На сайте нашел «Семинарская тетрадь 3 кв. 2021»
Внушительный pdf файл на 104 страницы.
Стр.104 озаглавлена
«12.6 Техническое обслуживание газовых конденсационных котлов «BAXI»
Про чистку системы слива конденсата там ни слова.
Найдено 29 результатов
- 13 сен 2021, 23:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi luna platinum 1.24
- Ответы: 38
- Просмотры: 15118
- 12 сен 2021, 10:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi luna platinum 1.24
- Ответы: 38
- Просмотры: 15118
Baxi luna platinum 1.24
Любой слив обычно подключают к канализации. А чистить в рамках техобслуживания.
Да, слив кондесата, лично у меня, идет в канализацию.
кондесат.png
Однако, никакой чистки в рамках техобслуживания, если мне не изменяет память, не было.
Bahus , поясните, - какие работы должны проходить в рамках ...
Да, слив кондесата, лично у меня, идет в канализацию.
кондесат.png
Однако, никакой чистки в рамках техобслуживания, если мне не изменяет память, не было.
Bahus , поясните, - какие работы должны проходить в рамках ...
- 25 мар 2021, 21:32
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
- Ответы: 44
- Просмотры: 32070
Логика работы и руководство по Luna Platinum+
попробуйте 10101
- 25 мар 2021, 12:50
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
РоманГришаевич , по ссылке просматриваю видео. Там рассказывают и показывают, как зайти в меню инженера на котле Luna Platinum. Несколько раз просмотрел и записал:
1. Нажать кнопку меню (кнопка «С»)
2. На 6 секунд одновременно нажать кнопки «А» и «С». То, что должно после этого появиться на экране ...
1. Нажать кнопку меню (кнопка «С»)
2. На 6 секунд одновременно нажать кнопки «А» и «С». То, что должно после этого появиться на экране ...
- 25 мар 2021, 00:04
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
котел записывает все ошибки в память
Если честно, то мне интересно, что котел пишет. Должен признаться, что воспользоваться подсказкой «можете зайти в параметр 6800» сходу не могу. Я знаю, что на котле есть 3 волшебные кнопочки, с помощью которых можно «зайти в параметр 6800». Только в каком ...
- 24 мар 2021, 20:26
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
aladar, на сколько понял, система управления Simens в состоянии послать электронное письмо-уведомление о падающем давлении в котле Baxi. Где об этом можно почитатать?
- 24 мар 2021, 15:32
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Оказывается, мои фантазии Baxi воплотила в жизнь. Как сообщил в тему BAXI – Volga , электронный датчик давления воды имеет два контрольных параметра, - предупреждение и блокировка. С режимом блокировки я уже познакомился. Работает исправно.
Не исключено, что на дисплее котла за день или два ...
Не исключено, что на дисплее котла за день или два ...
- 23 мар 2021, 19:01
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
stlawrence, благодарю за ответ в тему.
Я знаю, что
1. Установленное оборудование Baxi, можно использовать в различных вариантах.
2. Выбранный в настоящий момент вариант его использования (управление через ZONT) не самый лучший, но, как показала практика, вполне работоспособный. С ноября по ...
Я знаю, что
1. Установленное оборудование Baxi, можно использовать в различных вариантах.
2. Выбранный в настоящий момент вариант его использования (управление через ZONT) не самый лучший, но, как показала практика, вполне работоспособный. С ноября по ...
- 23 мар 2021, 11:02
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Не ожидал, что интерес к данной теме будет таким.
Согласно форумным счетчикам, еженедельно, она просматривается по 300-400 раз.
Популярность меня мало интересует. Меня интересует работоспособность котла Baxi.
Как, наверно, догадались, он выключился. Причем в самый неподходящий момент, в субботу ...
Согласно форумным счетчикам, еженедельно, она просматривается по 300-400 раз.
Популярность меня мало интересует. Меня интересует работоспособность котла Baxi.
Как, наверно, догадались, он выключился. Причем в самый неподходящий момент, в субботу ...
- 27 дек 2020, 11:16
- Форум: Связь с администрацией форума
- Тема: Список тем, созданных пользователем
- Ответы: 1
- Просмотры: 17359
Список тем, созданных пользователем
На некоторых форумах в разделе «профиль пользователя» есть возможность посмотреть список тем, созданных пользователем.
На форуме Baxi такой возможности нет.
По каким соображениям этот сервис отсутствует на форуме?
На форуме Baxi такой возможности нет.
По каким соображениям этот сервис отсутствует на форуме?
- 08 ноя 2020, 10:44
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Bahus , спасибо за ответ в тему.
