Утечка в системе отопления и её последствия
Данный пост попрошу админом закрепить в "шапке" форума, так как информация изложенная здесь пригодиться пользователям котлов и ответит на некоторые вопросы связанные с эксплуатацией газовых котлов. Своим клиентам буду отправлять ссылку на данную тему чтобы самостоятельно вникали в суть проблемы и понимали к чему это все приведет. За свою практику более 10 лет в наш сервис 90% обращений клиентов связаны с вопросом "Падает давление воды в отоплении, утечки нет. Ошибка E10". Не каждому клиенту удается объяснить простую истину что падение давление воды есть прямая связь с гермитичностью системы. Ниже тезисно указаны принципы работы котла и особенности эксплуатации:
1) Любой настенный котел работает только с давлением воды в системе отопления. Порог отключения котла по низкому уровню давления воды - около 0.8 атм. Ошибка низкого давления воды E10 высвечивается на котле - котел заблокирован.
2) Теплоноситель внутри закрытой системы отопления не испаряется в процессе эксплуатации. В новых системах отопления допускается первые дни падение давления в связи с выходом воздуха через автоматические сброники. При исправной герметичной системе отопления норма подпитки раз в несколько месяцев (зачастую связано с выходом воздуха с расширительного бака).
3) Расширительный бак в системе отопления имеет прямое отношение к давлению в системе отопления. Нужна ли установка дополнительного бака или нет, высчитываете простым расчетом. 1л. объема бака - 10 литров воды в системе отопления. ( Пример Baxi Eco4 24F - объем встроенного бака 6 л. Литраж воды в отоплении 150 л. Устанавливаете дополнительный бак 10 - 12 литров)
4) Обязательное наличие воздушного давления в расширительном баке. Норма 0.8 - 1 атм. Обязательная ежегодная закачка воздуха в бак, пропустили момент закачки - мембрана порвется, а после потечёт сам бак.
Только после того как вопрос решен с баками их наличием, необходимым объемом и закаченным воздухом начинаете разбираться с падением давления воды.
1) Теплоноситель (вода) - не сжимается. Это означает, что для того чтобы котел заблокировался ошибку E10 и упал с 1.5 атм до 1 необходимо утечки несколько грамм воды. Клиент под утечкой подразумевает потоп и большие лужи но это увы не так. Для остановки котла требуется минимум расхода теплоносителя.
2) Имеющиеся утечки в скрытых местах под стяжкой пола, кафеля и др. себя снаружи никак не проявят. То есть к примеру утечка в теплом полу под стяжкой уходит непосредственно вниз и на поверхности не проявится.
3) В большинстве случае утечка находится на резьбовых соединениях, места входа клапанов в радиаторы, нижние чашки алюминиевых радиаторов (характерно для Китайских изготовителей), а так же места межсекционных соединений.
1) Любой настенный котел работает только с давлением воды в системе отопления. Порог отключения котла по низкому уровню давления воды - около 0.8 атм. Ошибка низкого давления воды E10 высвечивается на котле - котел заблокирован.
2) Теплоноситель внутри закрытой системы отопления не испаряется в процессе эксплуатации. В новых системах отопления допускается первые дни падение давления в связи с выходом воздуха через автоматические сброники. При исправной герметичной системе отопления норма подпитки раз в несколько месяцев (зачастую связано с выходом воздуха с расширительного бака).
3) Расширительный бак в системе отопления имеет прямое отношение к давлению в системе отопления. Нужна ли установка дополнительного бака или нет, высчитываете простым расчетом. 1л. объема бака - 10 литров воды в системе отопления. ( Пример Baxi Eco4 24F - объем встроенного бака 6 л. Литраж воды в отоплении 150 л. Устанавливаете дополнительный бак 10 - 12 литров)
4) Обязательное наличие воздушного давления в расширительном баке. Норма 0.8 - 1 атм. Обязательная ежегодная закачка воздуха в бак, пропустили момент закачки - мембрана порвется, а после потечёт сам бак.
Только после того как вопрос решен с баками их наличием, необходимым объемом и закаченным воздухом начинаете разбираться с падением давления воды.
1) Теплоноситель (вода) - не сжимается. Это означает, что для того чтобы котел заблокировался ошибку E10 и упал с 1.5 атм до 1 необходимо утечки несколько грамм воды. Клиент под утечкой подразумевает потоп и большие лужи но это увы не так. Для остановки котла требуется минимум расхода теплоносителя.
2) Имеющиеся утечки в скрытых местах под стяжкой пола, кафеля и др. себя снаружи никак не проявят. То есть к примеру утечка в теплом полу под стяжкой уходит непосредственно вниз и на поверхности не проявится.
