Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Prefex
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 21:10
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Ampera

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Prefex »

Добрый день! На улице минус 20, упало давление в котле до 1.1 бар, фактическая температура до 45, при установленной 70. Почистили сетчатый фильтр, подняли давление через обратный клапан до 1,7 бар, проблема не ушла, фактическая температура теплоносителя не поднимается. Ранее таких проблем не было, котлу чуть больше года. Пробовали отключать часть радиаторов в доме, фактическая температура поднялась до 59, но это не вариант, включив обратно радиаторы, температура упала до 45. У нас электрический котел Baxi Ampera 12 кВт. Если кто что знает, напишите пожалуйста

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение RADAR »

сгорел тэн например...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6701
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 748 раз
Возраст: 59

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Starik »

Зарегулировали... ограничили мощность в настройках.

Автор темы
Prefex
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 21:10
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Ampera

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Prefex »

Мощность на полной, 3 деления - 12 кВт
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение BAXI-Ural »

Позвонить ТЭНы, таблица сопротивление есть в инструкции
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Возможно ли попадение теплоносителя в ГВС?
    Dennnnyrol » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    3829 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Модуляция/ темп теплоносителя проблема
    Ivanre » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    2613 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Корректировка температуры теплоносителя в котле Ampera Plus 12
    AWSoft » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    3339 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1869 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции