Странно работает котел с Baxi connect+
-
Georgii
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 ноя 2025, 12:04
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Странно работает котел с Baxi connect+
Добрый день! Установили ребята Baxi ecolife 1.24. На бойлер косвенного нагрева пока воду не подавал, Термостат не подключал, соотвественно в быстрых настройках Коннекта выставил одноконтурный котел без БКН. Сейчас просто греет батареи.
К ребятам по качеству монтажа и первоначальной работе вопросов нет. Сейчас вот у меня возникло несколько.
1. Когда регулировал с коннекта работу по температуре теплоносителя, то работало все вообще очень странно: Котел мог начать топить до 85 градусов, потом останавливался, хотя выставлена была температура 55. Потом я переключил на датчик температуры. Стало лучше гораздо. Вчера он за ночь плавно поднял с 20 до 23,5 (выставлен был режим Комфорт 24 градуса), потом я переключил в Эконом 15 градусов, температура начала падать медленно. Упала до 17 градусов в помещении и до 23 в теплоносителе. Вчера снова выставил 24, прошло 12 часов, он нагрел до 21,6 градуса помещение. Температура теплоносителя периодически с 55 поднимается до 80 по Baxi коннект.
Вроде все работает, но не очень понятно для меня. Ребята с Baxi коннект не сталкивались. Вот на скрине видно, что стоит 24 градуса, но по графику температура просто плавала в пределах 22 градусов. Гистерезис выставил 0,5 градуса в программе.
2. Почему при подключении по ЦШ перестает работать управление с панели котла? Можно было бы сделать и там и там управление.
3. Вопрос, который меня немного смущает: мне поставили газгольдер, то есть газ сжиженный. Но в настройках котла стоит F3 000, вместо 001. То есть выставлен режим природного газа. На мой вопрос ребята-установщики ответили так: "Дело все в том что у Вас газовый редуктор в котле механический, а в Европе ставят электронный. Вот тогда и нужно переводить на сжиженный газ в плате. Ваш котёл настроен под сжиженный газ механическим путём". Правда, что мне не нужно менять эту настройку на режим сжиженного газа?
4. В Baxi коннект не показывает температуру обратного потока, и давление теплоносителя не показывает. Таких датчиков просто нет в котле? То есть эти параметры можно в программе скрыть?
5. Еще в руководстве Baxi коннект было написано, что перед тем как подключаться к ЦШ, нужно выставить в сервисных настройках котла максимальную температуру ГВС и Теплоносителя. Что имелось в виду под сервисными настройками? Я просто выставил 85 градусов температуру теплоносителя и также выставил максимальную температуру ГВС (не помню сколько, вроде бы 65 или 70).
К ребятам по качеству монтажа и первоначальной работе вопросов нет. Сейчас вот у меня возникло несколько.
1. Когда регулировал с коннекта работу по температуре теплоносителя, то работало все вообще очень странно: Котел мог начать топить до 85 градусов, потом останавливался, хотя выставлена была температура 55. Потом я переключил на датчик температуры. Стало лучше гораздо. Вчера он за ночь плавно поднял с 20 до 23,5 (выставлен был режим Комфорт 24 градуса), потом я переключил в Эконом 15 градусов, температура начала падать медленно. Упала до 17 градусов в помещении и до 23 в теплоносителе. Вчера снова выставил 24, прошло 12 часов, он нагрел до 21,6 градуса помещение. Температура теплоносителя периодически с 55 поднимается до 80 по Baxi коннект.
Вроде все работает, но не очень понятно для меня. Ребята с Baxi коннект не сталкивались. Вот на скрине видно, что стоит 24 градуса, но по графику температура просто плавала в пределах 22 градусов. Гистерезис выставил 0,5 градуса в программе.
2. Почему при подключении по ЦШ перестает работать управление с панели котла? Можно было бы сделать и там и там управление.
3. Вопрос, который меня немного смущает: мне поставили газгольдер, то есть газ сжиженный. Но в настройках котла стоит F3 000, вместо 001. То есть выставлен режим природного газа. На мой вопрос ребята-установщики ответили так: "Дело все в том что у Вас газовый редуктор в котле механический, а в Европе ставят электронный. Вот тогда и нужно переводить на сжиженный газ в плате. Ваш котёл настроен под сжиженный газ механическим путём". Правда, что мне не нужно менять эту настройку на режим сжиженного газа?
4. В Baxi коннект не показывает температуру обратного потока, и давление теплоносителя не показывает. Таких датчиков просто нет в котле? То есть эти параметры можно в программе скрыть?
5. Еще в руководстве Baxi коннект было написано, что перед тем как подключаться к ЦШ, нужно выставить в сервисных настройках котла максимальную температуру ГВС и Теплоносителя. Что имелось в виду под сервисными настройками? Я просто выставил 85 градусов температуру теплоносителя и также выставил максимальную температуру ГВС (не помню сколько, вроде бы 65 или 70).
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12623
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1632 раза
- Возраст: 45
Странно работает котел с Baxi connect+
1. Это нужно смотреть настройки в Зонте. Но, скорее всего эта ситуация может вытекать из пункта 3.
2. Это фича протокола, а не проблема котла. Opentherm предполагает один ведущий - один ведомый. Поэтому при подключении мастер-контроллера остальное управление отключается.
3. Вот тут вам здорово по ушам проехались. При переводе на другой тип газа необходимо заменить форсунки в котле (диаметр сопла разный) и отрегулировать мин и макс давление на газовом клапане. Ну и тот самый F-параметр изменить. Откройте инструкцию котла, параграф 22. Вам всё ясно станет по этой теме.
4. Верно. Датчика температуры на обратке нет. Датчик давления есть, но он не цифровой, а просто защитный. Поэтому считай что для контроллера его тоже нет.
5. Что-то ничего похожего в инструкции не узрел. Но скорее всего имеется ввиду не максимальная температура, а максимальная мощность. Это устанавливается в F08 и F09. Но их с завода и так не ограничивают, обычно.
Тут штука в том, что для просмотра и изменения сервисных F-параметров необходимо использовать кнопки с панели котла. А как мы уже выяснили, с подключенным по цифре контроллером кнопки отключаются. Соответственно, нужно будет выключать котёл, отсоединять коннект, включать котёл. Только потом менять настройки. Потом в обратной последовательности всё.
А температура превосходно в настройках коннекта выставляется на оба контура.
2. Это фича протокола, а не проблема котла. Opentherm предполагает один ведущий - один ведомый. Поэтому при подключении мастер-контроллера остальное управление отключается.
3. Вот тут вам здорово по ушам проехались. При переводе на другой тип газа необходимо заменить форсунки в котле (диаметр сопла разный) и отрегулировать мин и макс давление на газовом клапане. Ну и тот самый F-параметр изменить. Откройте инструкцию котла, параграф 22. Вам всё ясно станет по этой теме.
4. Верно. Датчика температуры на обратке нет. Датчик давления есть, но он не цифровой, а просто защитный. Поэтому считай что для контроллера его тоже нет.
5. Что-то ничего похожего в инструкции не узрел. Но скорее всего имеется ввиду не максимальная температура, а максимальная мощность. Это устанавливается в F08 и F09. Но их с завода и так не ограничивают, обычно.
Тут штука в том, что для просмотра и изменения сервисных F-параметров необходимо использовать кнопки с панели котла. А как мы уже выяснили, с подключенным по цифре контроллером кнопки отключаются. Соответственно, нужно будет выключать котёл, отсоединять коннект, включать котёл. Только потом менять настройки. Потом в обратной последовательности всё.
А температура превосходно в настройках коннекта выставляется на оба контура.
-
Georgii
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 ноя 2025, 12:04
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Странно работает котел с Baxi connect+
Илья, как всегда Спасибо!)
1. поеду на дачу, буду смотреть там по факту как и что работает.
2. Понял)
3. Форсунки вроде меняли, лежит еще один пакетик с форсунками отдельно, какое сечение поеду гляну. Газовый клапан регулировали или нет не знаю, надеюсь, что регулировали. Параметр тогда поменяю. Я читал руководство, но не стал на газовом клапане заострять внимание. Решил, что ребята все сделают как положено.
4. Тогда уберу лишние пункты из меню Коннекта
5. Приложил скрин из инструкции. Меня смутила именно строчка про сервисную настройку максимальной температуры.
С подключенным коннектом в сервисное меню заходить и выставлять настройки можно) Кнопки не реагируют на изменение температуры только
Основная проблема сейчас в том, что позавчера котел прогрел помещение до 24 градусов,я потом перевел в экономный режим, температура упала. Вчера выставил опять 24, и вот со вчерашнего вечера котел нагнал еле-еле 21-22, причем ставил температуру и 35, разницы нет. Поеду буду разбираться, как бы там что у меня не сломалось
1. поеду на дачу, буду смотреть там по факту как и что работает.
2. Понял)
3. Форсунки вроде меняли, лежит еще один пакетик с форсунками отдельно, какое сечение поеду гляну. Газовый клапан регулировали или нет не знаю, надеюсь, что регулировали. Параметр тогда поменяю. Я читал руководство, но не стал на газовом клапане заострять внимание. Решил, что ребята все сделают как положено.
4. Тогда уберу лишние пункты из меню Коннекта
5. Приложил скрин из инструкции. Меня смутила именно строчка про сервисную настройку максимальной температуры.
С подключенным коннектом в сервисное меню заходить и выставлять настройки можно) Кнопки не реагируют на изменение температуры только
Основная проблема сейчас в том, что позавчера котел прогрел помещение до 24 градусов,я потом перевел в экономный режим, температура упала. Вчера выставил опять 24, и вот со вчерашнего вечера котел нагнал еле-еле 21-22, причем ставил температуру и 35, разницы нет. Поеду буду разбираться, как бы там что у меня не сломалось
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12623
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1632 раза
- Возраст: 45
-
tigerol
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 13 окт 2024, 10:34
- Откуда: 090
- Мой котел: baxi ecofour 1.24f
- Возраст: 62
Странно работает котел с Baxi connect+
А температура носителя то при этом какая была? Если тоже поднималась до 80, то, наверное, в СО копать надо, а вот если не поднималась до максимума, тогда уже котел-connect цепочку исследуй с датчиком по воздуху.Georgii писал(а): 19 ноя 2025, 17:28 Основная проблема сейчас в том, что позавчера котел прогрел помещение до 24 градусов,я потом перевел в экономный режим, температура упала. Вчера выставил опять 24, и вот со вчерашнего вечера котел нагнал еле-еле 21-22, причем ставил температуру и 35, разницы нет. Поеду буду разбираться, как бы там что у меня не сломалось
Полтора года назад, когда подключал connect+ тоже задавался вопросом по поводу настройки максимальной температуры перед установкой контроллера. В итоге оставил 80 градусов, решив что эта отсечка позволит контроллеру использовать весь диапозон по нагреву носителя. Поставив меньше, допустим 65, думал, что контроллер будет иметь ограничение со стороны котла именно в этом диапозоне и работать только до 65 градусов теплоносителя. Но не пробовал эту цифру, ибо незачем.
И еще, при нагреве я не ставлю режим сразу с, допустим 18 до 24, или 20 до 24, тк в таком ракурсе слишком долго котел работает на максимуме 80 градусов, что влияет на полипропилен. Я ставлю режим по расписанию, когда на каждый переход на градус выделяю 1,5-2 часа, получается все ласково, ну и режим пид-регулирования по температуре воздуха.
-
Georgii
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 ноя 2025, 12:04
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Странно работает котел с Baxi connect+
tigerol,
Поднимается с 55 до 80 и обратно. То есть котел работает. Я на самом деле не указал важную вещь, на весь дом у меня пока 2 батареи всего подключены причем небольшие в душевой. Когда было +4, то они смогли прогреть до 23,5 градусов, сейчас -2, и скорее всего просто от них тепло расходится через открытую дверь по дому, поэтому и не вытягивают они.Поднимать по градусу это хорошее решение, нужно будет тоже так сделать, правда у меня не полипропилен, а рехау. Или речь шла о теплоносителе? Мне залили пропиленгликоль в какой-то пропорции в районе 32 процентов вроде. Режимы я менял просто для тестирования- как это все работает. Режим пидрегулирования у меня включен.
Я правильно понимаю, что котел не должен работать без остановки пока не достигнет той температуры, которую я указал? То есть в любом случае какая ни была бы целевая температура, он будет немного работать, потом отдыхать. Или он должен молотить без перерыва?
Поднимается с 55 до 80 и обратно. То есть котел работает. Я на самом деле не указал важную вещь, на весь дом у меня пока 2 батареи всего подключены причем небольшие в душевой. Когда было +4, то они смогли прогреть до 23,5 градусов, сейчас -2, и скорее всего просто от них тепло расходится через открытую дверь по дому, поэтому и не вытягивают они.Поднимать по градусу это хорошее решение, нужно будет тоже так сделать, правда у меня не полипропилен, а рехау. Или речь шла о теплоносителе? Мне залили пропиленгликоль в какой-то пропорции в районе 32 процентов вроде. Режимы я менял просто для тестирования- как это все работает. Режим пидрегулирования у меня включен.
Я правильно понимаю, что котел не должен работать без остановки пока не достигнет той температуры, которую я указал? То есть в любом случае какая ни была бы целевая температура, он будет немного работать, потом отдыхать. Или он должен молотить без перерыва?
-
tigerol
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 13 окт 2024, 10:34
- Откуда: 090
- Мой котел: baxi ecofour 1.24f
- Возраст: 62
Странно работает котел с Baxi connect+
Полипропилен- материал труб, при постояных 80 градусах слегка деформируется.
Ниже два графика подъема температуры от 18 до 24 градусов с интервалом 1град/2ч. В нижней части время включения горелки желтым цветом, на нем же красным величина мощности (ограничена котлом 50%). На графике перехода от 19 до 20 градусов видно, что горелка работает на макс мощности 50% до набора целевой температуры, далее горелка включается уже на мин. мощности лишь для поддержки заданной t.
