Найдено 6 результатов

megalis
04 янв 2025, 01:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
Ответы: 14
Просмотры: 1285

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Если кому интересно, проблема была вызвана высоким давлением из газгольдера.
megalis
02 ноя 2024, 15:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
Ответы: 14
Просмотры: 1285

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

2. Котел запитан через инвертор, заземление есть.
3. Сам электрод чистый, как проверить его работоспособность?
1. Вот как проверить настройки газового клапана я не понимаю. Есть автоматическая калибровка (Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми не менее 6 секунд кнопки (питание + уменьшения ...
megalis
02 ноя 2024, 11:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
Ответы: 14
Просмотры: 1285

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Котел вводился в эксплуатацию сервисным инженером. В параметрах показывает LPG - сжиженный газ. Тип газа котел сам определил при первом включении.
megalis
02 ноя 2024, 10:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
Ответы: 14
Просмотры: 1285

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

EvgenySh писал(а): 02 ноя 2024, 10:34 Извиняюсь за глупый вопрос, но может форсунки не поменяли на сжиженный ?
На сколько я понимаю, в этом котле не меняются форсунки под тип газа.
megalis
02 ноя 2024, 10:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
Ответы: 14
Просмотры: 1285

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Starik писал(а): 01 ноя 2024, 20:21 В газгольдер, линию подачи газа, редуктор и чего там ещё.
Газгольдер тоже новый. Трубы пластиковые от него 32мм. тут не вижу что можно копать. :)
В газгольдере установлен REGO LV404B4. В нем разве что-то настроить можно? Давление выходное?
megalis
01 ноя 2024, 19:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
Ответы: 14
Просмотры: 1285

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Добрый день.

Есть новый котел LUNA DUO-TEC E 1.24 (7734855), подключен к газгольдеру, периодически выдает ошибку 128.
Пытается запуститься 12 раз подряд и выдает ошибку.
При этих попытках слышно что горелка горит стабильно.
На картинке график мощности горелки в этот момент, стартует с 48% и потом ...

Перейти к расширенному поиску