Разбираю его, пытаюсь понять, со многим не соглашаюсь. Например, вы пишите
Режим комфортный и режим пониженный используются при включенном датчике комнаты.
На мой взгляд, написана галиматья. Как мне объяснили, комнатный датчик температуры у меня отключен ...
Разбираю его, пытаюсь понять, со многим не соглашаюсь. Например, вы пишите
Режим комфортный и режим пониженный используются при включенном датчике комнаты.
На мой взгляд, написана галиматья. Как мне объяснили, комнатный датчик температуры у меня отключен ...
- 07 ноя 2020, 20:49
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Bahus , отвечаю на ваш вопрос
О каких 11 вы говорите?
Напомню, что из режима «комфорт» было ручное переключение в режим «пониженный».
Не помню, какая была температура теплоносителя, да это не важно. Наверное, градусов 40.
Сразу, после смены режимов горелка выключилась, и теплоноситель стал ...
О каких 11 вы говорите?
Напомню, что из режима «комфорт» было ручное переключение в режим «пониженный».
Не помню, какая была температура теплоносителя, да это не важно. Наверное, градусов 40.
Сразу, после смены режимов горелка выключилась, и теплоноситель стал ...
- 06 ноя 2020, 20:06
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Bahus , geoIog . Благодарю за участие в теме. Приятно, что на твои вопросы кому-то интересны и на них отвечают. Внимательно перечитываю ответы и анализирую их.
Bahus , согласно вашему диагнозу, котел должен был включиться при температуре 11 градусов. Признаюсь, во время моего эксперимента ...
Bahus , согласно вашему диагнозу, котел должен был включиться при температуре 11 градусов. Признаюсь, во время моего эксперимента ...
- 06 ноя 2020, 11:21
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Bahus , о величине гистерезиса BAXI - Volga уже сообщил в тему .
На всякий случай, повторяю свой вопрос.
панель управления стоит на котле. При остывающем носителе, его температура сравнивается с температурой в помещении. Данный показатель отображается на экране. При какой температуре должна ...
На всякий случай, повторяю свой вопрос.
панель управления стоит на котле. При остывающем носителе, его температура сравнивается с температурой в помещении. Данный показатель отображается на экране. При какой температуре должна ...
- 05 ноя 2020, 19:09
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
BAXI - Volga , Спасибо за ответ по существу вопроса.
По крайне мере, вы объяснили, почему горелка не зажглась, из-за гистерезиса.
Только в одном случае его величина составляет 5 градусов, а в другом 0,5 градуса.
Включение горелки можно ожидать и при температуре в 11 градусов (16-5), и при 15,5 ...
По крайне мере, вы объяснили, почему горелка не зажглась, из-за гистерезиса.
Только в одном случае его величина составляет 5 градусов, а в другом 0,5 градуса.
Включение горелки можно ожидать и при температуре в 11 градусов (16-5), и при 15,5 ...
- 05 ноя 2020, 07:54
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Если на 28 сентября я о котле практически ничего не знал, то на данный момент мои знания по котлу Baxi Luna Platinum+ значительно расширились.
Теперь я знаю, что тепло в доме зависит от температуры теплоносителя на выходе из котла, что этот параметр можно менять с помощью пульта управления, который ...
Теперь я знаю, что тепло в доме зависит от температуры теплоносителя на выходе из котла, что этот параметр можно менять с помощью пульта управления, который ...
- 03 ноя 2020, 12:50
- Форум: Связь с администрацией форума
- Тема: История форума
- Ответы: 12
- Просмотры: 23428
История форума
Bahus , К сожалению, не обладаю соответствующей квалификацией, что бы по представленной информации сделать какие-либо выводы.
BAXI - Volga , Спасибо за предложение. Только данная тема посвящена истории форума.
Да, меня интересуют вопросы эксплуатации котла Baxi Luna Platinum+
По этой причине я ...
BAXI - Volga , Спасибо за предложение. Только данная тема посвящена истории форума.
Да, меня интересуют вопросы эксплуатации котла Baxi Luna Platinum+
По этой причине я ...
- 02 ноя 2020, 22:07
- Форум: Связь с администрацией форума
- Тема: История форума
- Ответы: 12
- Просмотры: 23428
История форума
Bahus, Понял из вашего сообщения, что форум Baxi создан в мае 2011 года. Только никакого отношения к представительству Baxi в России он не имеет. Это так?
- 01 ноя 2020, 10:02
- Форум: Связь с администрацией форума
- Тема: История форума
- Ответы: 12
- Просмотры: 23428
История форума
Какова история создания форума Baxi (https://baxi.ru/forum )?