Ниже два графика подъема температуры от 18 до 24 градусов с интервалом 1град/2ч. В нижней части время включения горелки желтым цветом, на нем же красным величина мощности (ограничена котлом 50%). На графике перехода от 19 до 20 градусов видно, что горелка работает на макс мощности 50% до набора целевой температуры, далее горелка включается уже на мин. мощности лишь для поддержки заданной t.
-
Georgii
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 ноя 2025, 12:04
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Странно работает котел с Baxi connect+
tigerol, Спасибо
Короче надо сначала мне доделать отделку и запустить все радиаторы и бойлер, а потом уже окончательно все проверять и настраивать
Короче надо сначала мне доделать отделку и запустить все радиаторы и бойлер, а потом уже окончательно все проверять и настраивать
-
Georgii
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 ноя 2025, 12:04
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Странно работает котел с Baxi connect+
Съездил, все хорошо. Просто похолодало, и не могло прогреть двумя батареями дом)
Подскажите, пожалуйста, а что меняет настройка в котле сжиженный/природный газ? Ведь газовый клапан по сути механический ну еще форсунки, а больше там ничего не привязано к типу газа, тогда что делает в котле эта настройка? Просто у меня с установщиками спор возник, они сказали, что если поменяю, то они гарантию не несут, то есть не нужно ничего трогать если работает. А я дотошный, хочу разобраться.
И второй вопрос: какой газовый датчик (на пропан, на бутан или это неважно?) лучше поставить на случай утечки сжиженного газа?
И третий: нужно ли тянуть напрямую заземление от контура заземления на котел? Или достаточно того, что в розетке у меня есть заземление с этого же контура. PE проводника в вилке и проводе котла достаточно или требуется сделать отдельное видимое 4 квадрата?
Подскажите, пожалуйста, а что меняет настройка в котле сжиженный/природный газ? Ведь газовый клапан по сути механический ну еще форсунки, а больше там ничего не привязано к типу газа, тогда что делает в котле эта настройка? Просто у меня с установщиками спор возник, они сказали, что если поменяю, то они гарантию не несут, то есть не нужно ничего трогать если работает. А я дотошный, хочу разобраться.
И второй вопрос: какой газовый датчик (на пропан, на бутан или это неважно?) лучше поставить на случай утечки сжиженного газа?
И третий: нужно ли тянуть напрямую заземление от контура заземления на котел? Или достаточно того, что в розетке у меня есть заземление с этого же контура. PE проводника в вилке и проводе котла достаточно или требуется сделать отдельное видимое 4 квадрата?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12623
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1632 раза
- Возраст: 45
Странно работает котел с Baxi connect+
1. А вы почитайте семинарку, в частности раздел про параметры газовых клапанов. С разным типом топлива он разное напряжение даёт на катушку модулятора. Почти в 2 раза разница. Без правки параметра будет кривое изменение мощности.
Это то, что с наскока нашёл.
2. Вот тут не знаю. Не развлекаемся мы этой историей.
3. Хватит того, что есть в домовладении. Если оно правильное, конечно.
Проверяем электроснабжение так:
Это то, что с наскока нашёл.
2. Вот тут не знаю. Не развлекаемся мы этой историей.
3. Хватит того, что есть в домовладении. Если оно правильное, конечно.
Проверяем электроснабжение так:
То не совсем про "землю", но тоже проверить стОит.1. Измерить питающее напряжение между коричневым и синим проводниками: оно должно быть 230 Вольт +/- 10% (от 207 до 253 В)
2. Убедиться, что коричневый проводник – фазный. Для этого измерить напряжение между коричневым и желто-зеленым проводниками: оно должно быть равно измеренному в первом пункте.
3. Измерить напряжение между синим и желто-зеленым проводниками: оно должно быть не более 0,1 Вольт.
Перед этим замером, чтобы не было искажения измерения, отключите фазу на вводном щите.
4. Измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: оно должно быть не более 4 Ом.
Этим измерением мы установим, что на объекте выполнено требование “глухозаземленной нейтрали”
(Все измерения проводите на входном (питающем) клеммнике котла)
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7090
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 780 раз
- Возраст: 59
Странно работает котел с Baxi connect+
Заземление для безопасности хозяев. В моём случае его нет вообще и никогда не было. С 2015 года работает.
Для безопасности котла очень важны диэлектрические вставки на газовой трубе (шланге), хотябы непосредственно перед котлом. Установил вставку и перед газовой плитой, т.к. она с электроподжигом, и перед котлом.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12623
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1632 раза
- Возраст: 45
Странно работает котел с Baxi connect+
Верно. PE для защиты от поражения током. Но в газовых котлах ещё...
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7090
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 780 раз
- Возраст: 59
Странно работает котел с Baxi connect+
Да, это замкнутое внутри корпуса пространство, где заржавеет саморезик крепления проводочка массы и начнутся проблемы.
-