Добрый день! Котел куплен и установлен в 2013 году, ежегодно проходил тех обслуживание.
Недели 3 назад начало расти давление в СО, заметили по открывшемуся сброснику, и теплоносителю (полипропиленгиколю) под котлом.
Первым делом заменил кран подпитки, не помогло.
Пару дней поэкспериментировал: закрыл краны СО у котла, кран подач холодной воды перед котлом и на ночь открывал кран горячей воды. Давление СО на манометре, т.е. в контуре котла снижалось, а в бойлере появлялись следы теплоносителя, т.к. с утра когда запускал нагрев воды из крана текла пенистая горячая вода с запахом теплоносителя.
Сняли бойлер. При опрессовке, в смотровое окно бойлера была заметна тоненькая струйка воды.
Т.к. бойлер не разборный, пришлось его разрезать.
Вскрытие показало что на змеевике теплообменника около 30 точек коррозии. Пытались подварить змеевик, но к некоторым виткам аргоном просто не добраться и толщина стенок теплоообменника очень уж тонкая. На фото видны следы коррозии и попытки залатать.
Решил заменить бойлер в сборе.
Вопрос. Что сделать чтоб через следующие 4 года эксплуатации не пришлось повторять замену бойлера в сборе?
Недели 3 назад начало расти давление в СО, заметили по открывшемуся сброснику, и теплоносителю (полипропиленгиколю) под котлом.
Первым делом заменил кран подпитки, не помогло.
Пару дней поэкспериментировал: закрыл краны СО у котла, кран подач холодной воды перед котлом и на ночь открывал кран горячей воды. Давление СО на манометре, т.е. в контуре котла снижалось, а в бойлере появлялись следы теплоносителя, т.к. с утра когда запускал нагрев воды из крана текла пенистая горячая вода с запахом теплоносителя.
Сняли бойлер. При опрессовке, в смотровое окно бойлера была заметна тоненькая струйка воды.
Т.к. бойлер не разборный, пришлось его разрезать.
Вскрытие показало что на змеевике теплообменника около 30 точек коррозии. Пытались подварить змеевик, но к некоторым виткам аргоном просто не добраться и толщина стенок теплоообменника очень уж тонкая. На фото видны следы коррозии и попытки залатать.
Решил заменить бойлер в сборе.
Вопрос. Что сделать чтоб через следующие 4 года эксплуатации не пришлось повторять замену бойлера в сборе?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
А в каком состоянии магниевый анод?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Анод полностью исчез за 4 года.
BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Вах! Я то сперва подумал, что может теплоноситель какой-то злой... Но в таком свете думается, что это либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами, то есть не сделаны надлежащим образом система заземления (должна быть TN-C-S) и СУП (система уравнивания потенциалов)Azamat_Ufa писал(а): Анод полностью исчез за 4 года.BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?
В любом случае необходимо будет контролировать состояние защитного анода
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Вода жесткая, на сегодня жесткость 8.1, и низ бойлера был забит хлопьями кальция. На фото есть.BAXI-Ural писал(а): либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами
У соседей часто меняются первичные теплообменники на установленных здесь застройщиком котлах. А нуволы не сильно распространены.
Можно ли сделать отдельный контур заземления и соединить его непосредственно с бойлером? В розетке есть заземление, но как эффективно оно работает есть сомнения.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
8 мг-экв/литр это офигеть как жестко. Умягчайте воду - больше ничего не поможет.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А да. Ведь это превышение ПДК. Требуйте поставщика ресурса обеспечить вам воду согласно САНПиН. Либо в Роспотребнадзор путь.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А да. Ведь это превышение ПДК. Требуйте поставщика ресурса обеспечить вам воду согласно САНПиН. Либо в Роспотребнадзор путь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 10:13
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi nuvol 3 comfort
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Добрый день! Что в итоге сделали с бойлером? Очень интересно
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Заменил не немного бу. Благо в тот момент был на Авито.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Сейчас только прочел ваше сообщение
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Через неполных 2 года открыли новый бойлер. Результат:
1. В бойлере 1-2 кг извести,
2. Анод изъеден полностью.
Выводы. Буду ставить полифосфатный дозатор. Даже если не поможет - хуже уже ну будет.
1. В бойлере 1-2 кг извести,
2. Анод изъеден полностью.
Выводы. Буду ставить полифосфатный дозатор. Даже если не поможет - хуже уже ну будет.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Каждые пол года / год (в зависимости от состояния) меняйте анод.
Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?
Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Тык Пьем то холодную, после осмоса. А горячую придется отучить пить под душем
зы. Еще рассматривал магнитный/электромагнитный преобразователь. Но в случаях с бойлером это не поможет, т.к. обработка магнитом это не надолго и в бойлере, где вода накапливается успеет "размагнититься".
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Да, наверно только полифосфат.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5943
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Ну не 5 минут. Но 20-30. Он в нижнем фланце бойлера. Т.е. воду сливать придется
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 окт 2019, 14:32
- Откуда: Курган
- Мой котел: Nuvola-3 Comfort 320FI
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Спрашиваю для выбора реагента для промывки теплообменника...
Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Спрашиваю для выбора реагента для промывки теплообменника...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Искал на авито запчасти к нуволе. Из 4х страниц - 2 объявления из Башкирии о продаже нувол на запчасти со сломанными бойлерами. Вот и думай толи у всех брак, толи так не подходит наша вода для этих бойлеров...
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
надо во время менять анодыAzamat_Ufa писал(а): ↑07 фев 2020, 21:38 Вот и думай толи у всех брак, толи так не подходит наша вода для этих бойлеров...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
- Откуда: Владимирская область
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
Azamat_Ufa, не подскажите каким образом змеевик крепится к баку ?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
змеевик вварен в бак. Фотографии подробнее можете посмотреть.
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
- Откуда: Владимирская область
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
А латунные фитинги как смонтированы они и есть змеевик если если не ошибаюсь , вварены подвод и вывод ГВС из бака
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 12 Ответы
- 167 Просмотры
-
Последнее сообщение Juck
-
- 4 Ответы
- 1856 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
-
- 0 Ответы
- 1846 Просмотры
-
Последнее сообщение chsnsv
-
- 5 Ответы
- 1923 Просмотры
-
Последнее сообщение ВладНН
-
- 9 Ответы
- 997 Просмотры
-
Последнее сообщение Gleb717
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя