Нагар под котлом, МНОГО

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
s.landyrev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 11:42

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение s.landyrev »

:shock: Под напольным котлом копиться нагар, очень много. Также нагар засоряет горелку, препятствует свободному выходу газа, возникают хлопки. Это проблема №1.
Проблема №2. Скорее всего обгорает чугун. Это продолжается в течении года. Не сгорит ли камера совсем?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение RADAR »

s.landyrev писал(а): Это проблема №1
требуется техобслуживание.
s.landyrev писал(а): Проблема №2
не исключено..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12107
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1559 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение Bahus »

А котел-то какой? То есть, понимаю, что Слим. Но модель?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
s.landyrev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 11:42

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение s.landyrev »

Котел BAXI SLIM 1.230 i.
Техобслуживание было: горелку почистили, заменили электрод
Через 3 месяца ситуация повторяется.

Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
Как Обратиться к производителям?
Может Производственный Брак? и камера сгорания не должного качества?
Вложения
ФОТО НАГАРА
ФОТО НАГАРА

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение Anatolii »

Судя по фото...нагар от теплообменника, нужно смотреть как работает котел и какая система отопления, котел тактует? настроен на площадь по отоплению? возможно нехватка воздуха и эффект обратной тяги с выпадением конденсата на теплообменнике- то что на фото есть окисление теплообменника вследствие образование на нем конденсата.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение BAXI-Ural »

Интересует, как организован весь воздушно-дымовой тракт. И особенно состав воздуха, нет ли рядом источника галогенов...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение garry »

Часто такое бывает когда гнилой дом - худая крыша и пользователь считает что платит слишком много за газ и ставит ручку на минимум. Так же неплохо было бы сверить то, что в проекте и в натуре (приточно-вытяжная вентиляция, соответствие площади помещения итд) А потом можно и итальянцев нагнуть.

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение Anatolii »

Фото не нагара выложите а котельной, где установлен котел.
Аватара пользователя

стройгазсервис
Бывалый
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
Откуда: Апрелевка
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение стройгазсервис »

Кто и когда запускал? Фото гарантийного талона. Какой газ?
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Нагар под котлом, МНОГО

Сообщение RADAR »

Одним словом - не правильная эксплуатация..вслед за неправильным монтажем..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Что делать с котлом после покупки до запуска СО?
    4 Ответы
    3180 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    4734 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2755 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    3224 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Потеря связи с котлом
    2 Ответы
    2193 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]