Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Стабилизатор, судя по инструкции, также требует заземления. Совместятся ли они по характеристикам? Тут другой момент важнее - мощность развязки. Так, GF = 200 ВА, а у Balance = 250 Вт. Трансформатор имеет свою мощность (без нагрузки, у каждой модели своё значение), которую придется суммировать с ...
- 29 мар 2020, 10:11
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Уточните, пожалуйста, про "развязку" и "трансформатор" Там где есть слово "разделительный" - это развязка, а где просто стабилизатор (любой) - развязки нет.
Ну и так, что бы голову тут не дурили, вопрос - ответ https://www.shtyl.ru/support/question/invertornye-stabilizatory-napryazheniya-shtil ...
Ну и так, что бы голову тут не дурили, вопрос - ответ https://www.shtyl.ru/support/question/invertornye-stabilizatory-napryazheniya-shtil ...
- 29 мар 2020, 14:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Как я понимаю, в данном случае заземление котла делается не только в целях безопасности, а больше для создания физической земли для корректной работы схемы котла.
и для безопасной эксплуатации и для корректной работы котла.
Фактически контур заземления давно смонтирован (треугольник в земле ...
- 31 мар 2020, 06:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
От е35 спасает только плата бертелли, и еще из практики: на платах хонивел ошибка идет вне зависимости от выпуска. Симптом смерти платы: ошибка появляется один раз в месяц, потом раз в неделю, позже уже ежедневно по несколько раз.
Пытались их лечить- безуспешно. Полагаю есть связь с перегревом ...
Пытались их лечить- безуспешно. Полагаю есть связь с перегревом ...
- 12 окт 2020, 01:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Трехходовой клапан Fourtech
заводом предусмотрено, что бы в том пасадочном месте были посторонние осколки?Алексей Нико писал(а): 11 окт 2020, 21:49 Или все же постараться вынуть их с помощью какой-то матери?
Вот как только ответите на этот вопрос, автоматически ответите и на свой вопрос.
- 12 окт 2020, 01:41
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Нет ли перегрева котла?
в промышленных котлах компанни Висман такая же облегчённая тепловая изоляция и накал у ней порой до ярко красного цвета. Ну и мощность там не 24кВт а поболя будет. И ничего, работает годами при должном обращении.
Не думаю, что Вам стоит этого бояться. Топка это всё же место повышенных тепловых ...
Не думаю, что Вам стоит этого бояться. Топка это всё же место повышенных тепловых ...
- 12 окт 2020, 10:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Трехходовой клапан Fourtech
Лучше достать.
- 12 окт 2020, 19:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Трехходовой клапан Fourtech
Алексей Нико, пытайтесь достать...
- 14 окт 2020, 12:26
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Трехходовой клапан Fourtech
Алексей Нико, 

- 17 окт 2020, 20:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Трехходовой клапан Fourtech
Т.е., это не 3-х ходовой. А не газовый ли клапан тут причиной? Либо завышена максимальная мощность на горелке, либо он глючит. Может такое быть? Могу предположить, что газовики к зиме давление в магистрали увеличили, а значит регулировки клапана "уплыли". У меня по сезону давление на подаче скачет ...
- 18 окт 2020, 13:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Трехходовой клапан Fourtech
У трехходов 2 положения. Полность нажат - отопление, полностью отжат - ГВС. Вторичный можете не трогать, там байпасс идёт и при работе на отопление он тоже будет горячим по-любому.
Шумит не там, думаю
Шумит не там, думаю
- 28 окт 2020, 23:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
Ну по расчетам должно быть 114 мм (это если ну очень точно пересчитывать), так что - всё нормально.

F08 можно будет поднять в морозы до 70 - 80%, если не будет хватать.
- 28 окт 2020, 23:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
красные термопанели
это нормально... уже был вопрос не так давно на форуме по цвету тепловой изоляции.
и подкипание при работе СО
А как Вы определили, что имеет место быть подкипание?
пристенное кипение не исключено ни в одном котле у любой марки котлов и брендов.
Он уменьшил F08 со 100 ...
- 29 окт 2020, 13:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
Алексей Нико, методом открытого крана настройка газового клапана, это самый простой, быстрый и практичный способ.
Можете и методом запуска отопления на максимальной температуре на максимальной мощности, тоже как вариант.
Можете и методом запуска отопления на максимальной температуре на максимальной мощности, тоже как вариант.
- 29 окт 2020, 14:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт?
можно, но это пальцем в небо.
Дифманометр скажет точнее ну или счётчик на крайняк...
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Алексей Нико , пробуйте методом отопления.
Посмотрите настройку мощности ГВС на ...
- 29 окт 2020, 16:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт? Каким-то глупостям тебя тут учат, методы какие-то... новоявленные. :) Не лезь туда, в клапан, если не понимаешь как что и с чем взаимодействует. Максимальное давление на горелке тебе показали, мог бы попросить ...
- 29 окт 2020, 18:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
Алексей Нико , ваша задача запустить газовый клапан и как Вы его запустите, либо при помощи функции нагрева ГВС или же перегревом сетевой отопительной воды, это не важно. И после розжига горелки, проверить параметры давления газа после клапана на максимуме и на минимуме, скинув управляющий провод ...
- 31 окт 2020, 10:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
это до клапана... А вам нужно после клапана измерение провести...
- 31 окт 2020, 10:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
Например, установлена температура теплоносителя в СО 75 град. При каких условиях отключится горелка? У нас же датчик температуры только на подаче? Котел греет на +5 градусов от заданной температуры теплоносителя по датчику температуры на подаче (так в программе котла заложено). К примеру ...
- 31 окт 2020, 11:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
Нет, насос продолжит работать.
Не пойму "тайного смысла" в остановке насоса. Меня учили, что пусковые токи убивают насосы и т.п. оборудование.


- 31 окт 2020, 12:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
до клапана Вы можете измерить. Но важнее после клапана в динамике. Минимальное и максимальное давление у Вас расписано в инструкции к котлу.
- 05 дек 2020, 23:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi EcoFour 24f - нет горячей воды
Ну не снимать же всю гидрогруппу. Без этого уже не обойтись, как видно. Можно попробовать эту накипь расквасить, положив сверху тряпку, пропитанную нужным раствором и прикрыв полиэтиленовым мешком (что бы быстро не сохла). Чем удалять - убрал под спойлер (кнопка "Показать"). Для очистки накипи ...
- 19 янв 2021, 10:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F
Могло и трубку замусорить. Но это всего лишь контролька. Главное чтобы сам датчик не забился.
- 19 янв 2021, 11:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F
Прессостат теплоносителя.
- 19 янв 2021, 13:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F
Электроника котла контролирует минимальное давление в системе отопления посредством прессостата (да, его артикул вы указали). Преднастроен на пол-атмосферы. Если давление падает ниже - датчик размыкается и котел заходит в Е10.
А манометр - всего лишь контрольный прибор (ну и при заполнении ...
А манометр - всего лишь контрольный прибор (ну и при заполнении ...
- 19 янв 2021, 15:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F
1. Заменить бак на EcoFour можно, не снимая котла. Только придется коаксиал разбирать.
Сливаем с котла теплоноситель, откручиваем накидную гайку подсоединения. Прокладку не теряем, лучше новую купить вместе с баком. Бак на кронштейне закреплен одной контргайкой. Её откручиваем, вытягиваем бак через ...
Сливаем с котла теплоноситель, откручиваем накидную гайку подсоединения. Прокладку не теряем, лучше новую купить вместе с баком. Бак на кронштейне закреплен одной контргайкой. Её откручиваем, вытягиваем бак через ...
- 21 янв 2021, 13:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F
Качай всегда до 1...когда меньше... 

- 21 янв 2021, 13:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F
С подпором там дофигищи. Всё зависит от объема теплоносителя и его температуры. Так что не угадаешь.
- 21 дек 2022, 17:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка Е 00
Землю на корпусе котла (проводок на саморезе) зачистить, смазать.
- 21 дек 2022, 19:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка Е 00
Все разъемы (вообще все и на плате тоже) передернуть, провода в котловой колодке протянуть.
Начать собирать/экономить деньги на новую плату.
Начать собирать/экономить деньги на новую плату.