- 29 окт 2020, 05:22
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: На форуме нет техподдержки
- Ответы: 1
- Просмотры: 10914
На форуме нет техподдержки
В свое время, 29 окт 2019, 13:24 Bahus писал
Это личное мнение Bahus или официальная позиция представительства BAXI в России?
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=58392#p58392
Это личное мнение Bahus или официальная позиция представительства BAXI в России?
- 21 окт 2020, 17:29
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Bahus , За темой «baxi luna platinum+ 1.24 (недельное програмирование)» слежу.
С этой темой, действительно, много общего.
Для справки, сообщаю значение ячеек своего котла
700 комфорт
710 22,0°С
712 16,0°С
Переводить котел в автоматический режим не планирую. Хочется пока разобраться в режимах ...
С этой темой, действительно, много общего.
Для справки, сообщаю значение ячеек своего котла
700 комфорт
710 22,0°С
712 16,0°С
Переводить котел в автоматический режим не планирую. Хочется пока разобраться в режимах ...
- 19 окт 2020, 20:11
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Starik , вот уже несколько раз мне советуете почитать инструкцию...
Похоже, ничего другого предложить не можете...
Возможно, я очень невнимательный читатель.
Если не сложно, укажите раздел в инструкции или страницу.
На всякий случай напоминаю
1. что такое для котла Baxi Luna Platinum+ режим ...
Похоже, ничего другого предложить не можете...
Возможно, я очень невнимательный читатель.
Если не сложно, укажите раздел в инструкции или страницу.
На всякий случай напоминаю
1. что такое для котла Baxi Luna Platinum+ режим ...
- 19 окт 2020, 11:07
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Ты просто пообщаться сюда зашел? Да, но на указанную тему.
Многие вещи мне, как пользователю котла Baxi, мне не понятны. Сожалею, что мои вопросы не интересны профессионалу. Но общаться по «танцам» и «СНиП» начал не я. На свои вопросы, к сожалению, ответа я не получил и, судя по всему, шансы у ...
- 18 окт 2020, 21:58
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Starik , ссылаясь на Строительные Нормы и Правила проинформировал, что
«максимальная и минимальная температура теплого пола должна быть в диапазоне 26 и 35 °С».
Это как? Кладешь термометр на пол и смотришь? Если температура в диапазоне, то теплый пол соответствует СНиП, а если, к примеру ...
«максимальная и минимальная температура теплого пола должна быть в диапазоне 26 и 35 °С».
Это как? Кладешь термометр на пол и смотришь? Если температура в диапазоне, то теплый пол соответствует СНиП, а если, к примеру ...
- 18 окт 2020, 19:35
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Что такое «пределы, допустимые для теплого пола»?
- 18 окт 2020, 00:28
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Starik ,
Прежде чем
слегка перепрограммировать
как мне кажется, надо знать, что программировать. Поэтому хочется разобраться.
Согласно инструкции, котел может работать в четырех режимах
1. Комфорт
2. Пониженный
3. Автоматический
4. Защита
Определения и описания каждого режима в инструкции не ...
Прежде чем
слегка перепрограммировать
как мне кажется, надо знать, что программировать. Поэтому хочется разобраться.
Согласно инструкции, котел может работать в четырех режимах
1. Комфорт
2. Пониженный
3. Автоматический
4. Защита
Определения и описания каждого режима в инструкции не ...
- 17 окт 2020, 20:25
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Starik , согласно инструкции (стр.65),
заводская установка режима «комфорт» 20 градусов
заводская установка режима «пониженный» 16 градусов.
Полной уверенности, что на котле установлены именно эти значения, конечно, нет. Предположу, что есть способ проверить это. Только не знаю, как это сделать ...
заводская установка режима «комфорт» 20 градусов
заводская установка режима «пониженный» 16 градусов.
Полной уверенности, что на котле установлены именно эти значения, конечно, нет. Предположу, что есть способ проверить это. Только не знаю, как это сделать ...
- 17 окт 2020, 04:23
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Starik, Должен ли котел, при заводских настройках, из режима «пониженный» автоматически переключаться в режим «комфорт»?
- 14 окт 2020, 09:42
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 31043
Этот Baxi Luna Platinum+
Оказался в недостроенном загородном доме, хозяин которого считает, что строительство «практически завершено и осталось еще чуть-чуть». Периодически, на объекте появляются «специалисты», которые что-то делают и о результатах своей деятельности напрямую «докладывают хозяину». В конце сентября ...