Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Добрый день!

Имею конденсационный настенный котел Luna Duo-tec 1.24. В отдельном помещении-котельной в жилом доме. Дымоход коаксиал вертикальный через кровлю. Финальный элемент дымохода Stout для конденсационных котлов SCA-8610-010111 https://www.stout.ru/catalog/dymokhody/ ... 0-mp-pppp/

В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода. Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения в морозы, чтобы избежать остановки котла если лед перекроет забор воздуха в оголовке. Для подачи воздуха в помещение котельной сказали надо сделать приточный клапан, либо приоткрывать окно.

Допустимо ли это для данного котла? Если да, то достаточно просто открутить заглушку для подключения отдельного забора воздуха, расположенную слева от дымохода?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7339
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 809 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

kokus писал(а): Вчера, 17:09В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода.
А где там забор воздуха, в этом оголовке? Под юбкой отверстия насверлены?, тогда увеличивай диаметр юбки, делов то...

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Starik писал(а): Вчера, 19:02
kokus писал(а): Вчера, 17:09В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода.
А где там забор воздуха, в этом оголовке? Под юбкой отверстия насверлены?, тогда увеличивай диаметр юбки, делов то...
Изображение

Сосули по кругу короной вниз опускаются, конденсат с выхлопной части выше стекает вниз и получается ледяной стакан, растущий вниз к кровле. Увеличивай, не увеличивай, стакан только станет шире и когда доратстет до уровня снега/кровли полость из льда замкнет пространство вокруг всаса. Сам всас не замерзает вроде, вокруг него лед свисает и растет вниз. Или я не прав?
Может другой оголовок попробовать?

Попробовал утеплить коаксиал на чердаке и над кровлей для эксперимента, посмотрю, что даст.
Вложения
photo_2026-01-09_14-20-20.jpg
Screenshot from 2026-01-10 21-23-21.png

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7339
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 809 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

Что-то подобное этому
11.jpg
11.jpg (10.28 КБ) 68 просмотров

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Starik писал(а): Сегодня, 06:04 Что-то подобное этому11.jpg
Это УТДК? https://magazinutdk.ru/nasadokvert

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7339
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 809 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

Картинку кинул для общего понимания, выхлоп должен быть сильно выше (дальше от юбки), чтобы забор воздуха льдом не закрыло. Оголовок можно и самостоятельно соорудить по этому принципу...

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Starik писал(а): Сегодня, 14:16 Картинку кинул для общего понимания, выхлоп должен быть сильно выше (дальше от юбки), чтобы забор воздуха льдом не закрыло. Оголовок можно и самостоятельно соорудить по этому принципу...
Спасибо за совет! Но хотелось знать также ответ на вопрос по лючку на котле для забора воздуха, для временного аварийного решения проблемы с остановом из-за обмерзания.

Игра с оголовками - отдельная песня. К тому же есть подозрение, что у дымохода stout внутрення труба длиннее внешней, т.е. готовый оголовок от УТДК по типу вашего не сядет просто так, надо будет укорачивать внутреннюю. Совсем не хотелось бы заниматься этим зимой.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7339
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 809 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

kokus писал(а): Вчера, 17:09Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения
:facepalm: Очень странные монтажники и советы у них... так себе. Этот "лючок" предназначен для подключения раздельного дымохода, открой уже инструкцию на стр. 118...

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Starik писал(а): Сегодня, 16:48
kokus писал(а): Вчера, 17:09Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения
:facepalm: Очень странные монтажники и советы у них... так себе. Этот "лючок" предназначен для подключения раздельного дымохода, открой уже инструкцию на стр. 118...
Точнее для подключения воздухозабора при раздельном подключении. Совет этот на аварийный случай. Многие так делают и не только с вертикальными дымоходами.
Не знаю что у вас в инструкции. На мой котел это на стр 31
Вложения
Screenshot from 2026-01-11 19-14-34.png
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2374 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    3456 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    3518 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    5529 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    3391 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Боты: Google [Bot]