Добрый день.
Котел Baxi ECO Life 1.24F новый. Установил Газгольдер, заменил форсунки на СУГ, в настройках котла выставил характеристику F02-001.
На редукторе ГГ отрегулировал 37мбар, взял инфу из интернета. Какое вообще должно быть давление?
Далее, произвожу настройки Клапана согласно паспорта. В паспорте указано: На горелке МАКС 32,3, МИН 5,3. Минимум то настроил, а максимум почему то выше 27 вообще не получается. Даже винт не крутится уже. И на 27 пламя плавает.
В интернете быстрый поиск выдает следующую информацию: Для сжиженного газа (G30): максимальное давление газа — 27,0 мбар, минимальное — 4,1 мбар.
Где правда, что делать?
Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12390
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1608 раз
- Возраст: 45
Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
В инструкции всё есть, незачем поисковики спрашивать. Разделы 22 и 21.
Так же есть в несколько сокращённом варианте в семинарской тетради на страницах 81-82.
Так же есть в несколько сокращённом варианте в семинарской тетради на страницах 81-82.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость