Найдено 87 результатов

Вернуться к листу благодарностей

RADAR
03 апр 2017, 19:59
Перейти в форум
Перейти в тему

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Алексей Нико писал(а): Да, при открытом кране слива.
тогда вариантов не много..Утечка, мал встроенный бак и засор на пути бака..
Алексей Нико писал(а): а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...
Вполне реальная история...
RADAR
03 апр 2017, 20:26
Перейти в форум
Перейти в тему

EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

Трубку от бака снять, продуть попробовать..Утечка в основном будет видна визуально..
RADAR
03 дек 2022, 23:18
Перейти в форум
Перейти в тему

F10-Минимальная полезная мощность.

не стал вчитываться в казуистику вашу :) ...если идет недогрев помещения, то либо котел не выдает полную мощность, либо выдает, но её мало для помещения, либо СО не в состоянии эту мощность отдать помещению...если не совсем попал в тему - просто не сильно вчитывался... ;)
RADAR
09 ноя 2023, 12:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 А почему он отключается-то?
горелка отключится при 55+5=60градусов... это нормально...
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 Температуру в помещении не набирает же.
так и наберет...
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 Практически, это тактование или нет?
тактование...
Starik
27 мар 2020, 23:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Котел пытается запуститься от комнатного термостата и уходит в ошибку.
Я бы начал с очистки бронепровода, изолятора, электрода и площадки (горелки) под электродом (место, куда искра прилетает). Зазор подрегулировал (там 2,5 - 3,5 мм) и электрод выставил так, что бы искра над прорезью в горелке ...
Starik
28 мар 2020, 14:08
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Алексей Нико писал(а): 28 мар 2020, 10:48Перед стабилизатором или после?
:? Хороший вопрос, однако. :) Для пущей важности, думаю, лучше после стабилизатора, что бы исключить вообще все влияния на котел. Последняя инстанция, так сказать.
Starik
29 мар 2020, 01:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Стабилизатор, судя по инструкции, также требует заземления. Совместятся ли они по характеристикам? Тут другой момент важнее - мощность развязки. Так, GF = 200 ВА, а у Balance = 250 Вт. Трансформатор имеет свою мощность (без нагрузки, у каждой модели своё значение), которую придется суммировать с ...
Starik
29 мар 2020, 10:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Уточните, пожалуйста, про "развязку" и "трансформатор" Там где есть слово "разделительный" - это развязка, а где просто стабилизатор (любой) - развязки нет.
Ну и так, что бы голову тут не дурили, вопрос - ответ https://www.shtyl.ru/support/question/invertornye-stabilizatory-napryazheniya-shtil ...
Starik
17 окт 2020, 18:05
Перейти в форум
Перейти в тему

О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F

Есть и другое предположение. :)
Не так давно была тема про картридж трехходового, там длина штока в картридже отличалась от оригинального, в результате клапан был приоткрыт после установки. Быстро тему не отыскал.
Поищи запчасти по серийному номеру или коду https://service.baxi.ru/info
Starik
17 окт 2020, 20:14
Перейти в форум
Перейти в тему

О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F

Что-то нигде про это нет, наверное, элементарно... Есть такая штука - семинарская тетрадь (в шапке форума "аптечка", можно выбрать любую) даю ссылку https://baxi.ru/forum/files/tech/seminar_book_2018_4.pdf , можно скачать и почитать.
Свободный шток - картридж в положении на ГВС, на отопление шток ...
Starik
17 окт 2020, 20:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Трехходовой клапан Fourtech

Т.е., это не 3-х ходовой. А не газовый ли клапан тут причиной? Либо завышена максимальная мощность на горелке, либо он глючит. Может такое быть? Могу предположить, что газовики к зиме давление в магистрали увеличили, а значит регулировки клапана "уплыли". У меня по сезону давление на подаче скачет ...
Starik
17 окт 2020, 22:48
Перейти в форум
Перейти в тему

О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F

а при включении отопления срабатывает мотор, перекрывает ГВС и открывает СО. И, судя по всему, сейчас он перекрывает ГВС не полностью. В этом направлении надо искать, может там совсем чуть чуть не хватает (привод в гнезде приподнимается и не дожимает), поэтому вторичный теплообменник греется и ...
Starik
19 окт 2020, 12:00
Перейти в форум
Перейти в тему

О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F

Bahus писал(а): 19 окт 2020, 10:34Пишу ещё раз.
Для тех, кто на бронепоезде... - понял! Исправлюсь. :)

Отправлено спустя 1 час 8 минут 4 секунды:
Алексей Нико писал(а): 19 окт 2020, 10:50Теперь бы с периодическим подкипанием решить...
А в системе отопления фильтр установлен?
Starik
19 окт 2020, 13:04
Перейти в форум
Перейти в тему

О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F

Да, установлен фильтр грубой очистки на обратке перед входом в котел.
Он чистый? Кроме шума, в этот момент, при снятом декоративном кожухе, через окошечко я вижу высокое красно-синее пламя - почти до т/обменника... Так об этом надо было сразу говорить. :) Мой вариант - модулятор на газовом клапане ...
Starik
20 окт 2020, 00:50
Перейти в форум
Перейти в тему

