Найдено 2 результата
- 29 дек 2024, 17:16
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: не подключается резервный котел
- Ответы: 3
- Просмотры: 3208
не подключается резервный котел
логично, что где то ошибка. Настраивалась по инструкции, котел электрический подключаю на сухой контакт. Может что то не прописано в инструкции по настройке. При аварии газового котла, слышно что реле в connecte отщелкивает два раза, запускает котел и тут же его отключает.
- 28 дек 2024, 22:26
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: не подключается резервный котел
- Ответы: 3
- Просмотры: 3208
не подключается резервный котел
Добрый день, система baxi luna 3 + baxi ampera все подключено через baxi connec. Не работает резервный котел когда основной в ошибке. По звуку реле щелкает два раза в connecte, котел электрический включается и сразу отключается, в чем может быть проблема?