Luna 3 comfort настройки на лето с теплым полом

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Ankol
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 окт 2020, 08:35
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Благодарил (а): 10 раз

Luna 3 comfort настройки на лето с теплым полом

Сообщение Ankol »

Доброго дня.
Становиться теплее, хочу оставить теплый пол, радиаторные отключить.
Какие сделать оптимальные настройки котла чтобы не было тактования?

В данный момент поставил на минимум
AMBON = 0
MODUL = 0
CH SL = 30

Может увеличить время включения? уменьшить мощность горелки?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Luna 3 comfort настройки на лето с теплым полом

Сообщение Starik »

Ankol писал(а): 13 апр 2022, 08:43Может увеличить время включения? уменьшить мощность горелки?
Да, да. :)

Автор темы
Ankol
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 окт 2020, 08:35
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Благодарил (а): 10 раз

Luna 3 comfort настройки на лето с теплым полом

Сообщение Ankol »

Ничего больше не поможет?)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Luna 3 comfort настройки на лето с теплым полом

Сообщение Starik »

Можно вообще отключить отопление. :)
Слово "тактование" не применимо к традиционным котлам, имхо, они конструктивно рассчитаны на цикличную работу. ;)

Автор темы
Ankol
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 окт 2020, 08:35
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Благодарил (а): 10 раз

Luna 3 comfort настройки на лето с теплым полом

Сообщение Ankol »

Отопление отключить конечно вариант)), но теплый пол в санузлах как минимум хочется оставить. Попробую еще временем включения поиграться.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    817 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
    bsmm2014 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2280 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1567 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    2352 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2848 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость