ПТО Теплообменник масенький стоит 10 пластин по моему.
Пока вода разогревается до заданной температуры, стоит свист гул.
Как достигла задания и горелка скинула мощность, гул прекращается.
А если ПТО ещё и подзабился...
Думаю установка ПТО на 16 пластин, должна помочь.
Найдено 9 результатов
- 25 июл 2024, 16:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco-4s 18f шипит и даже иногда свистит при включении ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 3273
- 17 апр 2024, 11:32
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Почему воняет вода после теплообменника?
- Ответы: 6
- Просмотры: 11340
Почему воняет вода после теплообменника?
Может промыть всю систему холодной и горячей воды хлорированной водой аж до счетчика? Толку не будет, но если хочется чего-то помыть, тогда можно вторичный теплообменник по контуру ГВС, не снимая и почти ничего не разбирая. Отключил подачу ХВС от котла, туда шланг от насоса (ты ж вроде покупал ...
- 29 янв 2024, 21:17
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Выбор котла для дома 190м2
- Ответы: 20
- Просмотры: 6735
Выбор котла для дома 190м2
Да не будет, ничего септику...
Лью в 2,5 куба. Как вонял если не откачивать так и воняет.
Какие вообще тут проблемы?
Вы же ГВС и ХВС пользуйтесь, там разбавится ваш слабокислый конденсат 1:100 и более.
Лью в 2,5 куба. Как вонял если не откачивать так и воняет.
Какие вообще тут проблемы?
Вы же ГВС и ХВС пользуйтесь, там разбавится ваш слабокислый конденсат 1:100 и более.
- 28 янв 2024, 19:27
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Выбор котла для дома 190м2
- Ответы: 20
- Просмотры: 6735
Выбор котла для дома 190м2
Стоит Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Вообще не отключается пыхтит помаленьку.
На известной площадке...
Вообще не отключается пыхтит помаленьку.
На известной площадке...
- 28 дек 2023, 15:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
- Ответы: 21
- Просмотры: 2838
Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
Помню на каком то котле, где штырьковый разъем такое было, штырек непропай. То работает, то не работает.
Тут похожая пестня неконтачит.
Начать от платы с тестером. Разъем, шнур, трехходовой.
Тут похожая пестня неконтачит.
Начать от платы с тестером. Разъем, шнур, трехходовой.
- 21 дек 2023, 19:32
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
- Ответы: 11
- Просмотры: 16536
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Второй год работает SIEMENS QAC34/101 в последку резистор на 200 оМ.
Показалось, что врет в плюс на 1С
Показалось, что врет в плюс на 1С
- 13 ноя 2023, 15:33
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
- Ответы: 8
- Просмотры: 5209
Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
RADAR , так уличный датчик как раз регулировать температуру в идеале от 25 до 40 градусов в зависимости от морозов, как раз подходят кривые по графику до 10ой кривой, были бы они от 25... Будем копать в opentherm.
Да опентермом можно сделать ниже...
Но, стоит ли?
Сначала так и сделал, пару ...
- 20 апр 2023, 19:51
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Замена теплообменника. 10 пластин на 14?
- Ответы: 29
- Просмотры: 29205
Замена теплообменника. 10 пластин на 14?
12 лет котлу...zcross писал(а): 10 дек 2021, 10:52 Только немного беспокоит высокая температура насоса - 50-55 градусов. Причём, нагревается он явно не от теплоносителя, а во время работы и буквально за несколько минут. Или это нормально?
Конденсатор насоса сразу под замену. 2-2,2мКф 400В.
- 20 апр 2023, 19:28
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Бойлер послойного нагрева во второй контур
- Ответы: 5
- Просмотры: 9620
Бойлер послойного нагрева во второй контур
Правильным будет, избавится от этого котла на Авито... Пока его еще не обвязывали.
И поставить НОРМАЛЬНЫЙ одноконтурный.
И поставить НОРМАЛЬНЫЙ одноконтурный.