Hong_kil_dong2
20 сен 2022, 11:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Ответы: 2
Просмотры: 560

SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары

Продул форсунку запальной горелки через отверстие резиновой грушей, и проблема ушла. Видимо, была засорена. Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки. Может кому-то пригодится решение. :write:
Hong_kil_dong2
16 сен 2022, 19:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Ответы: 2
Просмотры: 560

SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары

Здравствуйте. Колонка стоит год. С недавних пор начала отключаться через несколько минут после включения воды. Заметил, что во время подачи воды пламя запальной горелки отклоняется в строну и не касается термопары. В режиме ожидания горит нормально и не гаснет. С чем это может быть связано и как исп...