3) В большинстве случае утечка находится на резьбовых соединениях, места входа клапанов в радиаторы, нижние чашки алюминиевых радиаторов (характерно для Китайских изготовителей), а так же места межсекционных соединений.
Последний раз редактировалось Olegbez 14 мар 2022, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Утечка в системе отопления и её последствия
Такое тоже было упало до 0. Ошибки не было. Но был воздух в радиаторе, строители прицепили его, а воздух не стравили.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Утечка в системе отопления и её последствия
Возможно датчик давления забит грязью в замкнутом положении. Либо давление ещё достаточно, чтобы держать его замкнутым. Настроены примерно на 0.5 бар.
Проверить просто он или не он. Просто скиньте один коннектор с него. Котёл должен зайти в ошибку Е10. Если этого не произошло - проблема в плате.
Если ошибка есть - перекрываем систему отопления и сбрасываем давление с контура отопления котла. Затем прозваниваем датчик давления. Если он пустой замкнут - однозначно под замену
Проверить просто он или не он. Просто скиньте один коннектор с него. Котёл должен зайти в ошибку Е10. Если этого не произошло - проблема в плате.
Если ошибка есть - перекрываем систему отопления и сбрасываем давление с контура отопления котла. Затем прозваниваем датчик давления. Если он пустой замкнут - однозначно под замену
-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Утечка в системе отопления и её последствия
Неправильно разбавленный или "левый" антифриз начал жрать систему отопления и грязью закидало отверстие пресостата. Ну или он просто в замкнутом положении умер
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Бывалый
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Утечка в системе отопления и её последствия
Нужно проверить исправность манометра и корректность показаний.
Утечка в системе отопления и её последствия
Спасибо реомендации.
Буду ставить манометры на коллекторы и проверять все по порядку.
Самое странное, что такая же проблема была с предыдущим котлом к концу второго сезона эксплуатации, его поменяли по гарантии, и на новом опять к концу второго сезона такая же проблема...
Буду ставить манометры на коллекторы и проверять все по порядку.
Самое странное, что такая же проблема была с предыдущим котлом к концу второго сезона эксплуатации, его поменяли по гарантии, и на новом опять к концу второго сезона такая же проблема...
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
День добрый. Котел Baxi Mainfour (8 лет)
Стабильно падает давление, иногда держит сутки или более, иногда может через пару часов упасть.
Когда стрелка опускается до минимума, котел, а точнее насос начинает гонять толи воду, толи воздух, в общем слышно буд-то пузырьки в нем.
Подкачиваю, давление поднимается, шум уходит, сутки или более котел работает и потом все по кругу.
При этом в ближайшей батарее, образуется воздух.
При этом, воздухоотводчик (с красной пробкой) имеет заметные следы накипи.
Может быть дело именно в нем? т.к видимых протечек нет.
Стабильно падает давление, иногда держит сутки или более, иногда может через пару часов упасть.
Когда стрелка опускается до минимума, котел, а точнее насос начинает гонять толи воду, толи воздух, в общем слышно буд-то пузырьки в нем.
Подкачиваю, давление поднимается, шум уходит, сутки или более котел работает и потом все по кругу.
При этом в ближайшей батарее, образуется воздух.
При этом, воздухоотводчик (с красной пробкой) имеет заметные следы накипи.
Может быть дело именно в нем? т.к видимых протечек нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Утечка в системе отопления и её последствия
Надо бы внимательнее всё изучить. Замени/почисть воздухоотводчик, если полностью уверен в герметичности СО.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Ну все батареии герметичны. Единственное что не могу точно проверить, так это трубы пвх, часть которых скрыта за гипсокартоном, но шанс их протечки думаю мало вероятен.Starik писал(а): 22 мар 2025, 14:35 Надо бы внимательнее всё изучить. Замени/почисть воздухоотводчик, если полностью уверен в герметичности СО.
Воздухоотводчик заказал, надеюсь дело в нем.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Почему котел может проработать несколько часов на минимальном давлении (почти у красной отметки) и не выдать ошибку е10 и в тоже время может ее выдавать на давлении почти в два раза больше? (около 0.8)
Еще заметил что, после выключения котла (после ошибки е10 например) замечаю звук капающей воды и в момент открытия крана подпитки, капает активнее.
При этом, при работе подтеков нет и корпус внутри сухой.
Еще заметил что, после выключения котла (после ошибки е10 например) замечаю звук капающей воды и в момент открытия крана подпитки, капает активнее.