О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F

через какое время после выхода на заданную температуру в режиме СО котел должен переходить в режим модуляции Модуляция включается до выхода на заданную температуру. Параметр F08 установи 70, к примеру, и после того, как горелка включится (сначала на максимале), секунды 3 - 5 (не точно) и пламя ...
Starik
20 окт 2020, 14:33
Перейти в форум
Перейти в тему

О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F

Алексей Нико писал(а): 20 окт 2020, 14:23Цикличного вкл.-выкл. не было (и должно было, как я думаю).
Идеально смонтированная (и сбалансированная) система отопления. :shock: :)
Starik
28 окт 2020, 23:25
Перейти в форум
Перейти в тему

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20макс. давление на горелке намерил около 110 мм в.ст.
Ну по расчетам должно быть 114 мм (это если ну очень точно пересчитывать), так что - всё нормально. ;)
F08 можно будет поднять в морозы до 70 - 80%, если не будет хватать.
Starik
29 окт 2020, 16:07
Перейти в форум
Перейти в тему

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт? Каким-то глупостям тебя тут учат, методы какие-то... новоявленные. :) Не лезь туда, в клапан, если не понимаешь как что и с чем взаимодействует. Максимальное давление на горелке тебе показали, мог бы попросить ...
Starik
31 окт 2020, 10:59
Перейти в форум
Перейти в тему

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Например, установлена температура теплоносителя в СО 75 град. При каких условиях отключится горелка? У нас же датчик температуры только на подаче? Котел греет на +5 градусов от заданной температуры теплоносителя по датчику температуры на подаче (так в программе котла заложено). К примеру ...
Starik
31 окт 2020, 11:16
Перейти в форум
Перейти в тему

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 11:10циркуляционный насос же остановится?
Нет, насос продолжит работать.
Не пойму "тайного смысла" в остановке насоса. Меня учили, что пусковые токи убивают насосы и т.п. оборудование. :) Может сейчас уже что-то поменялось. :)
Starik
05 дек 2020, 23:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi EcoFour 24f - нет горячей воды

Ну не снимать же всю гидрогруппу. Без этого уже не обойтись, как видно. Можно попробовать эту накипь расквасить, положив сверху тряпку, пропитанную нужным раствором и прикрыв полиэтиленовым мешком (что бы быстро не сохла). Чем удалять - убрал под спойлер (кнопка "Показать"). Для очистки накипи ...
Starik
03 дек 2022, 13:29
Перейти в форум
Перейти в тему

F10-Минимальная полезная мощность.

В интернете нашел таблицу... :facepalm: Ну ё моё... официальная инструкция расположена тут на форуме, выше я тебе уже давал эту ссылку! Держи повторно, скачай, прочитай внимательно https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-four-kotly-_-instruktsiya.pdf
Про F08 не понял - по таблице от 85 до 100 ...
Starik
03 дек 2022, 14:55
Перейти в форум
Перейти в тему

F10-Минимальная полезная мощность.

:facepalm: Откуда эта таблица? Так понимаю, что мои посты совершенно бессмысленная трата времени, дальше что-то печатать контрпродуктивно или ещё чего хуже. :shock:
Starik
03 дек 2022, 21:51
Перейти в форум
Перейти в тему

F10-Минимальная полезная мощность.

с пониманием клиентов проблем не было никогда... Наконец-то дано полноценное и не двусмысленное объяснение происходящего. Котел не отключается... Значок постоянно горит, вытяжной вентилятор работает непрерывно. :D "Котел не отключается" не совсем одно и тоже, что "постоянно работает горелка", не ...
Starik
03 дек 2022, 23:56
Перейти в форум
Перейти в тему

F10-Минимальная полезная мощность.

Температуру надо замерять на выходе из котла, дает ли 80 градусов.
Starik
05 дек 2022, 09:46
Перейти в форум
Перейти в тему

F10-Минимальная полезная мощность.

(я с его слов записал, он сказал, что максимум был сильно завышен)
Там ошибки нет, случайно?
В инструкции (стр. 82) значения немного отличаются, мин=2.0 мбар (20,4 вода), макс=11,2 мбар (114,2 вода). 1мбар = 10.197воды (10.2 для расчётов). Даже если мастер "ошибся" моделью котла, то макс для ...
Starik
07 дек 2022, 22:24
Перейти в форум
Перейти в тему

F10-Минимальная полезная мощность.

Омметром замер сопротивления датчика сделать надо. Значения (в семинарке есть все сопротивления) для датчика (арт. 8435500) должны быть:
70град = 1753 Ом
75 = 1481 Ом
80 = 1256 Ом
85 = 1070 Ом
Если сопротивление "бъёт" (сопротивление соответствует температуре на дисплее), значит датчик сдернуть ...
Starik
10 дек 2022, 19:13
Перейти в форум
Перейти в тему

F10-Минимальная полезная мощность.

Причем отключается не по комнатному термостату, а по неизвестной мне причине. :) Теперь котел догревает теплоноситель до заданных параметров, а у вентилятора появилась возможность "передохнуть". Причина проста, нижняя граница модуляции "обрезана" заданным значением F10=50, котел не может уменьшить ...