Найдено 7 результатов
- 29 окт 2019, 16:20
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Выбор автоматики
- Ответы: 15
- Просмотры: 24975
Выбор автоматики
К такому же выводу пришел. Мои насосы в среднем положении где то 40 Вт. при постоянной работе -180 рублей в месяц это по электричеству, 5 насосов уже тыща
. Так хоть какая то экономия. Посоветуйте не дорогой контроллер и термостат, плиз.

- 25 окт 2019, 14:56
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Выбор автоматики
- Ответы: 15
- Просмотры: 24975
Выбор автоматики
1. трехходовые смесительные
2 .Такие сервомоторы стоят в ИТП у меня на работе работают в любом режиме . открыть, закрыть, подмешать. Панель управления пишет на сколько % открыты.
3.по контурам
1 контур теплый пол 2 этаж (уложены по всему этажу) -нужна регулировка до 40 градусов по теплоносителю ...
2 .Такие сервомоторы стоят в ИТП у меня на работе работают в любом режиме . открыть, закрыть, подмешать. Панель управления пишет на сколько % открыты.
3.по контурам
1 контур теплый пол 2 этаж (уложены по всему этажу) -нужна регулировка до 40 градусов по теплоносителю ...
- 24 окт 2019, 16:11
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Выбор автоматики
- Ответы: 15
- Просмотры: 24975
Выбор автоматики
Потребители, по необходимости включаются и её разгружают. А вот эта самая необходимость как раз и задается автоматикой.
Можно еще раз для тугих по автоматике? У меня голый одноконтурный котел луна 3 комфорт , стрелка и 2 сервопривода на трехходовых клапанах из заначки. Нужно автоматизировать 1 ...
- 23 окт 2019, 16:50
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Выбор автоматики
- Ответы: 15
- Просмотры: 24975
Выбор автоматики
1и 5 пункт так и есть, комнатного датчика пока нету.
3 пункт (теплые полы) получается- если меняется температура стрелки то нужно бежать регулировать трехходовой клапан?
чет не комильфо :(
остается 4 пункт- соответственно вопрос как комнатные термостаты управляют насосами на контурах ? через котел ...
3 пункт (теплые полы) получается- если меняется температура стрелки то нужно бежать регулировать трехходовой клапан?
чет не комильфо :(
остается 4 пункт- соответственно вопрос как комнатные термостаты управляют насосами на контурах ? через котел ...
- 23 окт 2019, 09:59
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Выбор автоматики
- Ответы: 15
- Просмотры: 24975
Выбор автоматики
Не совсем понял что такое БКН ? это контроллер?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
По 4-мы пункту. Почему запитать насосы, а не трехходовые?
тоже интересно, ведь скорость мотора выставил один раз, систему сбалансировал и забыл про неё. А температуру легче регулировать трех ходовым!?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
По 4-мы пункту. Почему запитать насосы, а не трехходовые?
тоже интересно, ведь скорость мотора выставил один раз, систему сбалансировал и забыл про неё. А температуру легче регулировать трех ходовым!?
- 22 окт 2019, 16:27
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Выбор автоматики
- Ответы: 15
- Просмотры: 24975
Выбор автоматики
Добрый день! Подключил котел одноконтурный LUNA-3 Comfort , тепло но не уютно. Автоматики нет.
хочется не наступать на ошибки , приобрести и установить только правильную и необходимую автоматику.
Исходные данные- стоит гидрораспределитель на 5 контуров + бойлер бахi ubt200 (еще не подключен)
на ...
хочется не наступать на ошибки , приобрести и установить только правильную и необходимую автоматику.
Исходные данные- стоит гидрораспределитель на 5 контуров + бойлер бахi ubt200 (еще не подключен)
на ...
- 22 окт 2019, 15:40
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: монтаж сервопривода трех ходового клапана
- Ответы: 1
- Просмотры: 6389
монтаж сервопривода трех ходового клапана
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой . Достались мне по случаю сервоприводы данфосс, попытался их поставить на трехходовые клапана , а они по толщине не входят(не могу одеть привод на шток клапана мешает труба обратки). У меня стоит стрелка с коллектором меж центровые расстояния у труб 125мм ...