Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение ivp1312 »

Котел Baxi Slim 1300iN в режиме электронной модуляции пламени издает такой свист, что слышно из любого угла дома при закрытой двери котельной. При перекрытии во время работы любой из форсунок (думал какая-то одна свистит) пальцем свист прекращается. Что делать? Встречалось ли такое у кого?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение RADAR »

да конечно случалось...увеличить давление минимума на клапане до исчезновения свиста..

Автор темы
ivp1312
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 09:13
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение ivp1312 »

это можно сделать самому или должен делать сервис?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение RADAR »

ivp1312 писал(а):это должен делать сервис
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1613 раз
Возраст: 45

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Bahus »

На настеннике недавно подобное было. Максимум маленько уронить пришлось...
Но в любом случае - настройка клапана. Это к сервисникам...
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 59

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Сервис »

А фаску снять на соплах не судьба или религия не позволяет...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение RADAR »

религия..в лице производителя..некорректное действие..колхоз не иначе со всеми вытекающими..

sergey 73
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
Откуда: Воронеж

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение sergey 73 »

RADAR писал(а):религия..в лице производителя..некорректное действие..колхоз не иначе со всеми вытекающими..
А уменьшение максимума, не колхоз? :mrgreen: АднАзначА котёл поменять :D
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение RADAR »

нет..не колхоз..всё в пределах технических характеристик.. не стоит колхозить на газовом тракте котла без добра производителя...мало вам 410го постановления?..

Автор темы
ivp1312
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 09:13
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение ivp1312 »

Водолей-Сервис писал(а):А фаску снять на соплах не судьба или религия не позволяет...
Получается как в анекдоте: "остальное доработать напильником"

Автор темы
ivp1312
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 09:13
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение ivp1312 »

Водолей-Сервис писал(а):А фаску снять на соплах не судьба или религия не позволяет...
Я так понимаю, надо снять форсунки и спилить фаску? Если котел находится на гарантийном обслуживании, может ли этим заняться хозяин котла, или опять же должен делать сервис?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1613 раз
Возраст: 45

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Bahus »

ivp1312 писал(а):Я так понимаю, надо снять форсунки и спилить фаску? Если котел находится на гарантийном обслуживании, может ли этим заняться хозяин котла, или опять же должен делать сервис?
Если котел на техобслуживании стоит, тем более гарантийном - чего Вы загоняетесь то? Звоните им - пусть приезжают - решают задачу, благо она не фонтан какая заковыристая.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ivp1312
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 09:13
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение ivp1312 »

Bahus писал(а):благо она не фонтан какая заковыристая.
В сервисе сказали, что надо покупать новые форсунки, а это в районе 1 рубля. Вот и задача не фонтан какая заковыристая, купи котел, потом докупай форсунки.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1613 раз
Возраст: 45

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Bahus »

ivp1312 писал(а):
Bahus писал(а):благо она не фонтан какая заковыристая.
В сервисе сказали, что надо покупать новые форсунки, а это в районе 1 рубля. Вот и задача не фонтан какая заковыристая, купи котел, потом докупай форсунки.
Если котел гарантийный и проблема в форсунках - так пусть меняют по гарантии. Причем тут покупать-то?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение RADAR »

совершенно верно, если котел на гарантии и проблема решится заменой форсунок - то это должно быть бесплатно :!:

Alex_73
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 14:53

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Alex_73 »

Хочу еще раз поднять этот вопрос.

Прошу разъяснений представительства по поводу свиста форсунок при минимальной модуляции у котлов серии 1.300iN. В моем случае для прекращения свиста достаточно приложить палец сбоку к форсунке, не перекрывая газ, а только меняя поток воздуха возле форсунки. Котел новый, проблема возникла сразу после запуска.

Насколько я понимаю проблема всеобщая. Поднимать минимальное давление неспортивный выход.

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 59

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Сервис »

Это косяк производителей, а они ни за что не признают, я делал маленькой разверткой руками :D :D :D
Вложения
форсунка.jpg
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение GAZCONEC »

Свистят все слимы. Но есть вопрос , что скажет производитель про фаску? Может быть не правильная ижекция будет с фасочкой.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение garry »

Слимы не все свистят, не надо ля-ля, мне кажется дело действительно в фаске или типа того.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение GAZCONEC »

ОК Garry не все . А все 1.230 - 1.300 IN и 2.230 - 2.300 IN. Диаметр форсунок у них 3.15 и 3.5. И давление минимальное 5 мбар. Причина где-то здесь.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение GAZCONEC »

Чистой воды КОРРЕЛЯЦИЯ . Как говорил уважаемый Ярослав Анатольевич.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение RADAR »

на моей памяти - так и не озвучена была официальная версия здесь..а темка не первая точно..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение BAXI-Ural »

Свист форсунок - трудноучитываемый и нестабильный аэродинамический эффект. Может быть, а может и не быть.
Подрезка кромок (снятие фаски) - старинный способ избавиться от воюще-рычащих водопроводных кранов.
Природа эффекта одна и таже - возникновение на кромке отверстия устойчивого вихря (колебательного процесса) при дросселирование газа или жидкости. Фаской мы разрушаем этот вихрь, но ... не всегда...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Alex_73
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 14:53

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Alex_73 »

Могу предложить для исследований отчетливый, абсолютно стабильный эффект свиста на моем котле (1.300 iN). При малом уровне модуляции присутствует постоянно.

Предлагаю отметится всем, у кого есть такой эффект на аналогичных котлах. Поделится опытом избавления.
А также интересно, есть ли аналогичные котлы (Baxi 1.230-1.300, 2.230-2.300 n(iN)) у которых описанный эффект не наблюдался.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение garry »

У бабки в деревне стоит 1.230 iN свистит когда модулируется с минимума до максимума на каком-то определенном значении, типа шшшшшсьсьсьсьсшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
минимум...............................................................максимум

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение RADAR »

везде поднимаю давление минимума на 1мбар и всё..

Alex_73
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 14:53

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Alex_73 »

Докладываю.
За время новогодних каникул свист побежден. Первым шагом было снятие фаски. Не помогло, субъективно свист стал громче.
Избавиться от свиста помогла проволочка (от UTP-5 без изоляции), вставленная в форсунку. Проволочка очень тонкая, на пропускную способность форсунки практически не влияет, но портит ламинарность потока газа, что в является причиной свиста. Проволочка согнута в форме буквы "Т", верхняя перекладинка находится внутри форсунки и не дает ей выскочить под напором газа.
На данный момент котел отработал с проволочкой 8 дней. Нареканий нет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1613 раз
Возраст: 45

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Bahus »

Ну Русь-Матушка :lol:
Никогда нас не победят....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение RADAR »

это точно..сами себя уничтожим.. :)

Alex_73
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 14:53

Re: Slim 1300iN свист форсунок

Сообщение Alex_73 »

Bahus писал(а):Ну Русь-Матушка :lol:
Никогда нас не победят....
Сарказм - это хорошо! Это здорово!

А есть ли ОФИЦИАЛЬНОЕ решение от официального представителя, например, от АСП компании BAXI в г. Пенза, Компания Санфорт, свиста форсунок?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    5292 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8 Ответы
    94 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    827 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2198 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1857 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot]