Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя

Сообщение mkavich »

Добрый день.

В данной теме- Bahus подсказал настроить котел на работу по температуре теплоносителя. Тогда обвязка теплого пола была сделана не корректно и оценить период тактования котла было бы ошибочно.

Сейчас обвязка переделана и котел настроен на работу по температуре теплоносителя - но очень странная работа:
теплый пол вышел на нормальный режим - дельта практически полградуса (температура на термоголовке 30 градусов)
котел тактует довольно часто - идет нагрев до 90 градусов (выставлено 85) в течении минуты примерно, далее идет остывание со скоростью примерно 2-3 градуса в минуту, остывает до 70 градусов и опять начинает нагревать, т.е. режим 1мин нагрев - 6-7мин остывание

Если установить температуру теплоносителя 65 градусов - то остывание идет до 55 градусов и опять нагрев.

В моем понимании работа должна быть по петле гистерезиса - нагрев до максимально выставленной температуре, далее остывание до минимально заданной в котле (30 градусов) и по достижении минимальной опять нагрев.
Из наблюдения получается что это не так.

Подскажите пожалуйста - по какому алгоритму работает котел когда установлен режим работы по теплоносителю?
Что необходимо изменить в настройках чтобы остывание шло до 30 градусов?

Заранее благодарен за ответы
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя

Сообщение Bahus »

Работа как всегда. Мониторит заданную, пытается её поддерживать. Если не получается, тогда перегревает +5 от уставки и выключается. Дальше включится только при -5 от уставки, но не ранее чем указано в параметре периода простоя горелки.
Не очень понимаю зачем вы вваливаете 85, если у вас полы только на 30 открыты.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6659
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя

Сообщение Starik »

mkavich писал(а): 26 июн 2025, 17:47Что необходимо изменить в настройках чтобы остывание шло до 30 градусов?
Задать температуру теплоносителя 30 градусов.

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя

Сообщение mkavich »

Bahus писал(а): 26 июн 2025, 20:56 Работа как всегда. Мониторит заданную, пытается её поддерживать. Если не получается, тогда перегревает +5 от уставки и выключается. Дальше включится только при -5 от уставки, но не ранее чем указано в параметре периода простоя горелки.
Не очень понимаю зачем вы вваливаете 85, если у вас полы только на 30 открыты.
Спасибо за ответ.
Ставил 85 для эксперимента, поскольку заметил что при установленной на 5-10 выше (35-40градусов) котел часто включается и хотел понять сколько будет простаивать при нагреве на максимум.
Т.е. алгоритм работы по температуре теплоносителя не предполагает работы от установленной максимальной до минимальной
Starik писал(а): 26 июн 2025, 21:41
mkavich писал(а): 26 июн 2025, 17:47Что необходимо изменить в настройках чтобы остывание шло до 30 градусов?
Задать температуру теплоносителя 30 градусов.
Спасибо за ответ.

Получается в любом случае котел будет тактовать довольно часто - даже если установить 30 градусов (обязательно попробую) - в моем случае температура упадет до -5 от установки примерно за пару минут, далее выждет время простоя горелки, что по эксперименту тоже не очень большое, и заново включится

Т.е. настроить режим работы по гестерезису от максимальной до минимально не получится самой электроникой котла для увеличения периода тактования.
И пока не ясно можно ли этого добиться внешним контроллером - нужно изучать.

Здесь возникает вопрос о том на сколько рассчитана работа горелки в таком режиме - может я сильно заморачиваюсь с этим?

Еще раз спасибо всем за ответы!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя

Сообщение Bahus »

Что за фраза такая - "от максимальной до минимальной"? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6659
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя

Сообщение Starik »

mkavich писал(а): 27 июн 2025, 08:37может я сильно заморачиваюсь с этим?
Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование... :) Выставляй значение F18 = 10, температуру теплоносителя выставляй такую, чтобы в доме было комфортно находиться и не думай обо всяких "умностях", котлы рассчитаны именно на цикличную работу, судьба у них такая. ;)
Немного подправлю коллег, у котлов выставлено превышение над установленной температурой +5, а включение горелки определено параметром: "Время ожидания горелки между двумя включениями", т.е. температурный лимит на охлаждение отсутствует (антизамерзайку сейчас не обсуждаю).

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя

Сообщение mkavich »

Bahus писал(а): 27 июн 2025, 10:31 Что за фраза такая - "от максимальной до минимальной"? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
Я предполагал что работа по температуре теплоносителя как раз такова что котел греет до максимально установленной, потом остывает до минимально установленной - и это была ошибка.
Спасибо - Вы объяснили что в данном случае он поддерживает установленную температуру
Starik писал(а): 27 июн 2025, 10:42 Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование... Выставляй значение F18 = 10, температуру теплоносителя выставляй такую, чтобы в доме было комфортно находиться и не думай обо всяких "умностях", котлы рассчитаны именно на цикличную работу, судьба у них такая.
Немного подправлю коллег, у котлов выставлено превышение над установленной температурой +5, а включение горелки определено параметром: "Время ожидания горелки между двумя включениями", т.е. температурный лимит на охлаждение отсутствует (антизамерзайку сейчас не обсуждаю)
Спасибо за ответ.
Я привык бережно относится к вещам поэтому и полагал что чем реже происходит включение/выключение - тем дольше котел прослужит
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ГВС греет не по целевой температуре.
    7 Ответы
    881 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав1988
  • Разница в температуре
    goodsday » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1172 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    1837 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2800 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Возможно ли попадение теплоносителя в ГВС?
    Dennnnyrol » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    3208 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Yandex [Bot]