Здравствуйте.
Пользуюсь катлом Baxi Forteuh более 10 лет .
Появилась проблема с первым запуском котла на отопление , загарантся раза с 8. Бывает загорается и с первого раза .На мониторе появляется значок пламя через 2 сек тухнет . после запуска проблем не возникает , рабоет все исправно . пьезо элемент чистый . бробывал включать все комфортки газовой плиты , на рабочем котле , разгорается . подскажите в чем может быть неисправность ?
Заранее благодарю всех ответивших .
Проблема с рожжигом
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6906
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 767 раз
- Возраст: 59
Проблема с рожжигом
Для начала надо отрегулировать зазор между электродом и горелкой, выставить = 3мм. Электрод довернуть так, чтобы его кончик был в пламени.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12378
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1607 раз
- Возраст: 45
Проблема с рожжигом
Я бы посмотрел в сторону системы дымоудаления. Вентилятор, реле, дымоход (оба контура). Это если камера сгорания закрытая у котла. Вы, к сожалению полностью модель не указали.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6906
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 767 раз
- Возраст: 59
Проблема с рожжигом
Проверяй давления на газовом клапане в статике, динамике перед клапаном и потом на горелке мин, макс.
Отправлено спустя 54 секунды:
Вся необходимая информация есть в инструкции к котлу.
Отправлено спустя 54 секунды:
Вся необходимая информация есть в инструкции к котлу.
-