Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Prefex
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 21:10
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Ampera

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Prefex »

Добрый день! На улице минус 20, упало давление в котле до 1.1 бар, фактическая температура до 45, при установленной 70. Почистили сетчатый фильтр, подняли давление через обратный клапан до 1,7 бар, проблема не ушла, фактическая температура теплоносителя не поднимается. Ранее таких проблем не было, котлу чуть больше года. Пробовали отключать часть радиаторов в доме, фактическая температура поднялась до 59, но это не вариант, включив обратно радиаторы, температура упала до 45. У нас электрический котел Baxi Ampera 12 кВт. Если кто что знает, напишите пожалуйста

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6723
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение RADAR »

сгорел тэн например...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Starik »

Зарегулировали... ограничили мощность в настройках.

Автор темы
Prefex
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 21:10
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Ampera

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Prefex »

Мощность на полной, 3 деления - 12 кВт
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение BAXI-Ural »

Позвонить ТЭНы, таблица сопротивление есть в инструкции
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    714 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    2909 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    4 Ответы
    390 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    2464 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Температура отвода коаксиальной трубы
    Mjohn » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3702 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus