Привет уважаемые форумчане. Осталось только к вам написать. Котел Baxi ЭКО 4с поставил по рекомендации мастеров, как только переехал в частный дом. 1 год отработал на ура, никаких проблем. Но уже 3 месяца когда набирает ванну детям помыться, проходит 10 минут и котел выдает ошибку е03 и отключается. Дымоход проверяли, видно конек и уличный свет.ровный чистый дымоход. Кого только не приглашал, и все говорят в один голос что забит теплообменник вторичный....забил, купил новый на 14 секций...проблема не ушла...напрягает то, что котел после минут 10 работы, набора ванной, очень сильно греется, именно внешне...аж нельзя дотронутся. Отводящий дымоход при этом горячий тоже...куда копать? Заранее спасибо за ответы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Baxi eco 4s ошибка е03
и все не те, кого надо почему то...Aspid81 писал(а): 29 авг 2019, 22:06 Кого только не приглашал, и все говорят в один голос что забит теплообменник вторичный...
что по инструкции обозначает ошибка Е03 и как может быть связана со вторичным теплообменником?...если включить голову, то можно было не попасть на вторичный теплообменник...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ну а по делу - если раньше было все хорошо, то для начала проверить исправность датчика тяги, даже можно отвести его в сторону минут на 10-15 и посмотреть как ведет себя котел в режиме ГВС...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi eco 4s ошибка е03
Вот всегда такой ответ.Aspid81 писал(а): 29 авг 2019, 22:06Дымоход проверяли, видно конек и уличный свет.ровный чистый дымоход.


-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 12:50
- Откуда: Республика Башкортостан
- Мой котел: Ecofour 24F, Slim 1.300 IN
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Судя по этому - забит ПЕРВИЧНЫЙ теплообменник сажей. Вскрытие и ежегодное ТО котла должно подтвердитьAspid81 писал(а): 29 авг 2019, 22:06 напрягает то, что котел после минут 10 работы, набора ванной, очень сильно греется, именно внешне...аж нельзя дотронутся.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi eco 4s ошибка е03
И в итоге, наверное, вот такое кино: -aqZ_bU3K14 
И что характерно, в таких ситуациях всегда виноват производитель котла.

И что характерно, в таких ситуациях всегда виноват производитель котла.

-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 21:21
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Простите, в котлах вообще не разбираюсь)) котел без вентилятора...вы это имели ввиду?Ник666 писал(а): 30 авг 2019, 07:37 Вот всегда такой ответ. И надо догадаться, что котел атмосферник.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ежегодное ТО должна проводить обслуживающая организация? или владелец котла. ТО проводили - приехали, сняли крышку, продули, пропылесосили и все((Ник666 писал(а): 30 авг 2019, 07:37 Судя по этому - забит ПЕРВИЧНЫЙ теплообменник сажей. Вскрытие и ежегодное ТО котла должно подтвердить
Его можно снять и почистить? или ему конец?
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Ну такого нет))) Горелка горит нормально, пламя тоже, хотя первый раз когда открывали видно было, чточто то подобное когда то было. Крышка насоса немного деформировалась.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi eco 4s ошибка е03
Если уверен в своих силах, то ничего сложного в чистке нет. Я у себя отключаю котел, снимаю переднюю крышку камеры сгорания, накрываю горелку полиэтиленовым пакетом и жесткой пластиковой щеткой (хоть из фикспрайса, хот из хоз.мага со щетиной разной жесткости) "чешу" ребра теплообменника.
Если совсем чистоты хочется, снимаю вентилятор и верхнюю крышку камеры сгорания, стелю на полиэтилен тряпку (и закрываю боковые стенки камеры полиэтиленом), брызгалкой поливаю радиатор и почесываю его щеткой. Но без фанатизма с водой.
В итоге, сам весь в саже и грязюке, но теплообменник чистенький.

