Найдено 8 результатов
- 16 ноя 2024, 22:32
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Котёл EcoFour 24 теряет давление
- Ответы: 14
- Просмотры: 2998
Котёл EcoFour 24 теряет давление
Спасибо!
- 15 ноя 2024, 23:34
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Котёл EcoFour 24 теряет давление
- Ответы: 14
- Просмотры: 2998
Котёл EcoFour 24 теряет давление
У меня 8 чугунных батарей по 10 секций (1 секция = 2 литра) + трубы = примерно 160 литров + литров 50 (примерно) = 210 литров примерно
- 08 ноя 2024, 20:26
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Котёл EcoFour 24 теряет давление
- Ответы: 14
- Просмотры: 2998
Котёл EcoFour 24 теряет давление
посчитаю отпишусь
- 08 ноя 2024, 19:57
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Котёл EcoFour 24 теряет давление
- Ответы: 14
- Просмотры: 2998
Котёл EcoFour 24 теряет давление
Дошло)))
Старую систему раз в сезон подпитывал
- 08 ноя 2024, 19:27
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Котёл EcoFour 24 теряет давление
- Ответы: 14
- Просмотры: 2998
Котёл EcoFour 24 теряет давление
старый котёл в металлолом сдал
- 08 ноя 2024, 18:15
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Котёл EcoFour 24 теряет давление
- Ответы: 14
- Просмотры: 2998
Котёл EcoFour 24 теряет давление
на новом котле, Baxi EcoFour 24
- 08 ноя 2024, 18:08
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Котёл EcoFour 24 теряет давление
- Ответы: 14
- Просмотры: 2998
Котёл EcoFour 24 теряет давление
Нет, старый расширительный бак был демонтирован.
Примерно раз в неделю подпитываю.
Примерно раз в неделю подпитываю.
- 08 ноя 2024, 17:53
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Котёл EcoFour 24 теряет давление
- Ответы: 14
- Просмотры: 2998
Котёл EcoFour 24 теряет давление
Здравствуйте!
Есть котёл EcoFour 24. Котёл подключен вместо старого напольного котла (подача отопления уходит под потолок, потом расходится по батаерям).
Стал замечать, что в котле начинает падать давление примерно раз в неделю.
В системе отопления никаких течей не замечено
Подскажите пожалуйста ...
Есть котёл EcoFour 24. Котёл подключен вместо старого напольного котла (подача отопления уходит под потолок, потом расходится по батаерям).
Стал замечать, что в котле начинает падать давление примерно раз в неделю.
В системе отопления никаких течей не замечено
Подскажите пожалуйста ...