Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
-
mkavich
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Добрый день.
В данной теме- Bahus подсказал настроить котел на работу по температуре теплоносителя. Тогда обвязка теплого пола была сделана не корректно и оценить период тактования котла было бы ошибочно.
Сейчас обвязка переделана и котел настроен на работу по температуре теплоносителя - но очень странная работа:
теплый пол вышел на нормальный режим - дельта практически полградуса (температура на термоголовке 30 градусов)
котел тактует довольно часто - идет нагрев до 90 градусов (выставлено 85) в течении минуты примерно, далее идет остывание со скоростью примерно 2-3 градуса в минуту, остывает до 70 градусов и опять начинает нагревать, т.е. режим 1мин нагрев - 6-7мин остывание
Если установить температуру теплоносителя 65 градусов - то остывание идет до 55 градусов и опять нагрев.
В моем понимании работа должна быть по петле гистерезиса - нагрев до максимально выставленной температуре, далее остывание до минимально заданной в котле (30 градусов) и по достижении минимальной опять нагрев.
Из наблюдения получается что это не так.
Подскажите пожалуйста - по какому алгоритму работает котел когда установлен режим работы по теплоносителю?
Что необходимо изменить в настройках чтобы остывание шло до 30 градусов?
Заранее благодарен за ответы
В данной теме- Bahus подсказал настроить котел на работу по температуре теплоносителя. Тогда обвязка теплого пола была сделана не корректно и оценить период тактования котла было бы ошибочно.
Сейчас обвязка переделана и котел настроен на работу по температуре теплоносителя - но очень странная работа:
теплый пол вышел на нормальный режим - дельта практически полградуса (температура на термоголовке 30 градусов)
котел тактует довольно часто - идет нагрев до 90 градусов (выставлено 85) в течении минуты примерно, далее идет остывание со скоростью примерно 2-3 градуса в минуту, остывает до 70 градусов и опять начинает нагревать, т.е. режим 1мин нагрев - 6-7мин остывание
Если установить температуру теплоносителя 65 градусов - то остывание идет до 55 градусов и опять нагрев.
В моем понимании работа должна быть по петле гистерезиса - нагрев до максимально выставленной температуре, далее остывание до минимально заданной в котле (30 градусов) и по достижении минимальной опять нагрев.
Из наблюдения получается что это не так.
Подскажите пожалуйста - по какому алгоритму работает котел когда установлен режим работы по теплоносителю?
Что необходимо изменить в настройках чтобы остывание шло до 30 градусов?
Заранее благодарен за ответы
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12846
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Работа как всегда. Мониторит заданную, пытается её поддерживать. Если не получается, тогда перегревает +5 от уставки и выключается. Дальше включится только при -5 от уставки, но не ранее чем указано в параметре периода простоя горелки.
Не очень понимаю зачем вы вваливаете 85, если у вас полы только на 30 открыты.
Не очень понимаю зачем вы вваливаете 85, если у вас полы только на 30 открыты.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7286
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 794 раза
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Задать температуру теплоносителя 30 градусов.mkavich писал(а): 26 июн 2025, 17:47Что необходимо изменить в настройках чтобы остывание шло до 30 градусов?
-
mkavich
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Спасибо за ответ.Bahus писал(а): 26 июн 2025, 20:56 Работа как всегда. Мониторит заданную, пытается её поддерживать. Если не получается, тогда перегревает +5 от уставки и выключается. Дальше включится только при -5 от уставки, но не ранее чем указано в параметре периода простоя горелки.
Не очень понимаю зачем вы вваливаете 85, если у вас полы только на 30 открыты.
Ставил 85 для эксперимента, поскольку заметил что при установленной на 5-10 выше (35-40градусов) котел часто включается и хотел понять сколько будет простаивать при нагреве на максимум.
Т.е. алгоритм работы по температуре теплоносителя не предполагает работы от установленной максимальной до минимальной
Спасибо за ответ.
Получается в любом случае котел будет тактовать довольно часто - даже если установить 30 градусов (обязательно попробую) - в моем случае температура упадет до -5 от установки примерно за пару минут, далее выждет время простоя горелки, что по эксперименту тоже не очень большое, и заново включится
Т.е. настроить режим работы по гестерезису от максимальной до минимально не получится самой электроникой котла для увеличения периода тактования.
И пока не ясно можно ли этого добиться внешним контроллером - нужно изучать.
Здесь возникает вопрос о том на сколько рассчитана работа горелки в таком режиме - может я сильно заморачиваюсь с этим?
Еще раз спасибо всем за ответы!
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12846
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Что за фраза такая - "от максимальной до минимальной"? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7286
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 794 раза
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование...
Немного подправлю коллег, у котлов выставлено превышение над установленной температурой +5, а включение горелки определено параметром: "Время ожидания горелки между двумя включениями", т.е. температурный лимит на охлаждение отсутствует (антизамерзайку сейчас не обсуждаю).
-
mkavich
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Я предполагал что работа по температуре теплоносителя как раз такова что котел греет до максимально установленной, потом остывает до минимально установленной - и это была ошибка.Bahus писал(а): 27 июн 2025, 10:31 Что за фраза такая - "от максимальной до минимальной"? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
Спасибо - Вы объяснили что в данном случае он поддерживает установленную температуру
Спасибо за ответ.Starik писал(а): 27 июн 2025, 10:42 Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование... Выставляй значение F18 = 10, температуру теплоносителя выставляй такую, чтобы в доме было комфортно находиться и не думай обо всяких "умностях", котлы рассчитаны именно на цикличную работу, судьба у них такая.
