Добрый день! У меня BAXi eco nova 24F установлен в однотрубной системе отопления из 12 радиаторов, восемь из которых расположены на первом этаже и четыре на мансардном. Радиаторы с нижним подключением к магистральной трубе ППР32 мм отводами трубы 20 мм через шаровые краны. Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные вентили или клапана.
Просьба помочь оценить допустимость и целесообразность установки дополнительного насоса к моему котлу.
Подключение дополнительного насоса на обратку
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Подключение дополнительного насоса на обратку
Глупая рекомендация. Не делают так. Только один из насосов убьёте
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 сен 2024, 06:03
- Откуда: Королев
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 24F
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение дополнительного насоса на обратку
Спасибо! Именно поэтому я и задал этот вопрос здесь, потому что появились сомнения. Но если не трудно, кратко объясните пожалуйста почему дополнительный насос нельзя ставить ? Или это ограничение относится только к настенным котлам?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Подключение дополнительного насоса на обратку
в однотрубной системе для прогрева радиаторов ставят заужение на транзитной трубе между входом и выходом на радиатор, а не допнасос..Андрей Д писал(а): 23 июл 2025, 05:53 Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные вентили или клапана.
Просьба помочь оценить допустимость и целесообразность установки дополнительного насоса к моему котлу.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Подключение дополнительного насоса на обратку
Простой пример. Возьмите 2 вентилятора разной мощности. Поставьте друг за другом и включите. Не складывается воздушный поток? А чё так? Более того, один из вентиляторов флюгировать начинает. С учётом того, что мощность та же. Ну и привет ротору.
С насосами то же самое. Они просто вентиляторы теплоносителя
С насосами то же самое. Они просто вентиляторы теплоносителя
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 09 дек 2024, 13:41
- Откуда: Московская область
- Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
- Возраст: 40
Подключение дополнительного насоса на обратку
Поставить балансировочные краны и отрегулироватьBahus писал(а): 23 июл 2025, 06:43 Глупая рекомендация. Не делают так. Только один из насосов убьёте
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Подключение дополнительного насоса на обратку
Кого регулировать собрались? Поток, который насос и создаёт? Ну вперёд, чо
-