Найдено 4 результата

alvladkor79
06 авг 2025, 08:16
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
Ответы: 22
Просмотры: 3590

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Bahus писал(а): 28 июл 2025, 00:50 Кстати. При такой длине и теплоизоляции можно уклон на улицу. Должно работать
Подскажите еще по поводу окончания выхлопа - есть ли какие нибудь антиобледенительные насадки на d80 ? что-то ничего не нашел в продаже...
Чем заканчивать выхлопную трубу то ?
alvladkor79
29 июл 2025, 21:37
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
Ответы: 22
Просмотры: 3590

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу


Открой инструкцию своего котла на стр. 75, там сказано как положено сделать.


Цитирую:
"Необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в наружную сторону не менее 1см
на каждый метр длины. При установке комплекта для сбора конденсата дренажная труба должна быть наклонена в сторону
котла ...
alvladkor79
29 июл 2025, 19:53
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
Ответы: 22
Просмотры: 3590

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу


Кстати. При такой длине и теплоизоляции можно уклон на улицу. Должно работать


Как я понял - для котла дымоход монтируется "по кондесату", т.е. конденсат полностью стекает только в сторону котла.
И меня беспокоит что в случае наклона в сторону улицы конденсат будет скапливаться в соединениях ...
alvladkor79
24 июл 2025, 22:30
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
Ответы: 22
Просмотры: 3590

Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу

Добрый вечер!

Столкнулся с такой же проблемой ( выхлоп коаксиального котла оказался под навесом ).
Придумал вот такой вариант решения своей проблемы
photo_2025-07-24_22-00-50.jpg
Забор воздуха с улицы, из под навеса. Выхлоп вверх через потолок, горизонтально под крышей (не утепленной) и вывод в ...