-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 21:21
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Блин, разобрал котел, почистил мягкой металлической щеткой без фанатизма, грязи нет....на вид вроде тоже не грязный...
Все так же бешеного греется корпус котла...10-15 минут и невозможно на корпусе руку удержать.
Кстати видны следы перегрева....Все так же бешеного греется корпус котла...10-15 минут и невозможно на корпусе руку удержать.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi eco 4s ошибка е03
Не удивлен, нечто подобное и ожидал увидеть. "Кто так строит, а?" (ц.) Атмосферный котел, а на дымоходе нет разгонного участка! Поворот даже не прямой угол, а меньше. Не будет эта конструкция нормально работать, имхо. Зачем надо было атмосферник покупать? Ну купил бы с закрытой камерой сгорания, сделал бы коаксиал или раздельное дымоудаление...Aspid81 писал(а): 05 сен 2019, 21:37Все так же бешеного греется корпус котла...10-15 минут и невозможно на корпусе руку удержать.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi eco 4s ошибка е03
Разгонного участка нет! А приток воздуха обеспечен в помещение?
Правильно, что котел выдает Е03! Иначе отравитесь!
Правильно, что котел выдает Е03! Иначе отравитесь!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 21:21
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Не ругайтесь)) я переехал с квартиры в дом и доверился специалистам, которые меняли отопление. Я в этом вообще ничего не соображаю.Starik писал(а): 06 сен 2019, 07:41 Не удивлен, нечто подобное и ожидал увидеть. "Кто так строит, а?" (ц.) Атмосферный котел, а на дымоходе нет разгонного участка! Поворот даже не прямой угол, а меньше. Не будет эта конструкция нормально работать, имхо. Зачем надо было атмосферник покупать?
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Разгонный участок....я так понимаю вертикальная труба??? Приток воздуха есть...и окно постоянно приоткрыто на верх. Угол поворота должен быть прямым, или в 45 градусов?BAXI-Ural писал(а): 06 сен 2019, 07:53 Разгонного участка нет! А приток воздуха обеспечен в помещение?
Правильно, что котел выдает Е03! Иначе отравитесь!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi eco 4s ошибка е03
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2024, 13:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO 4S 24 атмосферный
Baxi eco 4s ошибка е03
Добрый день! подскажите, пожалуйста, конструкция дымохода на фото может вызывать частое появление ошибки E03? У меня атмосферный котел Baxi ECO 4s 24
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Baxi eco 4s ошибка е03
надо конечно, но это не единственная возможная причина, может быть неисправность датчика, платы, нет притока воздуха, слабая тяга... 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco 4s ошибка е03
Ну так запустите. А дальше по результатам. Может и нормально будет.
А так-то да, разгонный участок до поворота не меньше двух диаметров длиной надо бы
А так-то да, разгонный участок до поворота не меньше двух диаметров длиной надо бы
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2024, 13:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO 4S 24 атмосферный
Baxi eco 4s ошибка е03
в прошлую зиму все работало, ошибка тоже иногда выскакивала, но не так часто. открытое окно в котельной не спасало ситуацию. снял датчик тяги, вынес его за пределы котла. проблема исчезла. дверь в котельную открыта и воздух ходит по всему дому, т.е. приток воздуха есть. тяга тоже есть, пламя зажигалки затягивает в трубу.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi eco 4s ошибка е03
Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха... Может не стоит так радикально рисковать?
Заменить датчик не пробовал?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco 4s ошибка е03
Фигасе. Напомнить?
https://www.tulagorgaz.ru/info/v-tule-n ... 5823612277
Он же ведь не развлекухи ради там стоит.
Только в данном случае углекислый. Кстати, в статье выше тоже сплошь и рядом угарный. Но журналюгам уже всё прощают.
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + Q.
Угарный выйдет от неполного сгорания. Но это очень сильно постараться так газовый клапан накрутить.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi eco 4s ошибка е03
Не всегда клапан. Там же по тяге датчик срабатывает (!), а значит процесс горения идет не правильно (недоокисление) потому, что воздуха мало (кислорода). Созданы все условия для того, чтобы угореть!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2024, 13:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO 4S 24 атмосферный
Baxi eco 4s ошибка е03
Добрый день! Спасибо всем за беспокойство! Вызывал специалистов из Мособлгаза. По телефону решили, что их приезд не поможет. Из разговора я понял, что датчик тяги - это простая термопара, которая срабатывает всего лишь на повышение температуры. Как она реагирует на угарный газ, не понимаю. После выноса датчика тяги полет нормальный. Котел не разу не ушел в ошибку. Все прекрасно. Стараюсь не перегревать его высокопроцентным пламенем. Летом перевешу котел для выпрямления дымохода и увеличения разгонного участка.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Baxi eco 4s ошибка е03
может быть не долгим только...

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
прально...нету тела - нету дела...DrAlex72 писал(а): 18 дек 2024, 17:30 Вызывал специалистов из Мособлгаза. По телефону решили, что их приезд не поможет.

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции