Рост температуры теплоносителя
Рост температуры теплоносителя
Добрый день, установлен двухконтурный газовый котёл baxi eco 4s 18F, система отопления тёплый пол. Котёл установлен на 42 градуса, при достижении температуры 47 градусов горелка выключается. В течении 20-30 секунд теплоноситель как и положено остывает до 40 градусов, держится несколько минут, затем плавно начинает расти до 44 градусов до следующего включения котла, хотелось бы отметить что ранее такого замечено не было, полы в доме стали холоднее (временной интервал установлен 7 минут), заранее спасибо за ответ.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6589
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 408 раз
- Возраст: 50
Рост температуры теплоносителя
в чем вопрос? и как бы не понятно, как включается горелка при установленной 42, если -
только при 37...
теоретически включиться не должна...rus88 писал(а): 12 янв 2024, 08:15 горелка выключается. В течении 20-30 секунд теплоноситель как и положено остывает до 40 градусов, держится несколько минут, затем плавно начинает расти до 44 градусов до следующего включения котла
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12501
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Рост температуры теплоносителя
Похоже да.
Я правильно понял, что котёл без розжига температуру начинает набирать? Вопрос - откуда?
Я правильно понял, что котёл без розжига температуру начинает набирать? Вопрос - откуда?
Рост температуры теплоносителя
Да, без розжига при циркуляции поднимается температура, такое ощущение что в системе разнородный теплоноситель ( с разными температурами), похоже на бред конечно, но факт
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7036
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Рост температуры теплоносителя
rus88, это похоже на то, что СО странно сделана (очень мягко говоря). Рисуй схему (как сумеешь), надо смотреть что к чему.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12501
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Рост температуры теплоносителя
Попробуйте временно вырубить насос гребёнки. Что-нибудь в температурном режиме поменяется?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7036
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Рост температуры теплоносителя
Фильтр, обратный клапан есть? На гребенку подача откуда идет, сразу от котла или ещё что-то на пути врезано?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 4512 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 11 Ответы
- 1604 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 1854 Просмотры
-
Последнее сообщение FulleffecT
-
- 14 Ответы
- 2146 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1929 Просмотры
-
Последнее сообщение Zurab2
Кто сейчас на конференции