Немного подправлю коллег, у котлов выставлено превышение над установленной температурой +5, а включение горелки определено параметром: "Время ожидания горелки между двумя включениями", т.е. температурный лимит на охлаждение отсутствует (антизамерзайку сейчас не обсуждаю)
Я привык бережно относится к вещам поэтому и полагал что чем реже происходит включение/выключение - тем дольше котел прослужит
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Добрый день, извините, что влез в тему , но у меня тоже вопрос насчёт температуры теплоносителя. Практически сразу после установки котла Baxi eco home прикрутил к нему baxi connect. В процессе эксплуатации понял, что установка значения температуры теплоносителя это установка температуры на обратке. И в приложении показывает температуру ГВС , а по факту это получается температура на подаче. И при изменении погоды и увеличении теплопотерь котел начинает разгонять температуру на подаче, соответственно дом начинает нагреваться выше желаемой температуры. Как сделать, чтобы регулировка температуры теплоносителя была по подаче? До этого был котел мастер газ Сеул и там температура теплоносителя была именно по подаче, а с новым никак не могу приноровиться. Погода скачет и температура в доме скачет вместе с ней.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7286
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 794 раза
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Что-то ты в коннекте не правильно настроил, читай, разбирайся.Da4nik писал(а): Вчера, 08:54прикрутил к нему baxi connect. И в приложении показывает температуру ГВС , а по факту это получается температура на подаче.
В котле нет датчика температуры на обратке, физически не установлен, это тебе для общего развития информация.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12846
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Датчик температуры стоит на подаче. А на ГВС свой датчик.
Так что возитесь с настройками.
Надеюсь Коннект по цифре подключен, а не релейно?
Так что возитесь с настройками.
Надеюсь Коннект по цифре подключен, а не релейно?
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Коннект подключен по цифре. При выставленной температуре допустим 35 котел работает , пока верхний параметр не будет равен заданному или немного больше. Параметр температуры ГВС в процессе набирает +10 +20⁰, субъективно температура батарей соответствует этому параметру , но никак не 35⁰. Рука ощущает значительно горячую температуру. И чем холоднее на улице и больше теплопотери , тем до большей температуры поднимается значение ГВС и соответственно и температура батарей.Bahus писал(а): Вчера, 14:26 Датчик температуры стоит на подаче. А на ГВС свой датчик.
Так что возитесь с настройками.
Надеюсь Коннект по цифре подключен, а не релейно?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12846
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Зачем вам смотреть температуру ГВС когда он отопление греет? Конечно она будет подниматься. Байпас котла идёт по вторичному теплообменнику. И до датчика долетает. Это нормально.
Или вы про что-то другое, что я не понял?
Или вы про что-то другое, что я не понял?
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Значение температуры ГВС больше соответствует субъективной температуре батареи, чем установленная в приложении 35-37⁰. Иногда разница доходит до 20⁰ и трогая рукой батареи я ощущаю их очень горячими , точно не 35⁰. Позвонил установщику котла , он сказал , что все проблемы от Коннекта и его надо выкинуть или обращаться к установщику Коннекта , а его я ставил сам
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Прошёл мастер настроек, но ничего нового там не увидел. В самом приложении настройки отопления не активны.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Было предположение, что датчик температуры неисправен , но котёл относительно новый, поставлен осенью. И повторюсь , когда озвучил это установщику , он ответил, чтобы я выкинул Коннект.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Прошёл мастер настроек, но ничего нового там не увидел. В самом приложении настройки отопления не активны.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Было предположение, что датчик температуры неисправен , но котёл относительно новый, поставлен осенью. И повторюсь , когда озвучил это установщику , он ответил, чтобы я выкинул Коннект.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12846
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Подключите меня в Коннект. Посмотрю что там, по возможности. Логин bahus1980
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Подскажите пожалуйста как, всё излазил , не могу найти
Отправлено спустя 15 минут 13 секунд:
Вроде получилось
Отправлено спустя 15 минут 13 секунд:
Вроде получилось
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12846
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Главное - Совместный доступ.
Если этого нет, тогда использовать приложение Зонт или из web кабинета
Если этого нет, тогда использовать приложение Зонт или из web кабинета
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
пробуйтеBahus писал(а): Вчера, 16:05 Главное - Совместный доступ.
Если этого нет, тогда использовать приложение Зонт или из web кабинета
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12846
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
В общем благодаря Bahus удалось открыть ларчик. Оказалось, что датчик температуры на трубке подачи болтается, поправил его и работа котла больше стала похожа на адекватную. И разница в показаниях между температурой теплоносителя и ГВС значительно сократилась.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12846
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
Заберёте пирометр, отстрелите оговоренные точки, будем дальше думать
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 9310 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 265 Просмотры
-
Последнее сообщение asisayj
-
- 8 Ответы
- 44153 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 109 Ответы
- 48458 Просмотры
-
Последнее сообщение ganichevsi
-
- 9 Ответы
- 7650 Просмотры
-
Последнее сообщение ArtWolf
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя