Котел не работает при наличии бесперебойника
-
Ximon
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 июл 2013, 15:14
Котел не работает при наличии бесперебойника
Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Re: Котел не работает при наличии бесперебойника
а зачем с бесперебойника - стабилизатор?...е01 - это проблема хренового заземления...
-
Сергей Л
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 22 фев 2013, 10:05
Re: Котел не работает при наличии бесперебойника
Какой бесперебойник и стабилизатор используете?Ximon писал(а):Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
-
Рустам
- Завсегдатай
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 18:17
Re: Котел не работает при наличии бесперебойника
я подключал несколько безперебойников только с штилем котел нормально заработал.у меня правда напольный котел.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Re: Котел не работает при наличии бесперебойника
Бесперебойник, стабилизатор и т.п. должны "иммитировать" сеть в соответствии с ПУЭ. Особливо обратите внимание на пункты 7.1.13 b 7.1.36... 
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Ximon
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 июл 2013, 15:14