BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
boom99
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 09:21
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi ecofour 24

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение boom99 »

Добрый день уважаемые форумчане!
Суть вопроса такова:
Имеется газовый котел Baxi Eco Four 24F. Дом 1 этаж 112кв.м. 3 комнаты + гостиная-кухня. В комнатах радиаторы, гостиная\кухня ВТП.
При подключении термостата была задана температура 22градуса а термостате, температура на котле 59 и повесил термостат в спальне, самая холодная комната (ВТП на температуру в спальне никак не влияет). Вроде все хорошо, термостат включает и выключает котел по заданной температуре (гистерезис 0,2).
Не понятна работа котла:
Горелка горит постоянно, насос циркулирует до момента, когда температура в спальне не достигнет заданного значения в 22градуса. По мне так работа котла должна быть такая, если управление от термостата: выставил температуру на термостате 22 градуса к примеру. На котле поставил 60. Котел нагрел температура СО до 60 градусов и отключил горелку, при этом насос циркулирует нагретую жидкость. Температура упала до 50, снова включилась горелка и так пока не наберет температуру в помещении до 22 градусов.


Значения F08 - 60%
F11 - изменение этого значения на работу горелки никак не повлияло. Горит постоянно.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6588
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение RADAR »

boom99 писал(а): Вчера, 09:45 Горелка горит постоянно, насос циркулирует до момента, когда температура в спальне не достигнет заданного значения в 22градуса.
нормальная работа

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6906
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 767 раз
Возраст: 59

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение Starik »

boom99 писал(а): Вчера, 09:45Значения F08 - 60%
F11 - изменение этого значения на работу горелки никак не повлияло. Горит постоянно.
Чтобы котел начал гаснуть, необходимо F08 установить = 100, параметр F10 = 30 (и более, подбирается индивидуально) вынудит котел выключаться.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12378
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение Bahus »

Не понял, что не так? Котёл на необходимой мощности поддерживает заданную температуру теплоносителя в диапазоне +/- гистерезис. На термостате держится заданная температура с учётом +/- гистерезиса. Котёл выдаёт тепла = теплопотерям. Идеально, на мой взгляд.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
boom99
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 09:21
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi ecofour 24

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение boom99 »

Вопрос в том, может ли котел работать без остановки к примеру 4 часа ( горит горелка, работает турбина )?

как пример:
Если поставить 30 градусов на термостате он будет неделю не отключать горелку и турбину, пока не нагреет помещение до 30 градусов?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6906
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 767 раз
Возраст: 59

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение Starik »

Именно так. Пока не нагреет будет без остановки работать. Моё мнение, что для конденсационного котла это нормальный режим, т.к. вентилятор находится перед горелкой, а в традиционном котле - в горячей зоне, после теплообменника (над костром, т.е. остановки необходимы).

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6588
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение RADAR »

boom99 писал(а): Вчера, 13:45 Вопрос в том, может ли котел работать без остановки к примеру 4 часа ( горит горелка, работает турбина )?
может 24 часа так работать и 360 дней.. :)

Автор темы
boom99
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 09:21
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi ecofour 24

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение boom99 »

Я за котел не переживаю, для меня комфорт важнее, поставлю новый котел если что. Безопасность семьи для меня важнее. К тому и вопрос, не будет ли проблем в дальнейшем, что он работает более 3 часов без остановки когда мы приезжаем домой.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6588
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение RADAR »

boom99 писал(а): Вчера, 18:53 К тому и вопрос, не будет ли проблем в дальнейшем
каких например :?

Автор темы
boom99
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 09:21
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi ecofour 24

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение boom99 »

Затрудняюсь ответить :) может ему остыть надо или еще чего. До этого всегда пользовался электрокотлами. Там ничего не горит и не гудит :D

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6588
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение RADAR »

boom99 писал(а): Вчера, 19:39 может ему остыть надо
если есть страх за остыть - то можно поставить таймер-розетку и установить не страшные интервалы времени работы например..

Автор темы
boom99
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 09:21
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi ecofour 24

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение boom99 »

Теряется смысл если к нему еще добавлять таймер. Будем наблюдать за его работой. Если что поменяю на котел который дает более широкий диапазон настроек, как выбег насоса и т.д. Многие говорят что это идеальная работа котла, когда он держит заданную температуру теплоносителя без выключения горелки и нагревает дом до температуры на термостате. Может и так.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6588
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение RADAR »

boom99 писал(а): Вчера, 20:37 Теряется смысл если к нему еще добавлять таймер
смысл наоборот только приобретается - убирается страх "работы котла без остывания"..... :) притом еще это и дешевле поисков котла с "расширенными настройками", хотя тут была подсказка как заставить котел останавливаться.. :)

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Starik писал(а): Вчера, 12:03 Чтобы котел начал гаснуть, необходимо F08 установить = 100, параметр F10 = 30 (и более, подбирается индивидуально) вынудит котел выключаться.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12378
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение Bahus »

Электрокотёл у вас, возможно, тоже работал постоянно.
Тут понять нужно одно. Котёл поймал мощность, на которой он будет работать, поддерживая заданные вами параметры. И это как раз про комфорт. Вы получаете постоянный климат в помещении. Другое дело, что на этой мощности он показывает не самый лучший КПД.
Вы, само собой, можете выкрутить ТТ и максимальную мощность до верха. Тогда он будет старт-стоп устраивать. Но у меня есть сомнения как о комфорте, так и об экономии.
Не волнуйтесь. Всё нормально. Ещё не зима. Ещё придётся добавлять
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6906
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 767 раз
Возраст: 59

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение Starik »

RADAR, люди предпочитают ту информацию, которая им нравится.
-------------------------------------------
Мысль про новый котел мне нравится, только подскажу, что брать надо будет на 30+ киловатт не меньше.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6588
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение RADAR »

Starik писал(а): Вчера, 21:45 люди предпочитают ту информацию, которая им нравится.
согласен.. :)

Отправлено спустя 54 секунды:
Starik писал(а): Вчера, 21:45 что брать надо будет на 30+ киловатт не меньше.
слим.. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12378
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение Bahus »

Фу такими быть
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
boom99
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 09:21
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi ecofour 24

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение boom99 »

Буду искать 100киловатник, чтоб на улице снег быстрее таял :D

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6588
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение RADAR »

о..позитивчик есть...толк будет.. :) а пока снега нет - и котелок будет останавливаться и отдыхать... :)

Автор темы
boom99
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 09:21
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi ecofour 24

BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart

Сообщение boom99 »

Попробую: Чтобы котел начал гаснуть, необходимо F08 установить = 100, параметр F10 = 30 (и более, подбирается индивидуально) вынудит котел выключаться. После выходных отпишусь, если жена с дома не выгонит)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    476 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    3587 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi eco life 24 f и zont smart 2.0 настройка
    Provodok » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    4244 Просмотры
    Последнее сообщение Provodok
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2750 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi Eco four и Zont Smart 2.0
    amp » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1396 Просмотры
    Последнее сообщение amp

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость