Работа газового котла на теплоаккумулятор

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Vladimir0721
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 11:57
Откуда: Дмитров

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Vladimir0721 »

Здравствуйте всем. Хочу к существующей СО, несколько лет работающей от ТТ котла с ТА на 1000 л. подключит ГК Baxi ECO-4S 1.24 F . Есть два варианта : подключить его после ТА, либо перед. Что касается первого варианту, то тут все понятно и вопросов нет. А вот второй вариант, когда ГК должен работать на нагрев ТА мне хочется прояснить. Что касается схемы , то тут все ясно , причем автоматическая регулировка температуры воды из ТА на радиаторы уже имеется и ГК будет работать только на поддержание заданной температуры в ТА. О потерях тепла из ТА я не беспокоюсь, утеплен хорошо. Я хочу понять полезен или вреден для ГК такой способ подключения, возможен ли он в принципе для этого котла, увеличится или уменьшится ресурс котла, изменится ли расход газа. Заранее благодарен за ответы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12492
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Bahus »

Dennnnyrol писал(а): 01 дек 2023, 14:14 Дело не в расходе газа
Ну так и выставляйте нормальную температуру теплоносителя тогда. Параметр задержки включения горелки выставьте в 00 (10 секунд). И всё у вас нормально работать будет.
Антифриз сам по себе с фиговой теплоёмкостью. Сжиженный газ тоже калорийностью не блещет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение dobsan »

31 кВт на 120 кв.м. конечно много.
Два варианта: забить на тактование, и второй ТА.

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение kdme56 »

Как то всё сложно. Упрощать надо. Стоит ZONT, датчик воздуха и датчик теплоносителя. По комнатам можно радиаторами настроить. Подогреть теплоноситель независимо от воздушного датчика тоже просто. Бойлер тоже может включить котёл своим датчиком и подогреть воду при этом насосы отопления работать не будут, они работают по команде воздушного и датчика теплоносителя.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12492
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Bahus »

Да масса вариантов. ТА, конечно, тоже один из них.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Goblinus
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F
Поблагодарили: 1 раз

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Goblinus »

Bahus писал(а): 30 ноя 2023, 09:41 Я понял почему так у вас.
очень хотелось бы услышать почему! у меня похожая ситуация с трактованием котла

xirustam
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

У меня схожая проблема - тактование котла и недостаточный нагрев ТП в межсезонье.

Дом порядка 250 кв. м. отапливается теплыми полами. Котёл на 31кВт. Два смесителя теплых полов (по штуке на этаж). На смесителях выставлена температура 30 градусов. На котле в режиме отопления выставлена температура 50 градусов (зимой могу повысить, но не суть). На улице около нуля градусов, поэтому тепла нужно не много. Проблема в том, что я не могу прогреть теплоноситель в теплых полах даже до 26 градусов при уставке в 30 градусов. Наблюдал за тем, как система работает и выяснил следующее:

1. Котёл включается и нагревает магистраль до 50 градусов.
2. Нагретый теплоноситель по магистрали доходит до смесителей теплых полов, и они на выходе в теплые полы подают 30 градусов. Всё как задумано.
3. (дальше - мои догадки, но только так я это объясняю) Смесители начинают поджимать магистраль, и движение теплоносителя по магистрали начинает тормозиться (не в ноль, но зажимается).
4. Котёл вероятно начинает больше гнать теплоноситель через свой внутренний байпас (тоже моя догадка), т.к. через магистраль почти нет движения.
5. Модуляция котла падает до 1%, но теплоноситель всё-равно греется дальше, и на 55 градусах котёл отключается.
6. В этот момент обратка на котле даже не прогрелась, за счёт чего подача котла начинает очень быстро падать с 55 до 25 градусов (буквально за 5 секунд я рукой ощущаю, что подача котла становится прохладной).
7. Далее котёл ждёт около минуты-полутора (видимо чтобы слишком часто не тактовать), хотя температура уже явно ниже 50 градусов.
8. Через смесители теплых полов пока-что идёт нагретый теплоноситель, но секунд через 15 уже доходит остывший (т.к. см. пункт 6 - обратка даже не нагрелась), поэтому смесители опять открывают магистрали.
9. Котёл через минуту опять включается и греет теплоноситель до 50 градусов. На весь этот цикл уходит около двух минут.

Можете думать, что проблема в неправильности моих догадок, но сути происходящего это не меняет. Для теплых полов на данный момент нужно совсем немного тепла, чтобы достичь 30 градусов (пока они сидят на 25 градусах). Допустим, нужно 2кВт мощности на данный момент. В характеристиках котла написано "Мин. полезная мощность 10,4 кВт", поэтому котёл просто не может выдавать меньше 10 кВт при работе, но теплые полы сейчас не могут принять 10 кВт, и хоть ты тресни, но котлу придётся быстро выключаться, чтобы не перегреть теплоноситель.

Далее, как следствие, возникает вторая проблема. Т.к. котёл за 30 секунд сделал своё дело, он уходит отдыхать, на минуту-полторы. Но пока котёл отдыхает, система отопления уже прокручивает весь теплоноситель в трубах и остывает. Ей нужна подача тепла, но котёл отдыхает. Что делать? Теоретически можно было бы ещё уменьшить период тактования котла, чтобы он после 10 секунд отдыха включался снова, чтобы теплоноситель не успевал остать. Но мы ведь не хотим окончально убить котёл таким частым тактованием?..

Так как же быть? Как решить эти 2 проблемы? Перечислю эти проблемы, чтобы было ясно:
1. Частое тактование котла (каждые 2 минуты, хотелось бы реже). Конечно, можно забить на эту проблему.
2. Недостаточное поступление тепла в систему отопления. В принципе я могу выставить на смесителях 45 градусов, тогда они смогут принимать 10 кВт в течение часа-двух, наверное, пока полы не прогреются до 27 градусов, и потом вручную вернуть уставку в 30 градусов, но на улице 21й век - не хотелось бы вручную регулировать температуру теплых полов.

Пока я вижу, что решением сразу обеих проблем была бы установка теплового аккумулятора:
1. Тепловой аккумулятор легко принимал бы 10 кВт мощности в течение нескольких минут. Но важнее здесь даже не это, а то, что котлу после этого не нужно было бы включаться в течение часа или около того, пока теплые полы разбирают тепло из аккумулятора.
2. Пока тепловой аккумулятор разряжается, на его выходе всегда будет стабильная температура (явно выше 30 градусов), поэтому смесители теплых полов не будут ждать следующего цикла включения котла - они будут постоянно забирать столько мощности, сколько им требуется.

Собственно, нужен совет - я что-то существенное упускаю, или описанная проблема решается только установкой теплового аккумулятора?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение RADAR »

xirustam писал(а): 03 ноя 2025, 15:27 Два смесителя теплых полов (по штуке на этаж).
на смесителях есть свои насосы?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12492
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Bahus »

А то что дельта подача-обратка больше 30 градусов вас не смущает?
И да. Интересно устройство смесительных узлов. Да и в целом системы отопления
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Starik »

Интересно только одно, кто надоумил задать 50 градусов на котле, если отопление только теплыми полами? :)

xirustam
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

RADAR писал(а): 03 ноя 2025, 18:16 на смесителях есть свои насосы?
Да.

xirustam
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

Bahus писал(а): 03 ноя 2025, 18:32 А то что дельта подача-обратка больше 30 градусов вас не смущает?
И да. Интересно устройство смесительных узлов. Да и в целом системы отопления
Не совсем понимаю почему это должно смущать.
Подключение смесительных узлов выглядит примерно так:
Изображение
Внизу подача и обратка.
Из обратки смесительного узла выходит теплоноситель с температурой обратки теплых полов, поэтому её значение порядка 25 градусов в штатном режиме. Учитывая, что у меня только теплые полы, то обратка, приходящая к котлу, никогда не поднимается выше 30 градусов.
Думаю в смесительном узле отсутствует байпас, поэтому он принципиально не пропускает горячий теплоноситель в обратку, т.е. он поджимает вход, чтобы регулировать температуру подачи в коллектор. Да, не идеальный смесительный узел, но что есть. Да и к тому же, это не сильно влияет на тактование котла, потому-что если предположить, что в смесительном узле был бы байпас, тогда обратка просто прогрелась бы практически до температуры подачи, и котёл всё-равно вырубил бы горелку (не забываем, что смеситель просто не забирает столько тепловой мощности, сколько в минимуме даёт котёл).

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение RADAR »

xirustam писал(а): Вчера, 11:37 (не забываем, что смеситель просто не забирает столько тепловой мощности, сколько в минимуме даёт котёл).
похоже, что всё-таки забыли.. :) и потом 50 градусов зачем ставить на ТП :? - ответа нет...надо 35 поставить и посмотреть результат для начала.. :)

xirustam
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

Starik писал(а): 03 ноя 2025, 20:03 Интересно только одно, кто надоумил задать 50 градусов на котле, если отопление только теплыми полами?
Можно конечно найти этого человека, но врядли это хоть как-то приблизит к пониманию проблемы.
Если вы беспокоитесь за смесительный узел, то в его характеристиках написано так:
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре: 90°С
Ради интереса я выставлял температуру на выходе котла в 40 градусов - это только ухудшило ситуацию (хотя и не сильно), потому-что котлу даже 50 градусов удерживать тяжело (температура быстро растёт), а при 40 градусах, очевидно, он ещё быстрее вырубается.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение RADAR »

и ограничить максимальную мощность котла на минимум тоже для начала.. :)

xirustam
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

[/quote]
RADAR писал(а): Вчера, 11:45 похоже, что всё-таки забыли.. и потом 50 градусов зачем ставить на ТП - ответа нет...надо 35 поставить и посмотреть результат для начала..
У меня подозрение, что не все понимают зачем нужен смесительный узел для теплых полов, потому-что то тут и там читаю от некоторых людей сообщение о том, что температура подачи в теплые полы должна регулироваться котлом.

Между температурой на выходе котла и температурой на выходе в тёплые полы нет ни какой связи (ну, единственная связь - котёл должен давать температуру не ниже температуры подачи в теплые полы).

Если я поставлю температуру на выходе котла в 35 градусов, и теплые полы так же будут забирать только мизер, то куда котёл будет девать лишние 9.5 кВт мощности? Он ведь не может меньше 10 кВт давать. Котёл один фиг вырубится практически сразу, потому-что начнётся перегрев теплоносителя - температура начнёт быстро подниматься выше 35 градусов.

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
RADAR писал(а): Вчера, 11:48 и ограничить максимальную мощность котла на минимум тоже для начала..
У него минимум 10 кВт. Это о чём-то говорит?
Последний раз редактировалось xirustam 04 ноя 2025, 11:57, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение RADAR »

xirustam писал(а): Вчера, 11:47 Ради интереса я выставлял температуру на выходе котла в 40 градусов - это только ухудшило ситуацию (хотя и не сильно), потому-что котлу даже 50 градусов удерживать тяжело (температура быстро растёт), а при 40 градусах, очевидно, он ещё быстрее вырубается.
наталкивает на мысль о плохой циркуляции.. :?
xirustam писал(а): Вчера, 11:55 У меня подозрение, что не все понимают зачем нужен смесительный узел для теплых полов, потому-что то тут и там читаю от некоторых людей сообщение о том, что температура подачи в теплые полы должна регулироваться котлом.
у меня подозрение, что вы совсем не понимаете всю эту взаимосвязь.. :)

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
а точнее нет понимания между температурами, мощностью, циркуляцией и т.д...

xirustam
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

RADAR писал(а): Вчера, 11:57 наталкивает на мысль о плохой циркуляции..
Чего тут гадать-то. Циркуляция поджимается смесительными узлами, потому-что иначе температура подачи в теплые полы превысит уставку в 28 градусов. И это исходит из принципа работы смесительного узла, а не какая-то вознишкая неполадка.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение RADAR »

xirustam писал(а): Вчера, 12:00 Чего тут гадать-то. Циркуляция поджимается смесительными узлами, потому-что иначе температура подачи в теплые полы превысит уставку в 28 градусов. И это исходит из принципа работы смесительного узла, а не какая-то вознишкая неполадка.
т.е. можно предположить, что если поставить на котле 30 градусов - циркуляция должна быть идеальной :? :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Starik »

xirustam писал(а): Вчера, 11:47Если вы беспокоитесь за смесительный узел,...
:facepalm: Не нужно навязывать свои выводы. ;)
В инструкции котла ты можешь найти способы решения своих "проблем", но для этого надо её прочесть и понять, а не пускаться в пространные рассуждения, имхо.

xirustam
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

Starik писал(а): Вчера, 12:07 В инструкции котла ты можешь найти способы решения своих "проблем"
Спасибо за совет. У меня котёл Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi, и инструкцию я посмотрел, но к сожалению не нашёл ничего по тому как подключать систему теплых полов, или как настроить котёл при работе с теплыми полами. Было бы здорово, если бы мне, дилетанту, вы помогли найти где написаны решения моих "проблем".

