Схема отопления жилого дома 220 м2


У меня всего одно вторичное кольцо, больше не будет.
Гидроразделитель будет выполнять туже функцию, подмешивать обратку обратно в подачу. Он стоит денег, поэтому не поставил.
Я не возражаю, можно сделать и с гидрострелкой.
Тут проблема в том, что производительность насоса котла только около 1 м3\ч ...
andreyr82
17 сен 2024, 16:31
Форум: Автоматика котлов
Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
Ответы: 138
Просмотры: 57518

Opensource Opentherm контроллер/термостат


Кошмар :D
В сервисном меню котла нет интересующих вас настроек?


Есть ) Но мне, например, надо при Т улице выше +10 надо держать постоянной обратку 30-31. Что бы были теплыми полы в санузлах. При меньшей температуре нужно уже оправлять по ПЗА. Через меню котла это переключение делать не так ...
andreyr82
16 сен 2024, 21:25
Форум: Автоматика котлов
Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
Ответы: 138
Просмотры: 57518

Opensource Opentherm контроллер/термостат


Тогда можно прикрепить комнатный датчик ds18b20 к трубе обратки.


Это не совсем то. В таком случае контроллер будет поддерживать постоянную температуру обратки, а нужно что бы необходимая температура обратки высчитывалась по эквитермической кривой и уже на на основе этого задавалась бы ...
andreyr82
16 сен 2024, 11:12
Форум: Автоматика котлов
Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
Ответы: 138
Просмотры: 57518

Opensource Opentherm контроллер/термостат



У меня отопление только теплыми полами. Радиаторов нет. В таком случае удобнее регулировать по обратке.
если не сложно - опишите в чем удобство, какие плюсы относительно подачи..? :)


Как написал выше автор, по причине большей теплоемкости и большой инертности пола. У меня пол - это 10-12см ...
andreyr82
13 сен 2024, 09:47
Форум: Автоматика котлов
Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
Ответы: 138
Просмотры: 57518

Opensource Opentherm контроллер/термостат


Зачем по обратке регулировать?


У меня отопление только теплыми полами. Радиаторов нет. В таком случае удобнее регулировать по обратке. До подключения газа отопление было тепловым насосом. Там управление только по обратке было. В описании котла так же написано, что при отоплении теплым полом ...
andreyr82
11 сен 2024, 12:22
Форум: Автоматика котлов
Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
Ответы: 138
Просмотры: 57518

Opensource Opentherm контроллер/термостат


По Opentherm, а уж как котел этим управляет - хз, скорее всего по датчику температуры на подаче (теплообменнике).


Да. Проверил. Несмотря на то, что котел был настроен на управление по температуре обратки и на панели отображалась текущая температура обратки, при подключении контроллера он ...
andreyr82
10 сен 2024, 12:45
Форум: Автоматика котлов
Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
Ответы: 138
Просмотры: 57518

Opensource Opentherm контроллер/термостат

LazyDev, подскажите как происходит управление котлом по подаче или обратке и возможно ли как-то это переключать?

Перейти к расширенному поиску