При этом, при работе подтеков нет и корпус внутри сухой.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Подскажите как часто должен котел включаться и выключаться при условных 50гр и 5 радиаторов отопления в доме? Я вчера засекал, что котел включается каждые 3 минуты где-то. При том, что на улице +8гр тепла.
Еще такой вопрос. Может ли котел перегревать воду (по какой либо причине) вследствие чего, в системе может образовываться воздух в пузырьках и из-за этого скакать (зачастую падать) давление в системе?
Еще такой вопрос. Может ли котел перегревать воду (по какой либо причине) вследствие чего, в системе может образовываться воздух в пузырьках и из-за этого скакать (зачастую падать) давление в системе?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Утечка в системе отопления и её последствия
В диапазоне, который установил производитель

Котел предназначен для нагрева воды, в нём установлена защита от перегрева. Появление пузырьков не имеет прямой зависимости от нагрева, особенно если защита от перегрева не сработала.
Шифруешься, профиль не заполняешь ... модель котла разрешено указывать, это ж не персональные данные.

-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Я выше указывал модель котла Baxi Mainfour.Olegbez писал(а): 14 мар 2022, 11:42 Шифруешься, профиль не заполняешь ... модель котла разрешено указывать, это ж не персональные данные.
Просто уже почти месяц не могу понять причины падения давления и ошибки е10.
Вчера заменил этот воздухоотводчик, но давление опять то опустится на 0.5 то поднимется на 0.5
Уже все кто мог смотрели котел и не можем понять причину с этой ошибкой и образованием воздуха в батарее.
Вчера как котел встал в очередной раз, внутри буд-то что-то подкапывало. Открыл кран подпитки, начало капать сильнее, потом этот звук исчез.
Естественно все внутри котла смотрели, видимых протечек нет, из котла вода на пол не капит.
Теплообменник визуально цел, без следов окиси. Под ним воды нет.
С чего может капать в верхней части котла???
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Утечка в системе отопления и её последствия
с теплообменника
Отправлено спустя 21 секунду:
капает когда горит пламя через пору
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
По идее же, были бы видны следы воды или капало бы постоянно?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Утечка в системе отопления и её последствия
Быстро сдергиваешь переднюю крышку и смотришь откуда и куда капает, а может это и не "капает" вовсе...Евгений 1988 писал(а): 28 мар 2025, 13:31внутри буд-то что-то подкапывало. Открыл кран подпитки, начало капать сильнее, потом этот звук исчез.

-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Ясно. Всем спасибо за ответы. Явных протечек и проблем не удалось найти. Придется менять котел. Очередной Baxi остается лежать на запчасти с одними и теми же болячками.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Вы не правы. Новый котел работает исправно, в той же самом системе отопления.
Меняли котел у брата в системе.
Мой проработал 8 лет, видимо пришло время.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Утечка в системе отопления и её последствия
следующий сляжет от такой же болячки...даже и не Baxi, если не найти причину..Евгений 1988 писал(а): 28 мар 2025, 17:04 Очередной Baxi остается лежать на запчасти с одними и теми же болячками.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Сегодня пробовал накачать давление до 1.5 и перекрыл краны под котлом. Через 2 часа давление упало до 1.2 открыл краны и давление поднялось. Выходит котел где-то подтекает или воздух засасывает?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Утечка в системе отопления и её последствия
Дай давление 6-10 атм и сразу всё найдёшь.Евгений 1988 писал(а): 30 мар 2025, 19:17 Сегодня пробовал накачать давление до 1.5 и перекрыл краны под котлом. Через 2 часа давление упало до 1.2 открыл краны и давление поднялось. Выходит котел где-то подтекает или воздух засасывает?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Утечка в системе отопления и её последствия
Фигасе ты добрый. Так то аварийник на 3 бар сработает уже
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
А красный колпачек воздухоотводчика должен быть открыт или закрыт? Просто когда начинает падать давление, насос сильно журчит, гоняет чего-то. Открыл колпачек, потихоньку давление поднялось.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Утечка в системе отопления и её последствия
Открыт (наверх) должен быть. Выгоняет воздух. Если течёт - отмывать поплавок или под замену.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Да нет, я же новый поставил. СпасибоBahus писал(а): 31 мар 2025, 17:35 Открыт (наверх) должен быть. Выгоняет воздух. Если течёт - отмывать поплавок или под замену.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 мар 2025, 12:54
- Откуда: Россия
Утечка в системе отопления и её последствия
Проблема падения давления, решилась заменой крана подпитки.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Утечка в системе отопления и её последствия
откуда тогда подпитывается системаЕвгений 1988 писал(а): 12 апр 2025, 20:32 Проблема падения давления, решилась заменой крана подпитки

-