умные что-ли? Мануал к прибору был утерян, в поиске то что вышло первым, то и глянул, либо подскажи советом, либо пройди мимо, тут с важным лицом сидеть не надо.
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
gimho, уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж... Мультиметром воспользоваться, не..? А уж если так хочется подключить к 1 и 2, то отключите эти контакты реле от общей сети, сделайте сухой контакт.
Последний раз редактировалось tsv63 16 окт 2021, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Нет на вашем котле таких настроек.
Отправлено спустя 38 минут 12 секунд:
Смотрим, конечно. Но бездумно повторять не стоит же. Там столько деятелей, что караул.
На корпусе даже написано - L, N. То есть линия и нейтраль. Эти выходы на электрический теплый пол. Выходы силовые. А нам нужен "сухой контакт". То есть беспотенциальный. На перемычке, которая в котле - 220~ идет. Термостат это должен разрывать периодически. То есть обычным выключателем работать. Всё. Никакого питания он давать не должен.
Отправлено спустя 40 секунд:
Термостат поможет немного.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
И да. Никто вас обидеть не собирался. Вон, даже схему подключения сразу скинули. Да и проще было инструкцию скачать, чем видосы непонятных пациентов смотреть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 17:10
- Откуда: Махачкала
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Bahus, да нет никакой обиды, просто сейчас столько людей может на бабки попасть из этого деятеля на ютуб, там уже я под его видео отписался. Мне повезло, у меня то все живое осталось, у остальных может все подпалить.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Ну как так-то? Смотришь в книгу, видишь... ничего, совсем ничего? Ну что, всё время носом тыкать надо, что ли? Страница 22, параграф 11, рис. 15а - самое максимальное время, если что, то можешь уменьшить, это рис. 15б.
Не благодари.
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Starik, если бы ещё и понимал, что делает, то глядишь и темы не было бы.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 17:10
- Откуда: Махачкала
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Starik, земляк это не то, это просто переключение между видом топлива, у меня он итак включен как на рис 15а, там 150сек это курам на смех такое время, чуть больше 2мин получается, хотелось бы увеличить хотя бы до 5минут, но это не возможно сделать как сказали выше уже, поэтому придется ставить уже точно термостат. Поколением выше уже на котлах бакси, которые с кнопками есть такая функция, видел чел показывал.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 39 секунд:
tsv63, пусть будет тема, хлеба не просит, поучатся на моих ошибках.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 39 секунд:
tsv63, пусть будет тема, хлеба не просит, поучатся на моих ошибках.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Дальше одной строчки читать терпения не хватает?
Параметр называется "Т.OFF" - он отвечает за задержку между включениями котла, изменяется с 30сек до 150сек. Это и есть то, о чём ты вопрошал.
В теме должны быть первоисточники, наверное.
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Оригинально, не зная учить других. Плохо, когда не знал, да забыл...
gimho, пригласи спеца, он всё сделает, как ты ему объяснишь на пальцах, чего хочешь, заплати, пока не натворил дел...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 17:10
- Откуда: Махачкала
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Starik, читая это я понял так, что при сжиженном газе он должен быть в любом случае в положении на 30сек, а на другом топливе на 150, т.е. это обязательное условие, при переходе с одного топлива на другое, это не совсем то что нужно, все же хотелось бы регулировку времени работы через ручки управления и не важно какой вид топлива, чтоб не лазить в плату, должна бать настройка независимая от вида топлива, но ее нет. Короче это не совсем то что нужно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Подключение термостата к Бакси эко 3 комфорт 240
Категорически - нет!
Следуя твоей логике, на сжиженном газе и температуру надо ограничивать до 45 градусов, так что ли?
Эти картинки просто показывают положение переключателей т.е. - где у них вкл., а где выкл., шпаргалка же.
Если хочется иного, то котел надо купить другой.
-