Подключение дополнительного насоса на обратку
-
Андрей Д
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 24 сен 2024, 06:03
- Откуда: Королев
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 24F
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение дополнительного насоса на обратку
Добрый день! У меня BAXi eco nova 24F установлен в однотрубной системе отопления из 12 радиаторов, восемь из которых расположены на первом этаже и четыре на мансардном. Радиаторы с нижним подключением к магистральной трубе ППР32 мм отводами трубы 20 мм через шаровые краны. Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные вентили или клапана.
Просьба помочь оценить допустимость и целесообразность установки дополнительного насоса к моему котлу.
Просьба помочь оценить допустимость и целесообразность установки дополнительного насоса к моему котлу.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12963
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1681 раз
- Возраст: 45
Подключение дополнительного насоса на обратку
Глупая рекомендация. Не делают так. Только один из насосов убьёте
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Андрей Д
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 24 сен 2024, 06:03
- Откуда: Королев
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 24F
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение дополнительного насоса на обратку
Спасибо! Именно поэтому я и задал этот вопрос здесь, потому что появились сомнения. Но если не трудно, кратко объясните пожалуйста почему дополнительный насос нельзя ставить ? Или это ограничение относится только к настенным котлам?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6674
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 413 раз
- Возраст: 51
Подключение дополнительного насоса на обратку
в однотрубной системе для прогрева радиаторов ставят заужение на транзитной трубе между входом и выходом на радиатор, а не допнасос..Андрей Д писал(а): 23 июл 2025, 05:53 Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные вентили или клапана.
Просьба помочь оценить допустимость и целесообразность установки дополнительного насоса к моему котлу.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12963
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1681 раз
- Возраст: 45
Подключение дополнительного насоса на обратку
Простой пример. Возьмите 2 вентилятора разной мощности. Поставьте друг за другом и включите. Не складывается воздушный поток? А чё так? Более того, один из вентиляторов флюгировать начинает. С учётом того, что мощность та же. Ну и привет ротору.
С насосами то же самое. Они просто вентиляторы теплоносителя
С насосами то же самое. Они просто вентиляторы теплоносителя
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Wawyan
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 дек 2024, 13:41
- Откуда: Московская область
- Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 41
Подключение дополнительного насоса на обратку
Поставить балансировочные краны и отрегулироватьBahus писал(а): 23 июл 2025, 06:43 Глупая рекомендация. Не делают так. Только один из насосов убьёте
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12963
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1681 раз
- Возраст: 45
Подключение дополнительного насоса на обратку
Кого регулировать собрались? Поток, который насос и создаёт? Ну вперёд, чо
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Подключение дополнительного насоса на обратку
Странно, инструкция Baxi есо 4s рекомендует ставить доп. насос при необходимости на входе в котёл. А тут об убийстве ...
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12963
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1681 раз
- Возраст: 45
Подключение дополнительного насоса на обратку
Мне не нравится эта фраза в инструкции. Даже не знаю зачем она там....
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 615
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 90 раз
- Возраст: 38
Подключение дополнительного насоса на обратку
Я за 15 лет видел много колхоза и на практике история о том что один насос убьет другой стоя друг за другом не имеют под собой никакой правды. Все будет работать смело ставьте, я бы посоветовал ставить доп насос по мощнее чем котловой, например 25/7 или 25/8. и после насоса желательно сделать байпас через тройники с обратки на подачу с обратным клапаном, иначе при получении горячей воды будет тарабанить трехходовой картридж. После установки доп насоса результат будет однозначно лучше, да это колхозная схема, но когда уже делов натворили это даст эфект. И насос берите не за 1000 р., сейчас очень много их с алюминиевой обмоткой они и горят не простояв год.
-