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение RADAR »

теоретические рассуждения видимо будут бесполезными...поэтому сразу конечное решение -
1.разобраться с циркуляцией - может диаметры труб маловаты, фильтры есть почистить может еще чего..
2.поставить гидрострелку
3.поставить ТА.
в какой последовательности и какой пункт выбрать решайте самостоятельно исходя из своих знаний.. мощность всё-таки для начала ограничьте на минимум чисто для эксперимента.. :) и температуру 30грд и снять термоголовки с ТП для чистоты эксперимента

Отправлено спустя 48 секунд:
проверить давление газа на горелке неплохо бы еще..мин и макс

Отправлено спустя 10 минут 50 секунд:
да кстати - диаметр труб от котла до ближайшего раздвоения - 25 - будет мало..

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Starik »

xirustam писал(а): Вчера, 12:25не нашёл ничего
Или не захотел найти...
Тебе уже всё рассказали, дальше трудись самостоятельно или привлеки специалистов.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12492
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Bahus »

RADAR писал(а): Вчера, 11:59 наталкивает на мысль о плохой циркуляции
Bahus писал(а): 03 ноя 2025, 18:32 А то что дельта подача-обратка больше 30 градусов вас не смущает?
Тут, скорее, проблема в отсутствии байпассов на коллекторах. Похоже на ту ситуацию, когда на всех радиаторах позакрывались термоголовки и нет обратной петли. И привет циркуляции. Подача - огонь, обратка - холодная.
Для справки про дельту. Такая большая дельта это ненормально. Обратка должна быть на 10-15-20 градусов прохладнее. А у вас тупо весь расход термоголовки зажимают и нет свободной циркуляции. И мощность тут вообще ни причём

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
xirustam писал(а): Вчера, 11:56У меня подозрение, что не все понимают зачем нужен смесительный узел для теплых полов, потому-что то тут и там читаю от некоторых людей сообщение о том, что температура подачи в теплые полы должна регулироваться котлом.
когда вся система низкотемпературная - наличие смесителей не имеет смысла. Действительно, в этом случае подачей управлять с котла. Просто лишние деньги на ветер

Отправлено спустя 17 минут 24 секунды:
RADAR писал(а): Вчера, 13:09 мощность всё-таки для начала ограничьте на минимум чисто для эксперимента.. и температуру 30грд и снять термоголовки с ТП для чистоты эксперимента
вот это, кстати, очень классное предложение. Выкрутите головки на максимум или тупо с клапаов свинтите. Чтобы шток полностью открыт был. И установите требуемую на котле. Сколько там у вас, 35? Вот её и ставьте (меньше, вроде нельзя. Или 30 минимум? Забыл). Кстати. А в чём прикол в морозы ставить больше 50, если и без морозов в полы больше 35 не пролезет? Оффтоп
Вот в такой конфигурации у вас весь контур открыт для циркуляции по заданной на котле подаче. Вот тогда и выясняйте какая у вас дельта на котле будет

Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
Скорее всего котёл заработает как положено.
Но тут возникнет другая беда.
Если монтажники были грамотные, то они расходомеры на коллекторах выставили согласно длине петель (чтобы уравнять расход).
Но этих коллекторов 3. Думаю никакой балансировочной арматуры ПЕРЕД ними нет, верно? В таком случае бОльшая часть тепла пойдёт по наименьшему сопротивлению. Остальным двум будет хуже. Скорее всего там недогрев будет

Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
И да. Немаловажный момент, о котором вы умолчали.
Вы упомянули Комфорт, однако ни словом не обмолвились о настройках.
Работа котла по воздуху, стало быть Ambon и Modul = 1, а температуру теплоносителя ставите в CH SL. Или всё-таки по теплоносителю, соответственно Ambon и Modul = 0 и температура с кнопок?
Наличие уличного датчика тоже играет роль
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    21 Ответы
    1326 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    5064 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
    13 Ответы
    6841 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolka987
  • Странная работа котла при подготовке ГВС
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3310 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    6861 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость