Добрый день!

Имею конденсационный настенный котел Luna Duo-tec 1.24. В отдельном помещении-котельной в жилом доме. Дымоход коаксиал вертикальный через кровлю. Финальный элемент дымохода Stout для конденсационных котлов SCA-8610-010111 https://www.stout.ru/catalog/dymokhody/ ... 0-mp-pppp/

В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода. Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения в морозы, чтобы избежать остановки котла если лед перекроет забор воздуха в оголовке. Для подачи воздуха в помещение котельной сказали надо сделать приточный клапан, либо приоткрывать окно.

Допустимо ли это для данного котла? Если да, то достаточно просто открутить заглушку для подключения отдельного забора воздуха, расположенную слева от дымохода?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7345
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

kokus писал(а): 10 янв 2026, 17:09В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода.
А где там забор воздуха, в этом оголовке? Под юбкой отверстия насверлены?, тогда увеличивай диаметр юбки, делов то...

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 3 раза

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Starik писал(а): 10 янв 2026, 19:02
kokus писал(а): 10 янв 2026, 17:09В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода.
А где там забор воздуха, в этом оголовке? Под юбкой отверстия насверлены?, тогда увеличивай диаметр юбки, делов то...
Изображение

Сосули по кругу короной вниз опускаются, конденсат с выхлопной части выше стекает вниз и получается ледяной стакан, растущий вниз к кровле. Увеличивай, не увеличивай, стакан только станет шире и когда доратстет до уровня снега/кровли полость из льда замкнет пространство вокруг всаса. Сам всас не замерзает вроде, вокруг него лед свисает и растет вниз. Или я не прав?
Может другой оголовок попробовать?

Попробовал утеплить коаксиал на чердаке и над кровлей для эксперимента, посмотрю, что даст.
Вложения
photo_2026-01-09_14-20-20.jpg
Screenshot from 2026-01-10 21-23-21.png

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7345
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

Что-то подобное этому
11.jpg
11.jpg (10.28 КБ) 153 просмотра

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 3 раза

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Starik писал(а): 11 янв 2026, 06:04 Что-то подобное этому11.jpg
Это УТДК? https://magazinutdk.ru/nasadokvert

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7345
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

Картинку кинул для общего понимания, выхлоп должен быть сильно выше (дальше от юбки), чтобы забор воздуха льдом не закрыло. Оголовок можно и самостоятельно соорудить по этому принципу...

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 3 раза

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Starik писал(а): 11 янв 2026, 14:16 Картинку кинул для общего понимания, выхлоп должен быть сильно выше (дальше от юбки), чтобы забор воздуха льдом не закрыло. Оголовок можно и самостоятельно соорудить по этому принципу...
Спасибо за совет! Но хотелось знать также ответ на вопрос по лючку на котле для забора воздуха, для временного аварийного решения проблемы с остановом из-за обмерзания.

Игра с оголовками - отдельная песня. К тому же есть подозрение, что у дымохода stout внутрення труба длиннее внешней, т.е. готовый оголовок от УТДК по типу вашего не сядет просто так, надо будет укорачивать внутреннюю. Совсем не хотелось бы заниматься этим зимой.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7345
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

kokus писал(а): 10 янв 2026, 17:09Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения
:facepalm: Очень странные монтажники и советы у них... так себе. Этот "лючок" предназначен для подключения раздельного дымохода, открой уже инструкцию на стр. 118...

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 3 раза

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Starik писал(а): 11 янв 2026, 16:48
kokus писал(а): 10 янв 2026, 17:09Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения
:facepalm: Очень странные монтажники и советы у них... так себе. Этот "лючок" предназначен для подключения раздельного дымохода, открой уже инструкцию на стр. 118...
Точнее для подключения воздухозабора при раздельном подключении. Совет этот на аварийный случай. Многие так делают и не только с вертикальными дымоходами.
Не знаю что у вас в инструкции. На мой котел это на стр 31
Вложения
Screenshot from 2026-01-11 19-14-34.png
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12894
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1668 раз
Возраст: 45

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Bahus »

А какую температуру держите? Есть возможность убавить, чтобы точка росы внутри трубы оказалась? Или холодно станет?

Отправлено спустя 45 секунд:
Лючок приоткрыть можно, но не уверен, что это как-то поможет. Однако попробовать вам никто не запретит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7345
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Starik »

Странный вопрос порождает не менее странные ответы. :)
Можно и лицевую панель с котла снять, кому она там нужна, в отдельном помещении, не ровён час ещё авария случится... на крыше...

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 3 раза

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Bahus писал(а): Вчера, 11:44 А какую температуру держите? Есть возможность убавить, чтобы точка росы внутри трубы оказалась? Или холодно станет?
Датчиков пока нет, поэтому выставляю температуру теплоносителя, сейчас стоит 47 С. В доме пока никто не живет постоянно. С окнами на микропроветривание в доме около 20 С.
Bahus писал(а): Вчера, 11:44 Лючок приоткрыть можно, но не уверен, что это как-то поможет. Однако попробовать вам никто не запретит.
Лючок - это на аварийный случай, если лед на оголовке закупорит забор воздуха на крыше, чтобы котел не встал. Ото льда он конечно не поможет.

Основная проблема как понимаю то, что на оголовке много влаги от выхлопа образуется. Она стекает по нему вниз и образует сосули. Сам забор не перекрывает пока. Просто образуется цилиндр изо льда (где-то толще где то тоньше) и растет он вниз. Как дорастет до снега/кровли воздухозабор перекроется.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12894
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1668 раз
Возраст: 45

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение Bahus »

Я об этом и говорю. Конденсат должен стекать назад в котёл. Идеальный вариант для конденсационника. А у вас успевает вынырнуть. Хотя для широты Московской области зимой это нормально.
Тогда оголовок нужно было не только "для конденсационника" брать. Но и "антиоблединительный". У Стаута, скорее всего, как у многих, тоже два исполнения имеется.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
kokus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 12:03
Откуда: МО
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Благодарил (а): 3 раза

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Сообщение kokus »

Bahus писал(а): Вчера, 14:19 Я об этом и говорю. Конденсат должен стекать назад в котёл. Идеальный вариант для конденсационника. А у вас успевает вынырнуть. Хотя для широты Московской области зимой это нормально.
Тогда оголовок нужно было не только "для конденсационника" брать. Но и "антиоблединительный". У Стаута, скорее всего, как у многих, тоже два исполнения имеется.
Не нашел у них антиоблединительных для вертикального дымохода. Может вы меня поправите.

У Baxi есть, но видел фото-отзывы (viewtopic.php?p=84516#p84516), что тоже обмерзает и высота дымохода над кровлей 50 см всего где-то. Забор воздуха 30 см от кровли получается. Этой зимой его завалило бы на моей крыше. Пологая, снег почти не сходит. Поэтому и взяли Стаут он подлиннее и высоту над кровлей можно отрегулировать (70 см сейчас где-то у меня).

У УТДК оголовок вроде неплохой https://magazinutdk.ru/nasadokvert, но финальный отрезок для конвекционных котлов с внутренней трубой из алюминия, если не ошибаюсь.

Вот и выбирай блин дымоход...

Похоже придется УТДК оголовок ставить по весне.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2390 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    3493 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    3522 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    5547 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    3394 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость