Добрый день!
Котел Luna 3 c бойлером - при нагреве воды (ГВС) периодически стоит треск. В инструкции для подключения котла есть схема, рисунок "исходная схема", а котел подключен по схеме рисунок "как подключено".
Может ли данная схема подключения быть причиной данного треска, или дело совсем в другом?
Заранее спасибо!
Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
Послушать бы. Видос на ютуб, сюда ссылку.
Из картинок не очень понятно. Греметь трёхходовой только может, но он с другой стороны.
Из картинок не очень понятно. Греметь трёхходовой только может, но он с другой стороны.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Denis P
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
После того, как соединили возврат из системы отопления и возврат ГВС вне котла, треск прекратился. До этого они не были соединены снаружи и к котлу подходило 4 линий - вход и возврат отопления, вход и возврат ГВС. Правильно было выполнено подключение?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
Аааа. Понял чего вы натворили. Пламенный привет монтажникам. Стрелочки вы правильно нарисовали, а я и не разобрался.
В инструкции чётко нарисовано, обратку бойлера и обратку системы соединять нужно обычным тройником СНАРУЖИ. Второй справа патрубок нужен для подключения холодной воды для подпитки системы отопления. Там вентиль стоит, который всегда закрыт. Вы туда обратку бойлера посадили, соответственно циркуляции при нагреве не было. Оттуда и грохот. Надеюсь насос не ушатали и всё нормально теперь работает. А то недещёвая нынче деталька.
В инструкции чётко нарисовано, обратку бойлера и обратку системы соединять нужно обычным тройником СНАРУЖИ. Второй справа патрубок нужен для подключения холодной воды для подпитки системы отопления. Там вентиль стоит, который всегда закрыт. Вы туда обратку бойлера посадили, соответственно циркуляции при нагреве не было. Оттуда и грохот. Надеюсь насос не ушатали и всё нормально теперь работает. А то недещёвая нынче деталька.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 5144 Просмотры
-
Последнее сообщение drinker48rus
-
- 8 Ответы
- 3586 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 2543 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 719 Просмотры
-
Последнее сообщение Ilgiz
-
- 7 Ответы
- 1671 Просмотры
-
Последнее сообщение Alex_Under
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]