Найдено 4 результата

alexxcool
Вчера, 12:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Ответы: 7
Просмотры: 133

ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах

Ещё раз измерил сопротивление на клапане модуляции, показал 21,1 кОм.
https://i125.fastpic.org/thumb/2025/0711/9c/92899e4299c53fca09b2382f4877d19c.jpeg
В семинаре указано сопротивление 20 Ом,
https://i125.fastpic.org/thumb/2025/0711/c0/e8303e4cfd6ce6962f24810d650859c0.jpeg
В мануале по клапанам ...
alexxcool
Вчера, 11:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Ответы: 7
Просмотры: 133

ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах

Конечно сопротивление падает при нагреве у обоих датчиков - писал в ночи и уже запутался. Скачал из "аптечки" семинар - проверил по таблице.
alexxcool
Вчера, 00:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Ответы: 7
Просмотры: 133

ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах

Проверил датчики: датчик с резьбой - показывает 8,14 кОм и падает при остывании (при температуре теплоносителя 35*), Накладной датчик - 9кОМ при комнатной температуре и падает при нагреве.
alexxcool
10 июл 2025, 21:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Ответы: 7
Просмотры: 133

ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах

Стал наблюдать снижение температуры при раздаче ГВС. Приходилось не до конца открывать кран в душе, что бы шла теплая вода. Грешил на вторичный теплообменник. На днях сделал техническое обслуживание котла с промывкой обоих теплообменников со снятием, заменой уплотнителей, также промыл датчик протока ...